    Witam,
    Próbuje zaplanować instalacje elektryczną w swoim nowo budowanym domu i chciałbym sie poradzic w kwestii łączenia łączników schodowych i krzyżowych w różnej konfiguracji.
    Z góry przepraszam za ewentualne błędy w moim poście i jednocześnie bardzo dziekuję za wszelkie uwagi/wskazówki.

    O ile ze standardowym układem instalacji i wykorzystaniu łączników w wersji z jednym klawiszem jestem w stanie sobie poradzić to w kombinacji tych łączników z podwójnymi klawiszami i sterowaniem wiekszej liczby oddzielnych pomieszczeń mam już problem.

    Czy możliwym jest, aby tak połączyć łączniki schodowe/krzyżowe w jeden lub wiecej obwodów gdzie włączanie/wyłączanie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach mogłoby sie odbywać niezależnie i za pomocą tylko jednego łącznika w danym punkcie lokalizacyjnym. (przy wykorzystaniu dwu lub trójklawiszowego łącznika). Chciałbym uniknąć tworzenia wielu obwodów oświetleniowych w pewnycm sektorze domu (obszar zaznaczony na zielono na planie budynku) i montażu kilku pojedynczych łączników w rzędzie co wydaje mi się nie byc rozwiazaniem estetycznym.

    Ponizej postaram sie opisac i zobrazowac to do czego dążę.
    Na zdjeciu oznaczylem miejsca w ktorych chce umiescic łączniki (schodowe / krzyżowe). Przypisałem im odpowiednie punkty lokalizacyjne (PKT),np. PKT1-WŁ1, PKT2-WŁ2... itd.
    Czerwonymi strzalkami natomiast oznaczylem sterowanie lamp sufitowych z poszczegolnych punktów/łączników.
    W korytarzu np chcialbym móc sterować oświetleniem z 4 róznych miejsc/łaczników, a w Wiatrołapie z 2, czyli w samym Wiatrołapie i z Korytarza.

    Podsumowując, chcialbym uzyskać możliwość sterowania poszczególnymi oprawami podczas przemieszczania sie po domu, czyli z pomieszczenia/miejsca w którym się obecnie znajduję i z łącznika w pomieszczeniu sąsiadującym.
    Tj.
    - wchodzę do Wiatrołapu - zapalam światło
    - następnie przechodzę na Korytarz i je tam wyłączam, następnie tym samym łącznikiem (innym klawiszem) włączam światło na Korytarzu,
    - później po przejściu do klatki schodej wyłączam światło na korytarzu i załączam sobie światło na schodach, itp.
    Chciałbym uzyskać efekt tzw. "kaskady". Myślę, że załączony diagram lepiej to pokaże.

    Chodzi mi o ciąg komunikacyjny:
    Wiatrołap->Korytarz:
    następnie rozchodzimy się na 3 kierunki.
    1) do Salon
    2) do Klatka schodowa
    3a) do Przejście Garażowe->Piwniczka
    3b) do Przejście Garażowe->Garaż

    Moje zapytania.
    1) Czy w ogóle jesteśmy w stanie zbudowac taki obwód/układ oświetlenia oparty na tychże łącznikach?
    2) Gdzie/Jak/w ktorych miejscah obwodów (zaciskach) podłączać przewody od opraw świetlnych?
    (Przy standardowym ukladzie oprawy podpina sie po stronie łącznika schodowego, w tej konfiguracji, niestety nie wiem)

    Dzieki za ewentualne wskazówki
    pozdrawiam
    Sebastian
  • OptexOptex
  • Electrician specialist
    Są produkowane łączniki schodowe dwuklawiszowe. Krzyżowe chyba też są. Trzeba tylko sprawdzić, czy są takie w serii, którą będziesz chciał zamontować. Każďą część takiego podwójnego wyłącznika traktujesz jako samodzielny wyłącznik. Oprawę możesz zasilić z dowolnej puszki wyłącznika.
  • OptexOptex
  • Level 14  
    Przekaźnik bistabilny i tylko 2 przewody od każdego włącznika do każdego
  • Level 9  
    kj1 wrote:
    Są produkowane łączniki schodowe dwuklawiszowe. Krzyżowe chyba też są. Trzeba tylko sprawdzić, czy są takie w serii, którą będziesz chciał zamontować. Każďą część takiego podwójnego wyłącznika traktujesz jako samodzielny wyłącznik. Oprawę możesz zasilić z dowolnej puszki wyłącznika.


    Tak, wiem że są łączniki dwu-klawiszowe (schodowe i krzyżowe). Jednakże ze wszystkich znalezionych przeze mnie schematów widzę że ł. krzyżowe montuje się pomiędzy łączniki schodowe a oprawy świetlne bezpośrednio do ł. schodowych, nigdy bezpośrednio do łączników krzyżowych dlatego zastanawiam się czy jest możliwa konfiguracja którą planuję u siebie. Nie mogę nawet znaleźć nigdzie poprawnego schematu. Może ktoś coś by podesłał poprawnego. Wiem tylko że dzięki takiemu układowi będę mógł tylko ewentualnie sterować oświetleniem w 2 niezależnych pomieszczeniach a w moim przypadku mam ich więcej, tzn. jedno centralne (Korytarz) i 3 pomieszczenia przyległe (Wiatrołap, Klatka Schodowa, i przejscie garażowe).
  • Electrician specialist
    kanias wrote:
    Nie mogę nawet znaleźć nigdzie poprawnego schematu. Może ktoś coś by podesłał poprawnego


    Jutro coś Ci odręcznie narysuję
  • Level 9  
    kj1 wrote:
    kanias wrote:
    Nie mogę nawet znaleźć nigdzie poprawnego schematu. Może ktoś coś by podesłał poprawnego


    Jutro coś Ci odręcznie narysuję


    Dzięki, będę czekał.

    Dzis jeszcze trochę zmodernizowałem swój schemat i fajnie by było gdybym mógł osiągnąc takie coś. (załączony schemat)
    Zastanawiam się, że mógłbym zrezygnować ze sterownaia oświetleniem zewnetrznym przez łączniki (odpowiednio w Wiatrołapie pkt1, Garażu pkt6, Kotłowni pkt9) na rzecz czujek ruchu. To pozwoliłoby mi też na rozdzielenie obwodu (Wewnętrzny/Zewnętrzny) w pkt 5 lub 6 do pkt 9., czyli dom i część garażowa z zewnętrzymi oprawami. (Będzie jeszcze inne zewnętrzne oświetlenie, ale to inny rozdział)

    Również myślę żeby zrezygnowac ze sterowanie piwniczki w pkt6, która jest pod klatką schodową. Mogę zrobic jej oddzielny zwykły łącznik pojedynczy połaczony z obwodami z garażu. (nie ma jej juz na tym schemacie)
  • Electrician specialist
    Tak to mniej więcej powinno wyglądać.
    Sterowanie oświetlenia różnych pomieszczeń z różnych punktów
    Zarówno zasilanie, jak i oprawę możesz wpiąć do dowolnej puszki z szeregu.
    Każdy klawisz w łączniku traktujesz jako oddzielny łącznik.
    Puszki zakup głębokie - będzie w nich trochę przewodów.

    Efekt jaki chcesz jest jak najbardziej do osiągnięcia.