Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
TermopastyTermopasty
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Podłączenie YAKXS 1x240RM do zacisku typu ZUG

18 Maj 2020 19:00 384 13
  • Poziom 14  
    Witam, jaka jest technologia podłączenia kabla wielodrutowego YAKXS 1x240RM do zacisku typu ZUG ( Link) . Czu powinienem zaprasować tulejkę? Jakoś nie mogę znaleźć o takich średnicach.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 28  
    Do wielodruta nie ma konieczności stosowania tulejek.
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 14  
    Nawet gdy dokręcany jest śrubą ? Wkręcając śrubę powoduje że druty "rozchodzą się na wszystkie strony"
  • Poziom 28  
    Nie, chodziło mi o ten konkretny zacisk, w końcu o to pytałeś. No i 240mm² to przekrój nie średnica ;)
  • Poziom 27  
    Jeśli jest dobrany odpowiedni zacisk do przekroju przewodu to nic się na boki nie rozjedzie.
  • Poziom 24  
    vikon napisał:
    Nawet gdy dokręcany jest śrubą ? Wkręcając śrubę powoduje że druty "rozchodzą się na wszystkie strony"

    Tam śruba bezpośrednio nie gryzie przewodu tylko bodaj przez blaszkę dociska.
  • Poziom 14  
    Mierzejewski46 napisał:

    Tam śruba bezpośrednio nie gryzie przewodu tylko bodaj przez blaszkę dociska.

    Właśnie chodzi o to że śruba "gryzie" nie ma żadnej blaszki tylko bezpośrednio wchodzi w żyłę dociskając do blaszki która jest w podstawie. Przy żyle pełnej nie ma to znaczenia ale przy wielodrutowej... stąd moje pytanie.
  • Poziom 27  
    No to prześwit zacisku musi byś tak dopasowany aby żyły nie miały gdzie się rozleźć.

    Nie ma zugów z wanienkami, a nie blaszkami?
  • Poziom 24  
    lukiiiii napisał:
    Nie ma zugów z wanienkami, a nie blaszkami?

    Brakło mi tego określenia "blaszek". Pewnie są.
  • Poziom 27  
    Blaszki to mi się kojarzą z czymś takim:

    Podłączenie YAKXS 1x240RM do zacisku typu ZUG
  • Poziom 12  
    vikon napisał:
    Witam, jaka jest technologia podłączenia kabla wielodrutowego YAKXS 1x240RM do zacisku typu ZUG ( Link) . Czu powinienem zaprasować tulejkę? Jakoś nie mogę znaleźć o takich średnicach.

    Podajesz w poście link, a w linku jest informacja, że linkę można bezpośrednio zacisnąć.
  • Poziom 24  
    No to nie ma. Śruba daje większą pewność połączenia. Albo dobrać dobrze zuga, albo kabel wielodrutowy tulejkować.

  • Poziom 16  
    Też miałbym wątpliwości w Twojej sytuacji. Może zmień koncepcję na takie złączki Link, zaprasuj oczka i będziesz spał spokojnie.
  • Poziom 14  
    Witam, tylko że dostałem zestaw prefabrykowany z takim zestawem złączek. ich wymiana a jest ich sporo to kolejne koszty. Tulejkować? w sumie znalazłem takie tulejki ale... tulejkowac kabel aluminiowy tulejka miedziana cynowaną.... nie wiem dlatego pytam ... praktyków.