Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie

14 Maj 2020 20:54 1026 47
  • Poziom 29  
    Witam, mam pytanie czy jest możliwość przeciągnięcia przewodu typu skrętka w zatynkowanej w ścianie rurze "peszel", w której biegnie przewód koncentyczny telewizji kablowej?

    Mam stałe łącze internetowe z sieci UPC o prędkości 500 Mb/s, modem to Conect Box Compal. Do tego modemu mam podłączony przewodowo jeden komputer, reszta urządzeń działa po wifi.
    W ostatnim okresie przybył dodatkowy komputer stacjonarny, który jest umiejscowiony w innym pokoju niż wyżej wspomniany modem. Chciałbym ten komputer podłączyć także przewodowo z tym modemem ale jest problem bo pokoje są oddalone od siebie około 7 metrów. Standardowe poprowadzenie skrętki raczej nie wchodzi w grę.

    W każdych z tych pokoi doprowadzona jest nie działająca instalacja telewizji osiedlowej, czyli w każdym pokoju jest gniazdo do którego pod tynkiem w "peszlu" jest doprowadzony przewód koncentryczny.
    Na korytarzu jest taka większa puszka rozdzielająca instalację na wszystkie pokoje.

    Jest jakaś możliwość "przeciągnięcia" z jednego pokoju przez tą puszkę rozdzielającą do drugiego pokoju przewodu typu skrętka ?
  • Pomocny post
    Poziom 42  
    bogdanzieba napisał:
    Jest jakaś możliwość "przeciągnięcia" z jednego pokoju przez tą puszkę rozdzielającą do drugiego pokoju przewodu typu skrętka ?
    Wszystko zależy od średnicy peszla, od tego czy jest położony w linii prostej, czy też są łuki, kolana, a również, czy będziesz wyciągał istniejący przewód antenowy, czy też chciałbyś skrętkę dołożyć do istniejącego przewodu antenowego.
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Jeśli peszel był układany pod ostrymi łukami wraz z kablem antenowym ( kabel nie był wciągany po ułożeniu peszla) to wystarczą takie 2 łuki, by nie udało się wciągnąć skrętki.
    Moja propozycja jest taka - skoro kabel antenowy jest niepotrzebny to do jego końca przymocuj skrętkę, ale tak by nie stanowiła guza oraz by się nie ześliznęła z kabla antenowego, i z czuciem spróbuj ciągnąć z miejsca gdzie ma trafić. Jeśli zacznie iśc to polej szmatke olejem, nawet jadalnym, i przeciągnij nią po skrętce, da to poślizg w peszlu.
    Ale jak kabel antenowy stoi jak zamurowany to sobie odpuść.
  • Pomocny post
    Poziom 14  
    Jeśli koncentryk nie będzie chciał wyjść, a jest nieuszkodzony możesz zastosować tzw. ekstender czyli konwerter skrętki na koncentryk. 100Mb powinno pójść bez problemu.
  • Poziom 29  
    Niestety nie znam historii jak był kładziony ten "peszel" i przewód koncentryczny. Najgorsze jest to, że w tym jednym przewodem koncentrycznym "idzie" sygnał internetowy do tego modemu. Dopiero od tej puszki na korytarzu do tego drugiego pokoju z tym dodatkowym komputerem przewód koncentryczny w tym peszlu jest niepotrzebny.
  • Pomocny post
    Poziom 14  
    Możesz jeszcze zastosować TP-LINK TL-PA4010 KIT po kablu sieciowym. Ważne, aby obydwa gniazdka były na tej samej fazie. Jeśli nie ma gigantycznych zakłóceń od jakichś silników będzie działać.
  • Poziom 29  
    WPX2 napisał:
    Jeśli koncentryk nie będzie chciał wyjść, a jest nieuszkodzony możesz zastosować tzw. ekstender czyli konwerter skrętki na koncentryk. 100Mb powinno pójść bez problemu.


    Te konwentery skrętki to takie ?.

    WPX2 napisał:
    Możesz jeszcze zastosować TP-LINK TL-PA4010 KIT po kablu sieciowym. Ważne, aby obydwa gniazdka były na tej samej fazie. Jeśli nie ma gigantycznych zakłóceń od jakichś silników będzie działać.


    W obrębie jednego mieszkania to chyba raczej będą na "jednej fazie" ?
  • Pomocny post
    Poziom 14  
    Tak, producentów jest kilku.
    Czy zasilanie Masz z jednej fazy można poznać zaglądając do skrzynki bezpiecznikowej. Zakładam, że w mieszkaniu jest współczesna instalacja; jeśli nie ma tam potrójnego bezpiecznika to na 99% wszystko jest zasilane z 1 fazy.
  • Poziom 29  
    Skrzynka bezpiecznikowa wygląda tak:
    Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie

    Czyli te urządzenia TP-LINK TL-PA4010 KIT powinny całkiem nieźle działać i prędkość internetu powinna być zadowalająca ?
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Na rynku jest wiele ofert różnych PLC, wybierz cos dla siebie kierując się deklarowaną prędkością oraz ceną. Niektóre z nich mają prócz gniazda LAN również wbudowane WIFI.
    Ja korzystam z PLC firmy AVM oraz devolo z WIFI. W obrębie mego mieszkania śmigają prawie z deklarowaną przez dostawcę Vectra, w moim pakiecie, prędkością 150 Mbit.
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    bogdanzieba napisał:
    Skrzynka bezpiecznikowa wygląda tak:
    Rozłącznik główny jak i RCD trójfazowe wskazuje że w mieszkaniu masz trzy fazy.
  • Poziom 29  
    To teraz nie wiadomo czy te gniazda sieciowe w tych dwóch pokojach są na tej samej fazie ...
  • Poziom 14  
    Zasilanie doprowadzone do mieszkania ewidentnie jest 3-fazowe. Tu potrzebna pomoc elektryka, aby zweryfikował czy gniazdka są na tej samej fazie. Jeśli nie są to wtedy na tablicy należy wpiąć specjalny mostek łączący fazy dla transmisji danych. Mostki sprzedaje producent PLC wraz z zestawem do transmisji.
    Jest jeszcze jak pisze krakarak rozwiązanie po WiFi. Wszystko zależy od zakłóceń i ilu sąsiadów dookoła używa WiFi. To można sprawdzić darmowym programem na Androida: WiFiAnalyzer i oszacować wstępnie ile sieci pracuje dookoła i na jakich kanałach. Ja osobiście mieszkam w bloku i wszystkie komputery staram się podłączać kablem, bo wieczorami potrafi być słabo z WiFi nawet w paśmie 5GHz.
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    Można to na różne sposoby sprawdzić.

    Dodano po 2 [minuty]:

    bogdanzieba napisał:
    To teraz nie wiadomo czy te gniazda sieciowe w tych dwóch pokojach są na tej samej fazie ...
  • Poziom 29  
    Ja także wolałbym podłączyć ten komputer przewodem ethernetowym, bo u mnie w bloku także jest strasznie dużo sieci wifi na 2,4 GHz jak i na 5 GHz.

    Na drzwiach skrzynki mam jeszcze taki opis:
    Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    Ta tabelka nie pokazuje czy gniazdka są na różnych fazach, pokazuje tylko że gniazdka są na różnych bezpiecznikach. Najlepiej jakbyś miał przedłużacz, próbówke neonową i voltomierz.
  • Poziom 29  
    A jak sprawdzić czy te gniazdka sieciowe na 220V są na jednej fazie ? Włączyć tylko jeden ten przełącznik w tym potrójnym i sprawdzić czy jest prąd w tych gnizadach ?
  • Poziom 14  
    Według mnie to wygląda tak: pierwszy rząd osprzętu od lewej:
    wyłącznik główny 3f mieszkania
    1 - wyłącznik różnicowo-prądowy 3f do płyty kuchennej
    2,3 - wyłącznik różnicowo-prądowy 1f fazy L1 na obwody 2 i 3
    4,5,6,7 - wyłącznik różnicowo-prądowy 1f fazy L2 na obwody 4,5,6 i 7
    8,9 - wyłącznik różnicowo-prądowy 1f fazy L3 na obwody 8 i 9
    Jeśli teraz naciśniesz przycisk testu na wyłączniku opisanym jako: 4,5,6,7 i nie będzie napięcia w gniazdkach interesujących Cię pokoi tzn., że są na tej samej fazie.
  • Poziom 24  
    bogdanzieba napisał:
    Włączyć tylko jeden ten przełącznik w tym potrójnym i sprawdzić czy jest prąd w tych gnizadach
    Tak sie nie da. Mógłbyś ściągnąć przednią pokrywe z tablicy bezpiecznikowej?

    Dodano po 3 [minuty]:

    WPX2 napisał:
    Jeśli teraz naciśniesz przycisk testu na wyłączniku
    Na którym wyłączniku?
  • Poziom 29  
    WPX2 napisał:
    Według mnie to wygląda tak: pierwszy rząd osprzętu od lewej:
    wyłącznik główny 3f mieszkania
    1 - wyłącznik różnicowo-prądowy 3f do płyty kuchennej
    2,3 - wyłącznik różnicowo-prądowy 1f fazy L1 na obwody 2 i 3
    4,5,6,7 - wyłącznik różnicowo-prądowy 1f fazy L2 na obwody 4,5,6 i 7
    8,9 - wyłącznik różnicowo-prądowy 1f fazy L3 na obwody 8 i 9
    Jeśli teraz naciśniesz przycisk testu na wyłączniku opisanym jako: 4,5,6,7 i nie będzie napięcia w gniazdkach interesujących Cię pokoi tzn., że są na tej samej fazie.


    Jestem laikiem w tej dziedzinie nawet nie widziałem, że takie przełączniki mają przycisk "TEST". W jakim celu on jest wykonywany ? Rozumiem, że przełącznik w czasie testu ma być załączony ?

    To ten przycisk ?
    Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie
  • Poziom 14  
    Tak to ten przycisk.
    Test powinno się wykonywać 1 raz w miesiącu, aby potwierdzić poprawność działania wyłącznika różnicowo-prądowego.
    Naciśnięcie testu odłączy zasilanie na podłączonym obwodzie.
  • Poziom 29  
    Panowie coś mnie olśniło, okazuje się, że w mieszkaniu jest już wykonana instalacja internetowa do każdego pokoju tak samo jak telewizyjna.

    Czyli w każdym pokoju mam takie gniazdko:
    Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie

    a na korytarzu mam taką skrzynkę rozdzielczą:
    Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie

    Czy można by było z pokoju gdzie mam ten modem UPC podłączyć go przewodem z tym gniazdkiem, i w tej rozdzielni na korytarzu połączyć to ze skrętką w drugim pokoju ? A następnie z gniazdka w drugim pokoju poprowadzić przewodem internet do tego komputera ?

    A odnośnie rozdzielni na korytarzu instalacji kablowej telewizyjnej to wygląda to tak:
    Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie
  • Poziom 14  
    Powinno się udać. Na Twoim miejscu bym zrobił mini krosownicę, aby wygodnie przełączać kable i nie połamać ich zbyt szybko.
    Na zdjęciu nie widać dokładnie ile par jest w kablu?
  • Poziom 29  
    Teraz dopiero się kapnąłem, niestety ale te gniazda są telefoniczne:
    Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie

    Czy przewód telefoniczny może posłużyć jako skrętka ?
    Wychodzi na to, że w tym przewodzie jest łącznie 6 kabli...
  • Poziom 14  
    Może posłużyć. Gwarantowane 10Mb/s. Jeśli nie ma dużej odległości może będzie 100Mb/s.
    Tak to było pomyślane, aby w początkowym Ethernetu etapie wykorzystywać kable telefoniczne.
    Na takim kablu zawsze można postawić modemy i wtedy osiągniesz 1Gb albo i więcej, niestety to koszty.
  • Poziom 29  
    Wolałbym mieć pełnowartościowe łącze, może by się dało wyciągnąć te kable i w ich miejsce przeciągnąć pełnowartościową skrętkę. Niby z tych przewodów wystają jakieś metalowe druty, pewnie służyły do przeciągnięcia tych przewodów.
  • Poziom 14  
    Pewnie że lepiej, ale czy nie warto najpierw sprawdzić jaka będzie prędkość? Pracy niedużo, a 100Mb/s może w praktyce wystarczy, jeśli tyle wynegocjują karty.
    Wciąganie nowych to zawsze ryzykowna zabawa.
  • Poziom 29  
    Bo jakbym miał normalną skrętkę to mógłbym liczyć na przesył danych na poziomie 500 Mb/s.

    Niby te rurki są gładkie a nie karbowane, więc może by to jakoś przeszło:
    Przeciągniecie przewodu typu skrętka w rurce "peszla" w ścianie

    Jakby ktoś chciał i miał ochotę to zapłacę za taką usługę przeciągnięcia nowej skrętki.

    Taki przyrząd by pomógł ?.

    Zmierzyłem i z jednego pokoju do tej puszki będzie około 5 metrów, a dalej z puszku do drugiego pokoju z 2 metry.

    Edit 21:13
    Temat załatwiony przyjechał kolega z narzędziami, skrętką oraz "żmijką". Efekt jest taki że do każdego pokoju, także tego którego nie brałem pod uwagę - zostały doprowadzone przewody typu skrętka.
    Dobrze, że mieliśmy tą "żmijkę", wlałem do "peszli" trochę oleju i się udało.
    Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc i cenne uwagi.