Silnik 3 fazowy na 1 fazowy

17 Maj 2020 12:50 279 6
  • Poziom 13  
    Silnik 3 fazowy na 1 fazowy


    Jak na zdjęciu posiadam podnośnik nożycowy o parametrach jak na zdjęciu . Chce go podłączyć do sieci 230 V na jednej fazie ale tu tez jest trochę problem bo posiadam siec IT czyli 2x130 V i miedzy fazowe jest 230 V i teraz jest pytanie czy to zadziała i jaki kondensator dobrać.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista elektryk
    Czarnybytom napisał:
    jaki kondensator dobrać.

    Zadziała tylko traci się trochę na mocy.
    Kondziołek to ogólnie przyjęta zasada 70 mikro F / 1 kW mocy silnika.
    Dwa uzwojenia połączone kondensatorem.
    Zdaje się że na Forum było już poruszane identyczne zagadnienie.
  • Poziom 13  
    Czyli potrzebuje jakies 200 µF bo 250 bedzie za duzy ale czytalem ze silnik moze sie przegrzewac ?
  • Specjalista elektryk
    Czarnybytom napisał:
    ale czytalem ze silnik moze sie przegrzewac ?

    To jest właśnie najważniejsza wada tego rozwiązania. Przegrzewanie uzwojenia i znaczne skrócenie jego żywotności.
    Dlatego takie kombinowanie nie nadaje się do pracy ciągłej silnika tylko dorywczej.
    Na miejscu kolegi pomyślałbym o zastosowaniu przemiennika częstotliwości. Na ten temat już muszą wypowiedzieć się eksperci mający doświadczenie.
  • Poziom 42  
    .Jack napisał:
    Zadziała tylko traci się trochę na mocy.

    Nie trochę a realnie około połowę, przypuszczam że producent tego podnośnika nie zostawił zbyt dużego zapasu mocy więc wyjdzie " kicha"
    .Jack napisał:
    Zdaje się że na Forum było już poruszane identyczne zagadnienie.

    Było. Dziesiątki jak nie setki razy tylo się autorowi poszukać nie chciało.
    .Jack napisał:
    Zadziała

    O ile jest możliwość przełączenia silnika w trójkąt.

    .Jack napisał:
    miejscu kolegi pomyślałbym o zastosowaniu przemiennika częstotliwości. Na ten temat już muszą wypowiedzieć się eksperci mający doświadczenie.

    W tym przypadku silnik na 230V wyjdzie sporo taniej niż falownik, do tego przy falowniku nadal trzeba silnik przełączyć w trójkąt

    Dodano po 3 [minuty]:

    A swoją drogą:
    Czarnybytom napisał:
    posiadam siec IT

    Gdzieś ty taką znalazł? Bo w profilu masz Polskę...
  • Poziom 13  
    Siec IT w norwegi to standard i tam tez mam taki podnośnik na allegro kupilem kondensatory ale byly tylko 250uf albo 150uf także niewiem ktory będzie lepszy... i tka jak widac na zdjeciu podłaczę go w trojkąt także z tym nie ma problemu.. pracy ciągłej nie będzie... ma podnieść a potem opuścić auto.