Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Jaki kabel użyć do podłączenia lamp ogrodowych?

Menshealt 01 May 2020 13:49 3555 23
  • #1
    Menshealt
    Level 5  
    Witam Panowie,

    Planuję podłączyć lampy ogrodowe (6 stuk). Słupek lampy wykonany jest z modyfikowanego wzmocnionego pcv, wiec chce do tego uzyc kabla dwuzyłowego bez uzieminia. Pytanie czy przy ok 30 m odcinka, użyć kabla 2,5 mm czy 1,5 mm wystarczy?

    Pozdriowionka
  • #2
    neo cambell
    Level 19  
    1. first ...
    how Watts is lamp ?

    2.is Led or other ?
  • #3
    Shadowix
    Level 31  
    Menshealt wrote:
    chce do tego uzyc kabla dwuzyłowego bez uzieminia

    Nie ma to znaczenia z czego wykonana jest lampa. Kabel ma mieć żyłę ochronną i koniec kropka. 3x1.5 mam wystarczy. Nie są to jakieś wielkie odległości.
  • #4
    Menshealt
    Level 5  
    Shadowix wrote:
    Menshealt wrote:
    chce do tego uzyc kabla dwuzyłowego bez uzieminia

    Nie ma to znaczenia z czego wykonana jest lampa. Kabel ma mieć żyłę ochronną i koniec kropka. 3x1.5 mam wystarczy. Nie są to jakieś wielkie odległości.



    Ok, w takim razie jak mogę podłączyć oprawkę ceramiczną z takiej lampy, do kabla dwużyłowego z którego będzie napięcie? (stara elektryka na działce) aby było uziemienie?
    Jaki kabel użyć do podłączenia lamp ogrodowych? Jaki kabel użyć do podłączenia lamp ogrodowych? Jaki kabel użyć do podłączenia lamp ogrodowych?
  • #5
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Menshealt wrote:
    Ok, w takim razie jak mogę podłączyć oprawkę ceramiczną z takiej lampy, do kabla dwużyłowego z którego będzie napięcie? (stara elektryka na działce) aby było uziemienie?

    Lampa jeśli w 2 klasie ochrony ( dwa kwadraty) To nigdzie nie podłączasz do lampy . Problem zapewne jest dla ciebie że musisz połączyć 6 lamp i co z tymi PE z poszczególnych przewodów w każdej lampie. Połącz je ze sobą wewnątrz tego słupka zaciskiem izolując np termokurczliwą koszulka. Lub takim specjalnym zaciskiem https://abc-rc.pl/product-pol-12279-Szybkozlaczka-na-kabel-1-5-2-5-mm2-tulejka-termokurczliwa-zacisk-na-przewody-14-16-AWG.html lub czym podobnym.
  • #6
    Menshealt
    Level 5  
    Krzysztof Reszka wrote:
    Menshealt wrote:
    Ok, w takim razie jak mogę podłączyć oprawkę ceramiczną z takiej lampy, do kabla dwużyłowego z którego będzie napięcie? (stara elektryka na działce) aby było uziemienie?

    Lampa jeśli w 2 klasie ochrony ( dwa kwadraty) To nigdzie nie podłączasz do lampy . Problem zapewne jest dla ciebie że musisz połączyć 6 lamp i co z tymi PE z poszczególnych przewodów w każdej lampie. Połącz je ze sobą wewnątrz tego słupka zaciskiem izolując np termokurczliwą koszulka. Lub takim specjalnym zaciskiem https://abc-rc.pl/product-pol-12279-Szybkozlaczka-na-kabel-1-5-2-5-mm2-tulejka-termokurczliwa-zacisk-na-przewody-14-16-AWG.html lub czym podobnym.


    Ok, czyli w każdej lampie łącze ze sobą przewody PE, a faze i N do oprawki. A jeżeli chodzi o podłączenie do przewodu zasilajacego dwuzyłowego, to przewod PE z lamp podłączam do neutralnego tak jak sie robi mostowanie w gniazdkach?
  • #7
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Menshealt wrote:
    to przewod PE z lamp podłączam do neutralnego tak jak sie robi mostowanie w gniazdkach?

    Żadnych mostkowań przewód 3 żyłowy i tylko taki.
  • #8
    Anonymous
    Level 1  
  • #9
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Erbit wrote:
    Autor chyba pyta do czego ma podłączyć tą żyłę PE w instalacji bez PE.

    Zapewne tak . I tu bym też polecał wymienić ten przewód na 3 żyłowy i zabudować wyłącznik RCD. Oczywiście do ziemi kładziemy kabel a nie przewód.
  • #10
    Menshealt
    Level 5  
    Erbit wrote:
    Krzysztof Reszka wrote:
    Menshealt wrote:
    to przewod PE z lamp podłączam do neutralnego tak jak sie robi mostowanie w gniazdkach?

    Żadnych mostkowań przewód 3 żyłowy i tylko taki.


    Autor chyba pyta do czego ma podłączyć tą żyłę PE w instalacji bez PE.

    otóż to, więc w jaki sposób zrobić to prawidłowo?

    Dodano po 2 [minuty]:

    neo cambell wrote:
    1. first ...
    how Watts is lamp ?

    2.is Led or other ?


    The right question.

    Co prawda nie sądzę aby autor chciał iść "z torbami" ale pytanie jest zasadne: Autorze - jaka będzie moc tych lamp?


    Żarówki bedą ledowe, max 6-8 wat sztuka
  • #11
    Menshealt
    Level 5  
    Ktoś podpowie jak to najlepiej podłączyć? Bo jak na razie żadnej sensownej odpowiedzi. Czy w taki przypadku mam użyć kabla 3x1,5? jeżeli tak, to gdzie podłączyć kabel ochronny lampy plastikowej z oprawką ceramiczną do instalacji dwużyłowej??
  • #12
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Menshealt wrote:
    Ktoś podpowie jak to najlepiej podłączyć? bo jak na razie żadnej sensownej odpowiedzi.

    Sorry, a masz sensowną instalację zasilającą? Do kogo więc wnosisz żale za badziewie, którym nas tu raczysz? Szukaj sensu najpierw u siebie, a nie na forum.

    Wykonywanie zewnętrznej instalacji elektrycznej
  • #13
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    Menshealt wrote:
    Czy w taki przypadku mam uzyc kabla 3x1,5?
    owszem.
    Krzysztof Reszka wrote:
    Lampa jeśli w 2 klasie ochrony ( dwa kwadraty) To nigdzie nie podłączasz do lampy . Problem zapewne jest dla ciebie że musisz połączyć 6 lamp i co z tymi PE z poszczególnych przewodów w każdej lampie. Połącz je ze sobą wewnątrz tego słupka zaciskiem izolując np termokurczliwą koszulka. Lub takim specjalnym zaciskiem
    Dobra rada na wypadek wymiany lamp na inny typ (np. metalowych w I klasie izolacji). Masz gotowe PE.
    Menshealt wrote:
    PE z lamp podłączam do neutralnego tak jak sie robi mostowanie w gniazdkach?
    Nie, do takiego PE gdzie są wszystkie PE, czyli w rozdzielnicy.
    Krzysztof Reszka wrote:
    i zabudować wyłącznik RCD.
    Kolejna dobra rada. Choćby na wypadek zamoknięcia lampy, albo ochrony kreta przed porażeniem. :D
  • #14
    mawerix123
    Level 39  
    Menshealt wrote:
    Czy w taki przypadku mam uzyc kabla 3x1,5? jezeli tak, to gdzie podlaczy kabel ochronny lampy plastikowej z oprawką ceramiczną do instalacji dwużyłowej??


    Nigdzie nie podłączasz w lampie jeśli nie ma zacisku, przewody ochronne łączysz ze sobą, przepis wymaga doprowadzenia przewodu PE w każdy nowo wykonany punkt instalacji. Jeśli za jakiś czas zechcesz wymienić oprawy a może się zdarzyć że będą wymagały przewodu PE nie będzie konieczności wymiany instalacji.

    Krzysztof Reszka wrote:
    Lub takim specjalnym zaciskiem https://abc-rc.pl/product-pol-...isk-na-przewody-14-16-AWG.html lub czym podobnym.


    To się nie nadaje do łączenia drutu a instalacja powinna dać się rozłączać w każdej lampie ułatwi to lokalizację ewentualnych uszkodzeń, już to przerabiałem w kilku ogrodach.
  • #15
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Krzysztof Kamienski wrote:
    Dobra rada na wypadek wymiany lamp na inny typ (np. metalowych w I klasie izolacji). Masz gotowe PE.

    A ty zapewne wymieniasz co pół roku lampy na nowe. Po za tym nie po to trąbimy na forum tyle lat żeby zawsze kupować lampy w 2 klasie by wymieniać po pół roku według ciebie na 1 klasę.
    Krzysztof Kamienski wrote:
    Kolejna dobra rada. Choćby na wypadek zamoknięcia lampy, albo ochrony kreta przed porażeniem.

    Nie przejmuj się kretem gorzej jak będzie uszkodzenie przewodu do ziemi i nikt tego nie zauważy. A co mówią przepisy na temat obwodów specjalnych.
    mawerix123 wrote:
    To się nie nadaje do łączenia drutu a instalacja powinna dać się rozłączać w każdej lampie ułatwi to lokalizację ewentualnych uszkodzeń, już to przerabiałem w kilku ogrodach.

    A co by kolega polecał, bo krytykować można ale alternatywa jaka. Dla mnie nie stanowiło nigdy problemu wycięcie tego odcinka z tulejką i połączenie od nowa zawsze zostawiałem zapas przewodu w lampie.
  • #16
    mawerix123
    Level 39  
    Krzysztof Reszka wrote:
    A co by kolega polecał, bo krytykować można ale alternatywa jaka. Dla mnie nie stanowiło nigdy problemu wycięcie tego odcinka z tulejką i połączenie od nowa zawsze zostawiałem zapas przewodu w lampie


    Oczywiście żeby nie było że tylko krytyka ( jestem osobą obiektywną i bezstronniczą) choć swoją wypowiedź nie uważam za krytykę a jedynie informację że proponowane rozwiązanie jest nieodpowiednie. Te tulejki są przeznaczone do linek jak sam kolega znalazł w dziale samochodowym, ja bym zastosował szybkozłączki dają wystarczająca ochronę przed dotykiem, nie widzę potrzeby wulkanizowania przecież zaciski oprawki nie mają żadnego IP.
    Co do obcinania tych tulejek równie dobrze można przewody zlutować i nasunąć tulejkę termokurczliwą ale przecież lutowane przewody nie uchodzą za dobre rozwiązanie bo nie dają możliwości rozłączenia przewodów podobnie jak te tulejki.
  • #17
    Preskaler
    Level 39  
    Menshealt wrote:
    Ktoś podpowie jak to najlepiej podłączyć? Bo jak na razie żadnej sensownej odpowiedzi. Czy w taki przypadku mam użyć kabla 3x1,5? jeżeli tak, to gdzie podłączyć kabel ochronny lampy plastikowej z oprawką ceramiczną do instalacji dwużyłowej??

    Jedynym sensownym rozwiązaniem jest zmiana ledów na 12V lub zmiana instalacji. Do wyboru. Pisałem o tym wcześniej ale nie wykazałeś zainteresowania takim rozwiązaniem. Zmień więc instalację.
  • #18
    Anonymous
    Level 1  
  • #20
    Anonymous
    Level 1  
  • #22
    Menshealt
    Level 5  
    Preskaler wrote:
    Menshealt wrote:
    Ktoś podpowie jak to najlepiej podłączyć? Bo jak na razie żadnej sensownej odpowiedzi. Czy w taki przypadku mam użyć kabla 3x1,5? jeżeli tak, to gdzie podłączyć kabel ochronny lampy plastikowej z oprawką ceramiczną do instalacji dwużyłowej??

    Jedynym sensownym rozwiązaniem jest zmiana ledów na 12V lub zmiana instalacji. Do wyboru. Pisałem o tym wcześniej ale nie wykazałeś zainteresowania takim rozwiązaniem. Zmień więc instalację.


    Bardzo dobra rada, czyli mając podłączyć pare lamp mam zmieniać całą instalacje? może lepiej zburzyć dom i postawić od nowa? :spoko:
  • #23
    Preskaler
    Level 39  
    Zastosuj solary, lampiony, lampy naftowe...itp! Rozwiązań jest wiele. Możesz też zastosować oddzielne akumulatorki 12V do każdej lampy dwunastu-woltowej i ładowanie dzienne małym prądem. Wtedy nie będzie spadku napięcia. Jeśli czegoś nie da się zrobić lub jest to rozwiązanie NIEBEZPIECZNE to trzeba poszukać innego rozwiązania.
    Dlaczego odnoszę wrażenie, że koniecznie chcesz uzyskać od nas "błogosławieństwo" abyś mógł spokojnie wykonać niebezpieczną instalację? Kupiłeś kabel, ledy 230V i masz instalację dwu-przewodową. Z tego nic nie będzie. Musisz przynajmniej jeden element tej układanki zmienić. Ja proponowałem - ledy na 12V. Pozostałe (instalacja i kabel) trzeba zmienić 2 el. Wybór należy do Ciebie.
  • #24
    Menshealt
    Level 5  
    Temat do zamknięcia. Lampy podłączył elektryk z uprawnieniami, nie miał żadnego problemu, więc twoje rady na nic się nie zdały. Wszystko ładnie świeci.
    Miejmy nadzieje że zrobił to dobrze zabezpieczając użytkowników od śmierci.
    Moderator K.R.