GSU/GSW jak powinna wyglądać realizacja

14 Maj 2020 22:13 363 13
  • Poziom 3  
    Witam. Jestem uczniem technikum na profilu technik elektryk. Z własnej ciekawości otworzyłem u siebie w domu rozdzielnicę główną, żeby zobaczyć jak wyglądają połączenia i zauważyłem, że w rozdzielnicy głównej szyna PE jest bezpośrednio połączona z uziemieniem na zewnątrz (w postaci prawdopodobnie szpilek wbijanych) za pomocą przewodu DY 16mm2. Czy takie połączenie oznacza, że szyna PE w rozdzielnicy pełni rolę GSU/GSW? Czy takie rozwiązanie jest zgodne z normami?

    Pozdrawiam.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 3  
    GSU/GSW jak powinna wyglądać realizacja
    Układ sieci TN-C-S, punkt rozdziału przewodu PEN jest właśnie na szynie PE. Jest to rozdzielnica główna w domu, zasilanie przychodzi na FRa, a następnie rozdziela się na tą rozdzielnicę oraz na rozdzielnicę w domu. Od różnicówki są obwody garażu.
  • Poziom 25  
    To wychodzi na to że rozdział PEN masz uziemiony, czyli jest ok. A swoją drogą to kolorystyka przewodów/ pakowanie po dwa druty pod jeden zacisk/ stary wyłącznik główny/ = do poprawy.
  • Poziom 3  
    Czyli to jest punkt rozdziału PEN, a GSU/GSW nie ma w ogóle. To w takim razie czy jest jakiś przepis mówiący o konieczności wykonania GSU/GSW? Dodam, że wszystkie inne instalacje w domu są wykonane w plastiku, budynek nie posiada piwnicy, a garaż w którym jest rozdzielnica jest jakby najniższym miejscem w domu, ponieważ jest troszkę niżej niż część mieszkalna.
  • Poziom 3  
    Właśnie rozdział PEN jest podłączony bezpośrednio przewodem DY do bednarki na zewnątrz.
  • Specjalista elektryk
    Pomijają wszystkie inne aspekty w tej sytuacji po prostu szyna PE w rozdzielnicy pełni funkcję GSW.

    Magic_moon napisał:
    To wychodzi na to że rozdział PEN masz uziemiony, czyli jest ok. A swoją drogą to kolorystyka przewodów/ pakowanie po dwa druty pod jeden zacisk/ stary wyłącznik główny/ = do poprawy.


    Na jakiej podstawie kolega klasyfikuje osprzęt do wymiany?
  • Poziom 39  
    Magic_moon napisał:

    To wychodzi na to że rozdział PEN masz uziemiony, czyli jest ok


    A jak nie będzie uziemiony podział nie będzie OK :?:
  • Poziom 25  
    Miniax napisał:
    Na jakiej podstawie kolega klasyfikuje osprzęt do wymiany?

    Mam na myśli tylko FR ponieważ miałem już kilka przypadków że te stare FRy czy zabezpieczenia po prostu przepuszczały fazę mimo wyłączenia. Dlatego jak widzę starocia to od razu do wymiany.

    Dodano po 1 [minuty]:

    mawerix123 napisał:
    A jak nie będzie uziemiony podział nie będzie OK :?:

    Oczywiście że będzie. Uziemienie rozdziału nie jest obowiązkowe lecz zalecane.
  • Poziom 3  
    Miniax napisał:
    Pomijają wszystkie inne aspekty w tej sytuacji po prostu szyna PE w rozdzielnicy pełni funkcję GSW.

    Magic_moon napisał:
    To wychodzi na to że rozdział PEN masz uziemiony, czyli jest ok. A swoją drogą to kolorystyka przewodów/ pakowanie po dwa druty pod jeden zacisk/ stary wyłącznik główny/ = do poprawy.


    Na jakiej podstawie kolega klasyfikuje osprzęt do wymiany?


    Dobrze, ale czy GSW może znajdować się tak jak w tym przypadku w RG i do niej podłączać wszystkie połączenia wyrównawcze, czy powinno się odłączyć szynę PE od uziemienia, zrobić GSW w innym miejscu, połączyć z uziomem oraz z szyna PE i ewentualnymi instalacjami metalowymi, ekranami przewodów np. antenowych itd.?

    Jeszcze w kwestii dwóch przewodów pod jednym zaciskiem. Czy poprawnie by było gdyby dwa przewody zostały zaciśnięte za pomocą jednej tulejki i wtedy podłączone do aparatu ?
  • Poziom 39  
    Daniel1950 napisał:

    Dobrze, ale czy GSW może znajdować się tak jak w tym przypadku w RG i do niej podłączać wszystkie połączenia wyrównawcze, czy powinno się odłączyć szynę PE od uziemienia, zrobić GSW w innym miejscu, połączyć z uziomem oraz z szyna PE i ewentualnymi instalacjami metalowymi, ekranami przewodów np. antenowych itd.?


    Co masz zamiar podłączać do GSW :?:

    Daniel1950 napisał:
    Jeszcze w kwestii dwóch przewodów pod jednym zaciskiem. Czy poprawnie by było gdyby dwa przewody zostały zaciśnięte za pomocą jednej tulejki i wtedy podłączone do aparatu ?


    Jeśli linka OK jeśli drut to nie nie zaciska się go w tulejki.
  • Poziom 3  
    Przeglądałem schematy ograniczników przepięć, je należy podłączać do GSW no i może ewentualną instalację gazową w przyszłości oraz instalacje antenową. Obecnie nic nie chce podłączać, chce się poprostu dowiedzieć jak najwięcej na podstawie tej instalacji, co jest źle i jak powinno być.

    A gdy jest konieczność podłączenia dwóch przewodów typu Dy pod jeden aparat to jak to rozwiązać ?