Zabezpieczenie odbiorników tarasu w starym domu, sieć TN-C

10 Maj 2020 12:26 330 8
  • Poziom 9  
    Kolejny ciekawy temat do dyskusji i przemyśleń, dotyczący etapów modernizacji sieci TN-C na TN-C-S.

    Stary dom zasilanie doprowadzone do rozdzielnicy w układzie TN-C, odbiorniki zasilane z instalacji "starego typu" z zerowaniem. Dalej zasilanie rozbite do 2 rozdzielnic w piwnicy, gdzie wykonany został punkt podziału przewodu PEN na PE i N z dodatkowym uziemieniem szyny PE .
    Z rozdzielnicy 2 już 5 przewodowej TN-C-S z wykorzystaniem RCD zasilono odbiorniki tarasu zewnętrznego takie jak: gniazdo 3F gniazda 1F oraz odbiorniki oświetlenia stosując odpowiedni dobór przewodów, stopień ochrony i zabezpieczeń w celu zwiększenia bezpieczeństwa, spowodowane opadami deszczu.
    Oczywiście są wykorzystane 2 wyłączniki RCD oddzielne dla odbiorników 1F i 3F.


    Schemat poglądowy.
    Zabezpieczenie odbiorników tarasu w starym domu, sieć TN-C
    Co myślicie o takim rozwiązaniu?
    Dzięki za dyskusje.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 9  
    Według mnie w porządku ,a Wy jak myślicie ?
  • Moderator Elektrotechnika
    micheloo napisał:
    Według mnie w porządku ,a Wy jak myślicie ?

    Brak zabezpieczenia obwodu tarasu . I dlaczego RCD jeden na wszystko.
  • Poziom 32  
    micheloo napisał:
    Z rozdzielnicy 2 już 5 przewodowej TN-C-S

    Skoro zrobiłeś rozdział w piwnicy, to instalacja odbiorcza od tego punktu jest w układzie TN-S a nie w TN-C-S.
    Jest w porządku, ale tylko dlatego, że "schemat" jest poglądowy. :wink:
    Nie ma nad czym dywagować.
  • Poziom 12  
    Krzysztof Reszka napisał:
    micheloo napisał:
    Według mnie w porządku ,a Wy jak myślicie ?

    Brak zabezpieczenia obwodu tarasu . I dlaczego RCD jeden na wszystko.

    Czy to koliduje z przepisami?
  • Poziom 9  
    Oczywiście że RCD są 2 , schemat jest " poglądowy na szybko " ( brak na nim zabezpieczeń np. nadmiarowo-prądowych , F-ra , itd)
    w temacie chodzi głównie o możliwość dodatkowego zabezpieczenia poprzez częściową modernizacje instalacji .
    Jeśli ktoś ma chęci mozna edytowac "rysunek" ,albo zrobie to sam jak znajde wiecej czasu .
    P.S.
    W sumie dobrze , że zaraz wyłapujecie takie "smaczki"
  • Moderator Elektrotechnika
    Vagers napisał:
    Czy to koliduje z przepisami?

    Tak.
  • Poziom 32  
    Czy przewód PEN na całej długości spełnia minimum przekroju?
  • Moderator
    William Bonawentura napisał:
    Czy przewód PEN na całej długości spełnia minimum przekroju?
    Otóż to. Taki warunek nikogo nie interesuje, jak się okazuje. Ponadto uziom w piwnicy może się okazać nieskuteczny, uprzedzam.