[Rozwiązano] Co oznacza błąd AL002 - overvoltage na falowniku Delta Overvoltage?

SP5IT 20 Maj 2020 20:21 1464 19
REKLAMA

Podsumowanie tematu

Użytkownik zgłosił problem z falownikiem Delta, który wyświetla błąd AL002 - overvoltage, przy napięciu zasilania wynoszącym 237V, co przekracza zalecany zakres 110-230V. W odpowiedziach zasugerowano obciążenie falownika oraz sprawdzenie rezystora hamowania, który mógł ulec uszkodzeniu. Użytkownik potwierdził obecność rezystora, ale po jego wymianie problem nie ustąpił. Wskazano również na możliwość uszkodzenia przekaźnika oraz konieczność sprawdzenia komunikacji USB. Ostatecznie falownik został wymieniony na nowy, a w starym stwierdzono uszkodzenie układu hamowania oraz problemy z odczytem enkodera.
Podsumowanie wygenerowane przez model językowy.