Przylacze warsztatu kabel ziemny jaka srednica

15 Maj 2020 16:16 285 7
  • Poziom 8  
    Witam kolegow.Proszę o pomoc w doborze kabla do warsztatu .Odleglość od skrzynki licznika przy drodze to 65m do warsztatu , instalacja 3 fazowa, zasilająca tylko warsztat.Taryfa jaką wybrałem na ten moment to 63A/ 40kW ale chce zwiększy w przyszłości 2 lub 3 x jesli będzie to konieczne .Dlatego chce polozyc kabel w ziemi gruby na tyle zeby nie odkopywac za 10 lat jak dokupie sprzetu...Maja na tym chodzic maszyny do obrobki metalu: na ten moment dwie takie same tolarki CNC z silnikami 4kW hydraulika +9kW wrzeciono 1kW chlodziwo ,oswietlenie ,2kW trafo do sterowania ,sterowanie oraz 2x 1kW serwomotory oraz trzecia maszyna : pila tasmowa z silnikami 2kW hydraulika 4kW naped pily oraz komputer pily i serwomotor 1kW .

    Pierwsze pytanie czy ta moc przylaczeniowa pozwoli na prace tych maszyn rownoczesnie ? oraz czy zostanie zapas mocy np na rownoczesna prace np dwoch spawarek 260A 1 fazowych , oswietlenia i np kilku szlifierek katowych recznych jakiejs wiertarki itp?

    Oraz drugie bardzo wazne czy kabel 4x16mm² wystarczy z zapasem aby w przyszlosci dokupic 2 albo 3 razy tyle maszyn? Myslalem o Laserze swiatlowodowym np 4kW w przyszlosci czy 16mm² to nie zbyt malo? Elektryk doradzil taki kabel ...
    Oczywiscie elektryk z uprawnieniami i doswiadczeniem wszystko zgodnie z projektem jest robione
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 12  
    A skąd to będzie i jak tam jest podłączone?
  • Poziom 27  
    Kabel 4x16 jest na styk w obecnej sytuacji, o ile jest w miedzi... Przy trzykrotnym wzroście mocy powinien być 70mm w alu. Jeśli chcesz przyszłościowo to połóż 4x120 w alu i spokój na wieczność.
  • Poziom 32  
    philips221 napisał:
    wszystko zgodnie z projektem jest robione

    Skoro wszystko zgodnie z projektem to projektant zrobił bilans mocy i dokonał stosownych obliczeń. W tym przekroju (a nie średnicy) głównego przewodu zasilającego.
    Jaki przekrój przewiduje ten projekt?
  • Poziom 8  
    Przepraszam projekt jest tylko do wnetrza budynku, a to ma byc zewnetrzny ziemny wykop od skrzynki przy ulicy do rozdzielni w budynku a tj nie ma projektu nie jest wymagany.Tak kabel jest miedziany Zaprojektowanych jest kilka gniazd 3 fazowych ale chcialbym tak jak pisalem dolozyc 2x tyle albo 3 xtyle gniazd stad pytanie...Czyli 4x16mm² jest na styk przy 40kW /63 A? Wlasnie mialem pytac jakie jest max obciazenie tego kabla... Czyli Alu 4x70mm² pozwolilby zwiekszyc 3x moc przylaczeniowa? Jaka wiec maxymalnie mogla by byc przy tej grubosci przewodu moc przylaczeniowa?
  • Specjalista elektryk
    philips221 napisał:
    Odleglosc od skrzynki licznika przy drodze to 65m do warsztatu

    To jest jeden z kilku parametrów.
    philips221 napisał:
    40Kw ale chce zwiekszyc w przyszlosci 2 lub 3 x jesli bedzie to konieczne

    Czyli zakładasz, że może to być 120 kW. Dostawca wtedy rozbuduje/wybuduje dla takich potrzeb nowe zasilanie, prawdopodobnie ze stacji trafo.
    philips221 napisał:
    Pierwsze pytanie czy ta moc przylaczeniowa pozwoli na prace tych maszyn rownoczesnie ? oraz czy zostanie zapas mocy np na rownoczesna prace np dwoch spawarek 260A 1 fazowych , oswietlenia i np kilku szlifierek katowych recznych jakiejs wiertarki itp?

    Rozbiła mi się kryształowa kula i nie potrafię wywróżyć. Na Twoje pomysły powinien zostać opracowany projekt ze szczegółowymi obliczeniami SWZ czyli ochrony od porażeń.
    jann111 napisał:
    Skoro wszystko zgodnie z projektem to projektant zrobił bilans mocy i dokonał stosownych obliczeń.

    Dokładnie, potwierdzam.
    philips221 napisał:
    a to ma byc zewnetrzny ziemny wykop od skrzynki przy ulicy do rozdzielni w budynku a tj nie ma projektu nie jest wymagany.

    Sorry, jeżeli jak twierdzisz, że nie jest wymagany to po co zawracasz nam gitarę? Jest wymagany z dokładnymi obliczeniami ΔU%, Idd, SWZ.
    70, 95 czy 120 nie ma żadnego znaczenia jeżeli któryś z warunków nie będzie spełniony. 65m robi różnicę i bywa czasami, że przekrój należy podnieść o jeden czy dwa stopnie aby instalacja nadawała się do eksploatacji.
  • Poziom 8  
    A no wlasnie jakby byl projekt to nie bylo by problemu bo wtedy nie ma dyskusji, ma byc jak w projekcie i tyle...Juz podjąlem wstepną decyzję ze rozsądnie będzie dac 4x120mm² alu i tak jak pisze kol opornik7 jesli zwieksze w przyszlosci moc to ZEORK rozbuduje swoja instalacje a ja swoja bede miec juz rozbudowana zawczasu.Aha rozumiem powoli coraz wiecej...
    Wiec jakie sa jeszcze warunki do spelnienia oprocz :
    1)modyfikacji dolozeniu stacji trafo instalacji przez ZEORK (warunek bedzie spelniony w razie wystapienia przezemnie o zwiekszenie mocy)

    2) polozenie kabla 4x120mm² alu

    W takim razie prosze wyprowadzic mnie z bledu jesli sie myle dajac 4x120mm² alu po prostu z zapasem a pozniej w razie zwiekszenia mocy przylaczeniowej bede sie martwic o reszte.
    Spadek napiecia spowodowany jest dlugoscia przewodow rozumiem, ale przy 4x120mm² bedzie tak jak piszesz zapas o kilka oczek ponad 2 lub 3 krotnosc obecnej mocy przylaczeniowej.

    Prad dopuszczalny dlugotrwale IDD przy omawianym przewodzie ciezko mi to rozgryzc znalazlem kilka wzorow...

    SWD.Pomiar uziemienia wykonanego do fundamentow w budynku daje wynik ~8 Ohm jesli dobrze pamietam
  • Pomocny post
    Poziom 12  
    Witam
    Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania projektu przyłącza. Kolega ma kontretny plan na przyszłość, jest w stanie oszacować spodziewane zapotrzebowanie. Wiadomym jest, że długość przyłącza i spodziewany spadek napięcia to nie jedyne parametry potrzebne do doboru przekroju WLZ. Przecież projektant na podstawie tych danych+znajomosci norm i doświadczeniu jest w stanie dokładnie obliczyć przekrój i dobrać odpowiednie zabezpieczenia. Wiadomo, ze trzeba będzie zapłacić, ale chyba warto wydać żeby mieć spokojną głowę. A koledze życzę takiego rozwoju firmy, aby w przyszłości zastanawiać się nad doborem mocy własnego transformatora SN :)
    Pozdrawiam i życzę zdrowia