    Witam , chciałbym dowiedzieć się jakim napięciem probierczym powinno badać się rezystancje izolacji kable 180mm² 0,6-1 kV
    Położone w ziemi. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    Kable 0,6/1kV bada się napięciem 2,5kV.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Poziom 3  
    Jest to zawarte w jakiejś normie?
  • Pomocny post
    Poziom 32  
    Jest w normie PN-E-04700:1998 pkt. 4.12.5.