Zerowanie gniazdka. Proszę sprawdzić czy dobrze.

GLaDOS.96 28 Apr 2020 21:24 1434 27
  • #1
    GLaDOS.96
    Level 11  
    Hejka misiaczki,

    Mam instalację typu TN-C. Sprawdźcie mi proszę czy dobrze zrobiłem zerowanie na tym:

    Zerowanie gniazdka. Proszę sprawdzić czy dobrze.


    I chcę się tym wpiąć do odpowiednich zacisków tutaj:

    Zerowanie gniazdka. Proszę sprawdzić czy dobrze.


    jbc. chodzi o to, żeby sobie zwisał ten kabel z ochroną przy tym gniazdku w ścianie.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    karolark
    Level 42  
    Pomijając "misiaczku " druciarstwo wykonania to tak nie wolno.
  • #3
    wodzu_1
    Level 24  
    plusio96 wrote:
    jbc. chodzi o to, żeby sobie zwisał ten kabel z ochroną przy tym gniazdku w ścianie.

    Możesz jaśniej?
    Połącz wtyczkę poprawnie, to nie jest zabawa z bateryjką.
  • #5
    GLaDOS.96
    Level 11  
    wodzu_1 wrote:
    plusio96 wrote:
    jbc. chodzi o to, żeby sobie zwisał ten kabel z ochroną przy tym gniazdku w ścianie.

    Możesz jaśniej?
    Połącz wtyczkę poprawnie, to nie jest zabawa z bateryjką.



    Tak, gniazko jest za meblem i nie mogę do niego nic podłączyć bo się nie zmieści mebel. Dlatego chcę wyprowadzić takie gniazdko przenośne, które będzie bezpośrednio przyłączone do zacisków widocznych na zdjęciu.

    Produkt: https://www.obi.pl/gniazda-wtykowe-do-rozdzie...y1jtztoyfb2MImqUwuM9XvS7G6sktaWxoCy20QAvD_BwE


    Czyli zerowanie jest wykonane niepoprawnie, czy po prostu tak się nie robi fachowo?
    Muszę zrezygnować z uziemienia?
  • #6
    Erbit
    Level 41  
    plusio96 wrote:
    ...


    Najpierw zapytam skąd Kolega ma taką piękną Wierbkę ? ;) Toż to prehistoria. Naprawdę przetrwało to tyle lat na ścianie? Ehh... ten żelbeton i ten klej na gorąco... aż łezka w oku się kręci ;)

    Teraz nieco do rzeczy. Powiem Koledze jak powinno to wyglądać:

    0) wszelkie prace wykonywać na odłączonym obwodzie.
    1) wymienić gniazdko na takie z bolcem ochronnym. Bolec ochronny mostkować do N
    2) przedłużacz wykonać 3-żyłowy

    Dzięki temu nawet jak ktoś pod nieobecność kolegi użyje tego przedłużacza w innym gniazdku to nie zginie.

    Najlepiej jednak wezwać elektryka.

    plusio96 wrote:
    ...
    Muszę zrezygnować z uziemienia?

    Proszę nie igrać z prądem. Jeśli jakieś urządzenie wymaga "bolca ochronnego" to nie wolno podłączać tego urządzenia bez ochrony. Prąd nie zabija do czasu aż zabije.

    [edyta]
    Po obejrzeniu tego zdjęcia
    plusio96 wrote:
    ...
    Zerowanie gniazdka. Proszę sprawdzić czy dobrze.

    zmieniam zdanie. Kategorycznie proszę wezwać fachowca.
  • #7
    wodzu_1
    Level 24  
    plusio96 wrote:
    Muszę zrezygnować z uziemienia?

    Po 1 - mylisz pojęcia.
    Po 2-
    Łukasz-O wrote:
    Absolutnie tak robić niewolno.
    ,
    karolark wrote:
    druciarstwo wykonania to tak nie wolno.
    ,
    Umiesz czytać ze zrozumieniem?
  • #8
    ta_tar
    Level 38  
    Erbit wrote:
    Dzięki temu nawet jak ktoś pod nieobecność kolegi użyje tego przedłużacza w innym gniazdku to nie zginie.
    Nie do końca to stwierdzenie jest prawdziwe (niezależnie od tego że tak nie należy robić) to autor chciał podłączyć na stałe pod śrubki tego "prehistorycznego" gniazdka.
  • #9
    GLaDOS.96
    Level 11  
    Erbit wrote:


    [edyta]
    Po obejrzeniu tego zdjęcia
    plusio96 wrote:
    ...
    Zerowanie gniazdka. Proszę sprawdzić czy dobrze.

    zmieniam zdanie. Kategorycznie proszę wezwać fachowca.


    Ale to jest teoretycznie to samo jakbym zainstalował gniazdko w ścianie. Też będzie tak połączone.
  • #10
    Erbit
    Level 41  
    ta_tar wrote:
    ... autor chciał podłączyć na stałe pod śrubki tego "prehistorycznego" gniazdka.


    Ok, mea culpa. Skoro jednak "tak" sobie to autor wymyślił to absolutnie tak nie można. Pomijając inne aspekty - wiesz co się będzie działo na tych zaciskach - prawda?

    Jeśli autor nie wie to dopowiem: tam się wcześniej czy później po prostu zapali i nie będę Koledze autorowi wyjaśniał dlaczego się zapali bo jeszcze będzie gotów "obejść przyczynę pożaru".

    Jedyne racjonalne wykonanie to wymiana gniazdka i klasyczny przedłużacz.
  • #12
    wodzu_1
    Level 24  
    Stosując zasadę: jeden zacisk - jeden przewód, to gdzie
    plusio96 wrote:

    plusio96
    podłączysz dodatkowy przewód przedłużacza?
    Docierają do Ciebie jakiekolwiek argumenty?
  • #13
    GLaDOS.96
    Level 11  
    plusio96 wrote:

    gniazko jest za meblem i nie mogę do niego nic podłączyć bo się nie zmieści mebel. Dlatego chcę wyprowadzić takie gniazdko przenośne, które będzie bezpośrednio przyłączone do zacisków widocznych na zdjęciu.


    Więc jestem zmuszony ciągnąć przedłużacz przez całe pomieszczenie od innego gniazdka? ._.
  • #14
    ta_tar
    Level 38  
    plusio96 wrote:
    Więc jestem zmuszony ciągnąć przedłużacz przez całe pomieszczenie od innego gniazdka?
    I najlepiej jeżeli to będzie przedłużacz oryginalnie zrobiony przez producenta.
  • #15
    Brivido

    Level 33  
    OK, mowa tutaj była o zrobieniu przedłużacza z wtykiem i gniazdem i zerowaniem do tego. Takiego nie wolno robić, ponieważ w zależności do jakiego gniazda je podłączysz to może być problem ;)

    W przypadku wyprowadzenia z gniazda przewodu i tak powinno się to zrobić 3 żyłowym. Najlepiej by było te gniazda wymienić, nawet na tego samego typu, tylko z kołkiem ochronnym. A są też fajne płaskie wtyczki :)
  • #16
    ta_tar
    Level 38  
    Brivido wrote:
    A są też fajne płaskie wtyczki
    Nie tylko wtyczki ale całe przedłużacze z takimi płaskimi wtyczkami. Może autorowi zmieści się taka wtyczka za meblami.
  • #17
    Erbit
    Level 41  
    plusio96 wrote:
    ...
    Ale to jest teoretycznie to samo jakbym zainstalował gniazdko w ścianie. Też będzie tak połączone.


    Jeśli chodzi o "efekt końcowy" to masz rację, Twoje wykonanie będzie działało (do czasu!). Niestety po drodze jest pełno błędów, które po prostu zagrażają domownikom. Wizja pożaru Cię nie przeraża? Śmierć w wyniku porażenia też nie?

    plusio96 wrote:
    ...
    Więc jestem zmuszony ciągnąć przedłużacz przez całe pomieszczenie od innego gniazdka? ._.


    Jeśli nie możesz prawidłowo tego wykonać przy tym gniazdku to.. tak.
    Są inne rozwiązania ale.. (nie gniewaj się) po oględzinach pierwszego zdjęcia doszedłem do wniosku, że nie nadajesz się na realizatora tych innych rozwiązań. Naprawdę lepiej dla Was będzie jak wykona to fachowiec.
  • #18
    GLaDOS.96
    Level 11  
    No to w takim razie na krótko bym spiął przewody zasilające. np. szybkozłączką. Samo gniazdko mógłbym wtedy usunąć, bo i tak nie będzie używane.

    To nie jest przedłużacz.. Tego nie wpinam do gniazdka, tylko bezpośrednio do instalacji.
  • #19
    slawekx
    Level 29  
    plusio96 wrote:
    No to w takim razie na krótko bym spiął przewody zasilające. np. szybkozłączką. Samo gniazdko mógłbym wtedy usunąć, bo i tak nie będzie używane.

    To nie jest przedłużacz.. Tego nie wpinam do gniazdka, tylko bezpośrednio do instalacji.

    Powinieneś być wyłączony na jakiś czas bo stwarzasz zagrożenie swym uporem maniaka.
  • #20
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    plusio96 wrote:
    Ale to jest teoretycznie to samo jakbym zainstalował gniazdko w ścianie. Też będzie tak połączone.
    Jeżeli przykręcisz szafę dociskającą wtyk do gniazda do podłogi i ściany, nalepisz na szafę tabliczkę ,,Uwaga Wysokie Napięcie z gustownym,, Wesołym Rogerem" ........Hmm, może zaaprobujemy. Jak myślicie Koledzy ? :?: :D :?:
    A teraz bez żartów
    @plusio96 Czy nie dociera do ciebie, misiaczku fakt, że przypadkowe wyjecie i włożenie odwrotnie w to gniazdo wtyczki twego ,,przedłużacza'', spowoduje podanie pełnego napięcia sieci na obudowy wszystkich odbiorników podłączonych do tej wiszącej przeciwwtyczki ?? Że w takim przypadku jednoczesne dotkniecie obudowy komputera i tyłkiem kaloryfera przeniesie cię grającego na harfie do Królestwa Niebieskiego ?? Dlaczego nie wymienisz tego gniazda, reliktu Gomułki, na przyzwoite gniazdo natynkowe z bolcem PE, i nie zrobisz trzy żyłowego przedłużacza, takiego jaki ma być ??
  • #21
    GLaDOS.96
    Level 11  
    Krzysztof Kamienski wrote:
    Czy nie dociera do ciebie, misiaczku fakt, że przypadkowe wyjecie i włożenie odwrotnie w to gniazdo wtyczki twego ,,przedłużacza'', spowoduje [b]podanie pełnego napięcia sieci na obudowy wszystkich.


    Ja wiem od początku czym grozi odwrócenie wtyczki. Rzecz w tym, że to nie ma wtyczki.
    To nie przedłużacz. Nie wyjmiesz go ze ściany bez rozmontowania układu.


    Krzysztof Kamienski wrote:
    Dlaczego nie wymienisz tego gniazda, reliktu Gomułki, na przyzwoite gniazdo natynkowe z bolcem PE, i nie zrobisz trzy żyłowego przedłużacza, takiego jaki ma być ??


    Bo się nie zmieści inne. A nie chcę kuć betonowej ściany nośnej żeby go tam schować.
    Mogę jeszcze zrobić relokację tego gniazdka o pół metra w prawo, ale na jedno wyjdzie.

    No to może przymocuje moje gniazdko wiszące na trytytkę do ściany, to wtedy nie będzie to gniazdko wiszące, a podwieszane. ^_^
  • #22
    slawekx
    Level 29  
    plusio96 wrote:
    Krzysztof Kamienski wrote:
    Czy nie dociera do ciebie, misiaczku fakt, że przypadkowe wyjecie i włożenie odwrotnie w to gniazdo wtyczki twego ,,przedłużacza'', spowoduje [b]podanie pełnego napięcia sieci na obudowy wszystkich.


    Ja wiem od początku czym grozi odwrócenie wtyczki. Rzecz w tym, że to nie ma wtyczki.
    To nie przedłużacz. Nie wyjmiesz go ze ściany bez rozmontowania układu.


    Krzysztof Kamienski wrote:
    Dlaczego nie wymienisz tego gniazda, reliktu Gomułki, na przyzwoite gniazdo natynkowe z bolcem PE, i nie zrobisz trzy żyłowego przedłużacza, takiego jaki ma być ??


    Bo się nie zmieści inne. A nie chcę kuć betonowej ściany nośnej żeby go tam schować.
    Mogę jeszcze zrobić relokację tego gniazdka o pół metra w prawo, ale na jedno wyjdzie.

    No to może przymocuje moje gniazdko wiszące na trytytkę do ściany, to wtedy nie będzie to gniazdko wiszące, a podwieszane. ^_^


    Ale zrozum Ty chcesz to załatwić dwoma żyłami co jest błędem totalnym.
  • #24
    GLaDOS.96
    Level 11  
    miroslaw wielki wrote:
    Czy autor nie może zainwestować 10 zl w przewód 3 żyłowy?


    Oj, będzie ciężko, ale mogę. I co dalej?
  • #25
    karolark
    Level 42  
    plusio96 wrote:
    miroslaw wielki wrote:
    Czy autor nie może zainwestować 10 zl w przewód 3 żyłowy?


    Oj, będzie ciężko, ale mogę. I co dalej?



    Przy takim podejściu lub wiedzy to z daleka od prądu zalecam😼
  • #26
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Należy kupić przewód trzy żyłowy 3x2,5, a w miejscu starego gniazda zrobić puszkę połączeniową. W puszce dokonać podziału "zera" na N i PE. Następnie nowy przewód ułożyć w korytku, a na końcu zamontować gniazdo natynkowe przymocowane do ściany.

    Temat wyczerpany.
  • #27
    Erbit
    Level 41  
    Łukasz-O wrote:
    Należy ...


    Należy, należy... ale ja nie odważyłem się tego napisać widząc co autor zrobił na pierwszym zdjęciu. Jestem przekonany, że po Twojej poradzie stare gniazdko zostanie na swoim miejscu tak jak to autor zaplanował od początku łącząc w nim pod śrubą zaciskową drut z linką o ile w ogóle ta sztuka się uda z trzema przewodami pod dwa zaciski.
  • #28
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Erbit wrote:


    Należy, należy... ale ja nie odważyłem się tego napisać widząc co autor zrobił na pierwszym zdjęciu. Jestem przekonany, że po Twojej poradzie stare gniazdko zostanie na swoim miejscu tak jak to autor zaplanował od początku łącząc w nim pod śrubą zaciskową drut z linką o ile w ogóle ta sztuka się uda z trzema przewodami pod dwa zaciski.


    Mnie nie interesuje co zrobi autor. Dla mnie może sobie i drutem kolczastym podłączyć.
    Liczę jednak, że w przyszłości ktoś bardziej rozgarnięty skorzysta z tego wątku i zrobi poprawnie.