Jak połączyć różne kolory kabli

19 Maj 2020 07:21 375 9
  • Poziom 2  
    Cześć, jak poprawnie połączyć te kable? Tzn. Który kolor do którego? Jedna kostka wychodzi z karnisza, druga z sufitu.

    Jak połączyć różne kolory kabli Jak połączyć różne kolory kabli
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 39  
    Żeby bezpiecznie podłączyć nową lampę konieczne jest przerobienie instalacji. Chodzi głównie o przewód żółtozielony który jest wykorzystywany w niewłaściwy sposób jako przewód fazowy, trzeba odszukać puszkę łączeniową i w niej dokonać zmiany.
  • Poziom 2  
    Dzięki za odpowiedź natomiast czy jest możliwość w tej sytuacji jakoś to podłączyć? Pytam ze wzgledu na fakt że znalezienie puszki i przerobienie kabli byłoby bardzo czasochłonne
  • Poziom 2  
    No to jak działał poprzednio podłączony żyrandol? (foto wyżej, druga kostka)
  • Specjalista elektryk
    Bellushi napisał:
    No to jak działał poprzednio podłączony żyrandol? (foto wyżej, druga kostka)

    Działał bo partacz elektryk i partacz podłączający żyrandol nie mieli pojęcia o instalacji elektrycznej.
    To co chcesz obecnie podłączyć jest urządzeniem w I klasie czyli wymaga przewodu PE którego u Ciebie na suficie w tym wypuście nie ma. Co prawda jest żyła koloru ziel/żół ale elektryk bezprawnie nadał jej inną funkcję.
    Dlatego jak napisał Kolega mawerix123 instalację należy przesznurować.
  • Poziom 33  
    mawerix123 napisał:
    opornik7 napisał:
    A pewni jesteście, że w instalacji jest w ogóle przewód PE?


    Nie jesteśmy pewni i co w związku z tym ?

    Ano to że jeśli nie ma tego przewodu, to odkuwanie puszki nad łącznikiem po to żeby tam zrobić punkt rozdziału nie ma sensu, można to równie dobrze zrobić na kostce żyrandola.
  • Poziom 39  
    czesiu napisał:
    mawerix123 napisał:
    opornik7 napisał:
    A pewni jesteście, że w instalacji jest w ogóle przewód PE?


    Nie jesteśmy pewni i co w związku z tym ?

    Ano to że jeśli nie ma tego przewodu, to odkuwanie puszki nad łącznikiem po to żeby tam zrobić punkt rozdziału nie ma sensu, można to równie dobrze zrobić na kostce żyrandola.


    Taaaak :?: To ja się zapytam czy kolega jest pewny że układ sieci zasilającej to TN