nice mca2. brama próbuje się otworzyć

18 Maj 2020 17:16 117 3
  • Poziom 2  
    Witam. Mam problem ze sterownikiem nice mca2 od kilku dni coś zaczęła świrować. Jeśli nacisnę na pilocie żeby się otworzyła ,to ona tak jakby chciała ale nie miała siły . Kogut ciągle mruga i jak otworzyłem skrzynkę to jeden przekaźnik ciągle pyka i wszystkie diody mrugają. A zauważyłęm że jak trzymam ciągle przyciśniety przycisk na pilocide to brama się otwiera i nic nie pyta w środku . co może być z tą bramą ?wyłączyłem ja z prądu żeby nie wkurzała. Nie widać żeby coś było przypalone.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 2  
    Wszystkie są dobre i bezpieczniki też nic nie jest spuchnięte . Dziwne że brama działa jak jest ciągle wciśnięty przycisk w pilocie.
  • specjalista -automatyka bramowa
    Bo to tryb awaryjny, zadziała nawet jak żadne zabezpieczenie nie pozwoli bramie ruszyć. A miganie wszystkich LEDów wskazuje na niestabilne zasilanie (i wariuje amperometryka). A najczęstszą przyczyną świrowania zasilania jest właśnie niesprawny duży kondensator filtrujący.

    Cytat:
    Wszystkie są dobre

    Skąd wiesz? Zmierzyłeś miernikiem pojemność?
    Kondek nie musi ekspoldować żeby miał utratę pojemności...