Satel Integra 32, ETHM-1, ACU-220 kilka pytań dotyczących podłączenia

22 Maj 2020 09:08 228 14
  • Poziom 3  
    Nie zamierzam zostać monterem a tylko podłączyć we własnym zakresie alarm więc bardzo proszę o pomoc.
    Zakupiłem zestaw Satel: Integra 32, ETHM-1 Plus, ABAX2 ACU-220, manipulator bezprzewodowy INT-KWRL2, czujki APD-200 Pet i AXD-200, pilot APT-200, moduł przekaźnikowy AWZ 510 PU1, sygnalizator SP-4003 BL, obudowę, transformator, zasilacz, kable.
    Zacząłem to wszystko podłączać wg instrukcji i pojawiły się pytania:

    1. ETHM-1 podłączam do magistrali manipulatorów ( wg. instrukcji +KPD, DTM, CKM, COM ) a ACU-220 do magistrali ekspanderów (wg instrukcji ??DTM??, ??CKM??, COM, +EX, TD, KC ) co uczyniłem. Rozumiem podłączenie ETHM-1 ale przy ACU-220 - DT i CK to dane i zegar magistrali ekspanderów. Po co dodatkowo DTM i CKM? No chyba, że nie powinienem podłączać DTM, CKM dla ACU-220 jak mam moduł ETHM-1.

    2. Czy muszę ustawić adres na ACU-220 np. na 1 czy mogę zostawić na 0 skoro mam podłączone ETHM-1 również na 0 (bez zworek) Wiem, że to nie jest jakiś problem przestawić wajchę do góry ale skoro jedno to "ekspander" a drugie "manipulator" to chyba adresy mogą być takie same?

    3. Zapomniałem dokupić kabel RS232 - DB-9, bo myślałem, że jak mam ETHM-1 to jest niepotrzebny. Okazuje się, że chyba nie ma innej opcji pierwszego uruchomienia centrali nie mając przewodowego manipulatora jak właśnie przez kabel RS232 - DB-9? Przewód RJ/PIN5 na czas pierwszej konfiguracji odpinam od centrali i nie muszę odłączać ETHM-1? Trzeba wykonać "programowanie lokalne" zanim będzie można się podłączyć przez ETHM-1?

    4. Nie umiem fizycznie podłączyć przekaźnika AWZ 510 PU1 z bramą garażową hormann promatic 3 oraz przekaźnika z centralą. Które styki muszę ze sobą połączyć? Coś trzeba przerobić? Wiem że to trochę ogólne pytanie ale jakby ktoś chciał pomóc to dorzucę zdjęcie płyty bramy.

    5. Sygnalizator jako jedyne urządzenie jest przewodowy, kabel będzie szedł po elewacji na wysokości ok 3m, chciałbym aby przecięcie kabla wywołało alarm. Czy mam zrobić połączenie 2EOL?, nie znalazłem nigdzie informacji o tym, bo instrukcja sygnalizatora ma 2 str plus szablon do zamocowania na ścianie.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • OptexOptex

  • Poziom 43  
    hapat13 napisał:
    Zapomniałem dokupić kabel RS232 - DB-9, bo myślałem, że jak mam ETHM-1 to jest niepotrzebny. Okazuje się, że chyba nie ma innej opcji pierwszego uruchomienia centrali nie mając przewodowego manipulatora jak właśnie przez kabel RS232 - DB-9?

    Manipulator jest potrzebny chociażby po to by uruchomić Donloading, przeprowadzić identyfikację...
    Kto dobierał zestaw, wg.jakich kryteriów, dlaczego wszystko opiera się na bezprzewodówce? Co z czujnikami otwarcia, skoro czujki Pet to jest jakieś zwierzę - jakie itd...
  • Poziom 3  
    sosarek napisał:
    Manipulator jest potrzebny chociażby po to by uruchomić Donloading
    Manipulator jest ale bezprzewodowy. Decydując się na ABAX2 nie potrzeba chyba dodatkowo kupowania manipulatora z kablem.
    sosarek napisał:
    Kto dobierał zestaw, wg.jakich kryteriów, dlaczego wszystko opiera się na bezprzewodówce?
    No ja, na bezprzewodówce bo nie chcę kuć w ścianach a nie mam przygotowanej instalacji. Wybrałem Satel bo np. Jablotron ma słabe czujki na zwierzęta ( 40cm od podłogi tylko, a koty łażą wszędzie ), Satel Integra bo ani Versa ani Perfecta ani Micra nie spełniały moich oczekiwań nt czujek, głównie chodziło o czujkę "PET" ale teraz to już nie ma znaczenia
    sosarek napisał:
    Co z czujnikami otwarcia, skoro czujki Pet to jest jakieś zwierzę - jakie itd.
    Nie rozumiem pytania, chodzi o zabezpieczenia sabotażowe w centrali itd.? Czujka obwodowa jest tez kupiona AXD-200 , a zwierzę to kot. Ale moje pytania dotyczyły czegoś innego.

  • Poziom 43  
    hapat13 napisał:
    Manipulator jest ale bezprzewodowy. Decydując się na ABAX2 nie potrzeba chyba dodatkowo kupowania manipulatora z kablem.

    sosarek napisał:
    Manipulator jest potrzebny chociażby po to by uruchomić Donloading, przeprowadzić identyfikację...

    hapat13 napisał:
    koty łażą wszędzie

    Nie ma czujników odpornych na koty ponieważ te skaczą i naruszają je.
    hapat13 napisał:
    Czujka obwodowa jest tez kupiona AXD-200

    Jedna? Gdzie będzie zamontowana?
    Pokaż plan pomieszczeń i miejsca montażu czujników.
  • Poziom 3  
    sosarek napisał:
    Jedna? Gdzie będzie zamontowana?
    Pokaż plan pomieszczeń i miejsca montażu czujników.
    To na razie nie ma dla mnie znaczenia, na chwilę obecną chciałbym się skupić na pytaniach dotyczących centrali tj. jej funkcjonowania
  • OptexOptex
  • Pomocny post
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    1. Twój ACU 220 ma obsługiwać wejścia bezprzewodowe (szyna ekspanderów) jak i manipulator bezprzewodowy (szyna manipulatorów).
    2. Szczerze mówiąc tego nie wiem, ale z racji tego że ACU jest również podłączony do szyny manipulatorów ustawił bym adres 1
    3. Pierwsze uruchomienie musisz wykonać lokalnie (program DloadX), bez fizycznego manipulatora musisz wymusić połączenie z "kołków"- procedura opisana w instrukcji. ETHM musi być podłączony bo centrala ma zidentyfikować podłączone moduły.
    4. Zaciski +/- modułu AWZ podłączasz do wybranego i odpowiednio zaprogramowanego wyjścia centrali a zaciski COM i NO do sterownika bramy.
    5. Głośnikowi wystarczy EOL podłączony pod wejście skonfigurowane jako sabotażowe.
  • Poziom 3  
    alster1 napisał:
    3. Pierwsze uruchomienie musisz wykonać lokalnie (program DloadX), bez fizycznego manipulatora musisz wymusić połączenie z "kołków"- procedura opisana w instrukcji. ETHM musi być podłączony bo centrala ma zidentyfikować podłączone moduły.
    Restart z kołków ale kabel RS232 - DB-9 wpięty do centrali i komputera (który muszę dokupić), czy mogę wykorzystać połączoną Integrę z ETHM-1 kablem RJ/PIN5 i skrętką z ETHM-1 do komputera.. - chyba sam sobie odpowiedziałem że tak się nie da, bo skąd będę znał adres?
  • Pomocny post
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Niestety musisz posiadać fizycznie kabel do lokalnego programowania centrali.
    Centrala po pierwszym uruchomieniu nie widzi żadnych podłączonych ekspanderów i manipulatorów. Dopiero po wykonaniu identyfikacji są widoczne.
  • Pomocny post
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    hapat13 napisał:
    Zakupiłem zestaw Satel: Integra 32, ETHM-1 Plus

    Osobiście jeżeli masz możliwość to wymienił bym ETHM1 + na INT-GSM, cenowo podobnie.
    ETHM daje możliwość zdalnego programowania, powiadomienia Push, obsługę przez aplikację i integrację, której zapewne nie wykorzystasz.
    GSM oprócz zdalnego programowania, obsługi przez aplikację i powiadomień push zapewnia jeszcze powiadomienia SMS/CLIP i możliwość sterowania SMS/Clip.
  • Poziom 3  
    alster1 napisał:
    wymienił bym ETHM1 + na INT-GSM
    Tak miałem w pierwszej kolejności, ale osoba w sklepie w którym to kupowałem powiedziała mi "Jak w domu jest internet i jest możliwość podłączenia do do centrali, to lepiej wymienić na ETHM. Cena podobna a jakość nieporównywalnie lepsza." Nie dyskutowałem, zamieniłem. Teraz za późno. Podobno przez serwer Satela też mogę otrzymywać jakieś komunikaty na telefon, prawda to? Nie mam stałego IP więc to chyba jedyne rozwiązanie, żeby mieć dostęp do zdarzeń jak jestem po za domem.
    Najwyżej później dokupię jeszcze INT-GSM.
  • Pomocny post

    Poziom 43  
    hapat13 napisał:
    Tak miałem w pierwszej kolejności, ale osoba w sklepie w którym to kupowałem powiedziała mi "Jak w domu jest internet i jest możliwość podłączenia do do centrali, to lepiej wymienić na ETHM. Cena podobna a jakość nieporównywalnie lepsza."

    Tak samo doradziła Ci czujniki odporne na koty...
    hapat13 napisał:
    Podobno przez serwer Satela też mogę otrzymywać jakieś komunikaty na telefon, prawda to?

    Tak, PUSH w aplikacji pod warunkiem że działa internet, masz włączoną transmisję danych w telefonie, usłyszysz bądź nie powiadomienie(a aplikacja potrafi płatać figle)...
    Poi co tworzysz "protezę" a nie system alarmowy - co w przypadku zawieszenia się ABAXa, rozładowania baterii w manipulatorze(no bo po co zawracać sobie głowę jakąś mrugającą diodą na klawiaturze), awarii internetu - zostajesz z czymś czym nie da się w żaden sposób sterować.
  • Poziom 3  
    sosarek napisał:
    Tak samo doradziła Ci czujniki odporne na koty...
    A nie, o kocich czujkach sam przeczytałem:) Na razie nie znalazłem, żadnych argumentów za i przeciw więc zostają.
    sosarek napisał:
    tworzysz "protezę" a nie system alarmowy
    Nie zgadzam się, myślę, że systemy bezprzewodowe zostały wprowadzone właśnie po to abym nie musiał kuć w ścianach. Nie mam takiej wiedzy jak Ty ale ja to rozumuję tak, że jak ABAX się zawiesi to przez ETHM-1 dostanę informację, że coś jest nie tak. Awaria Internetu - ok w przyszłości dokupię GSM, ale to przecież i tak nie zabezpieczy mnie przez utrata zasilania na kilkanaście godzin. Sprawdzanie baterii no wiadomo, że najsłabszym ogniwem jest człowiek, ale tu tez są przecież mechanizmy ostrzegawcze.
  • Poziom 3  
    sosarek napisał:
    Tak samo doradziła Ci czujniki odporne na koty...
    A nie, o kocich czujkach sam przeczytałem:) Na razie nie znalazłem, żadnych argumentów za i przeciw więc zostają.
    sosarek napisał:
    tworzysz "protezę" a nie system alarmowy
    Nie zgadzam się, myślę, że systemy bezprzewodowe zostały wprowadzone właśnie po to abym nie musiał kuć w ścianach. Nie mam takiej wiedzy jak Ty ale ja to rozumuję tak, że jak ABAX się zawiesi to przez ETHM-1 dostanę informację, że coś jest nie tak. Awaria Internetu - ok w przyszłości dokupię GSM, ale to przecież i tak nie zabezpieczy mnie przez utrata zasilania na kilkanaście godzin. Sprawdzanie baterii no wiadomo, że najsłabszym ogniwem jest człowiek, ale tu tez są przecież mechanizmy ostrzegawcze.

    Dodano po 3 [minuty]:

    ok zamykam temat, dziękuję za pomoc
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    hapat13 napisał:
    A nie, o kocich czujkach sam przeczytałem:) Na razie nie znalazłem, żadnych argumentów za i przeciw więc zostają.

    Słabo kolega szukał. Linkowany temat z naszych poradników zawiera wypowiedzi/opinie specjalistów:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17920850#17920850
    hapat13 napisał:
    Nie zgadzam się, myślę, że systemy bezprzewodowe zostały wprowadzone właśnie po to abym nie musiał kuć w ścianach.

    Kolega sosarek oczywiście uskutecznia tu czarnowidztwo, ale nie jest tak, żę system alarmowy oparty na czujkach bezprzewodowych jest równie bezpieczny co przewodowy. To tylko lepsze lub gorsze wyjście awaryjne.

    hapat13 napisał:
    Awaria Internetu - ok w przyszłości dokupię GSM,

    Tu nie chodzi tylko o awarię internetu, ale o wszystko to co napisał odnośnie ETHN kol sosarek. Zdarzało się że wykładał się sam serwer satel. System alarmowy jest tak dobry jak najsłabsze jego ogniwo. Jeżeli kolega zamierza podłączyć nadajnik firmy ochroniarskiej a ETHM potraktować jako dodatkowe źródło informacji o alarmach to O.K. Jeżeli ETHM ma pełnić rolę głównego powiadomienia to słabo i zawodnie. Żaden zawodowiec, a więc człowiek świadomy tego jak działa sprzęt i świadomy zagrożeń, by się na to nie zdecydował.
    hapat13 napisał:
    "]ale to przecież i tak nie zabezpieczy mnie przez utrata zasilania na kilkanaście godzin.

    Te kilkanaście godzin to powinien pracować system na akumulatorze, a wcześniej poinformować o utracie zasilania z sieci. Awaryjnym zasilaniem powinien być w tym układzie objęty również router.
    Przepraszam za otworzenie tematu, ale uznałem, że jednak parę rzeczy należy tu wyjaśnić.