Sofar Solar KTL-X integracja MODBUS

starob 18 Feb 2021 16:09 6009 63
  • #31
    Marian143
    Level 10  
    Krzychooo wrote:
    Temat interesuje mnie od dawna, ale nie mogę zrozumieć dlaczego robicie takie karkołomne wynalazki żeby dowiedzieć się tego co można odczytać z licznika (1.8 i 2.8) oraz inwertera (total)?
    Mnie to interesuje bo chcę wpiąć informację z chwilowego stanu instalacji w sterowanie odbiornikami (4 grzałki na 3 fazach, każda po 1,5 kW), tak żeby dostosować zużycie w CZASIE RZECZYWISTYM do produkcji i ominąć maksymalnie akumulację w sieci. Z tego co widzę Was interesuje jakieś podsumowanie, czyli to co na początku napisałem.
    Mylę się?
    OK, nic mi do tego, ale nie lepiej wrzucać w/w dane do arkusza, powiedzmy co tydzień/10 dni/miesiąc i mieć wszystko jak na dłoni w dowolnym formacie i na wykresach?

    Tak tylko pytam, sorry.

    Krzychoo
    8kWp Sofar8.8


    Witaj. W tym temacie nic nie było o grzałkach, czy nie pomyliłeś się przypadkiem?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Marian143 wrote:
    Krzychooo wrote:
    Temat interesuje mnie od dawna, ale nie mogę zrozumieć dlaczego robicie takie karkołomne wynalazki żeby dowiedzieć się tego co można odczytać z licznika (1.8 i 2.8) oraz inwertera (total)?
    Mnie to interesuje bo chcę wpiąć informację z chwilowego stanu instalacji w sterowanie odbiornikami (4 grzałki na 3 fazach, każda po 1,5 kW), tak żeby dostosować zużycie w CZASIE RZECZYWISTYM do produkcji i ominąć maksymalnie akumulację w sieci. Z tego co widzę Was interesuje jakieś podsumowanie, czyli to co na początku napisałem.
    Mylę się?
    OK, nic mi do tego, ale nie lepiej wrzucać w/w dane do arkusza, powiedzmy co tydzień/10 dni/miesiąc i mieć wszystko jak na dłoni w dowolnym formacie i na wykresach?

    Tak tylko pytam, sorry.

    Krzychoo
    8kWp Sofar8.8


    Witaj. W tym temacie nic nie było o grzałkach, czy nie pomyliłeś się przypadkiem?


    Przepraszam, chciałem zapytać czy w temacie grzałek i dostosowania zużycie w CZASIE RZECZYWISTYM do produkcji i ominąć maksymalnie akumulację w sieci, coś się udało osiągnąć?
  • CSICSI
  • #32
    Krzychooo
    Level 12  
    Marian143 wrote:
    ... Przepraszam, chciałem zapytać czy w temacie grzałek i dostosowania zużycie w CZASIE RZECZYWISTYM do produkcji i ominąć maksymalnie akumulację w sieci, coś się udało osiągnąć?


    No na razie jestem daleko w polu. Jeszcze nie skończyłem montażu instalacji bo...
    stale coś wymyślam i zmieniam, błogosławiąc w tym momencie moje tempo. :D

    Plan jest taki, żeby w dodatkowym bojlerze 80L połączonym w szereg PRZED starym 100L
    grzać wodę grzałką 3x1,5kW sterowanymi Arduino lub Rpi w oparciu o pomiary temperatur
    w bojlerze, co i cwu ORAZ o informację online z inwertera. Ciepło z tej wody chcę też via
    wężownica wprowadzić osobną pompą Alpha1 (PWM) do c.o.
    Znając życie i moje plany to jeszcze potrwa, choć rurki zlutuję JUŻ w TYM tygodniu!!! :D

    Później podłączę to na krótko żeby skonsumować w sezonie moją nadwyżkę energii, w międzyczasie rozczajając
    komunikację z SOFARem. Taki mam plan na pandemię.
    Oczywiście pochwalę się sukcesem, o ile nastąpi. Porażką zapewne też, szukając pomocnej ręki/mózgu.
  • #33
    Marian143
    Level 10  
    TadekK wrote:
    Krzychooo wrote:
    ....dostosować zużycie w CZASIE RZECZYWISTYM do produkcji i ominąć maksymalnie akumulację w sieci. ...

    Całość informacji zbierana jest w czasie rzeczywistym. Mógłbym - gdyby to mi coś dawało - zrobić dokładnie dowolne sterowanie w oparciu o wartości "chwilowe"... Stan produkcji mam próbkowany co 10 sekund, stan zużycia mam próbkowany w tej chwili (RESTem) co 10 minut - ale mogę to dowolnie zmienić. Nie potrzebuję częściej danych o zużyciu, bo instalację mam za małą (za mały dach...) do mojego zużycia... Czyli nigdy nie mam "nadprodukcji"...
    A robię to po to, by mi się liczyło samo i bym nie musiał niczego kopiować do arkusza raz na tydzień..
    Mam w tym moim rozwiązaniu kilka bardzo fajnych formatek pokazujących pracę instalacji - łącznie z obliczaniem "krzywej zdolności produkcyjnej instalacji" w funkcji aktualnej godziny (algorytm liczy mi bieżący kąt padania promieni słonecznych na moje panele ze stosownych wzorów astronomicznych...).
    Sofar Solar KTL-X integracja MODBUS
    Lubię takie intelektualne zabawy - będąc informatykiem na emeryturze wolę sobie popisać coś efektownego na WeMosa D1 mini Pro (ESP8266) niż rozwiązywać krzyżówki... Koszt całego sprzętu niezbędnego do realizacji moich robótek nie przekracza ze 150zł...
    Sofar Solar KTL-X integracja MODBUS

    Powyżej nie uwzględniłem ceny licznika MEW-01 (trochę zabija...), ale prowadzę nieoficjalne rozmowy z ludźmi z Tauronu, by móc czytać przez ich "interfejs AMI-Plus" mój licznik i móc wyeliminować Tego "dublującego Tauron MEWa-01"...


    Witaj, Podoba mi się Twój projekt. Niebawem będę miał również instalację z Sofarem. Pytanie czy udało ci się dogadać z Tauronem "by móc czytać przez ich "interfejs AMI-Plus" mój licznik" ?
    Czy możesz udostępnić soft dla Wemosa?
  • CSICSI
  • #35
    Krzychooo
    Level 12  
    FrankAB wrote:
    Pochwal się postępem.


    Prego.

    Stan obecny jest taki, że rurki polutowane, przecieki usunięte ;-) pompy i grzałki podłączone prowizorycznie do testów,
    które już trwają kilka dni. Już po tych kilku dniach jednak widzę, że koncepcja jest OK, układ działa sprawnie i wydajnie.
    Niby to tylko 4,5 kW (3x 1,5), ale daje radę nagrzać 180 litrów wody (100 l w starym zasobniku + 80 w nowym w którym są
    te grzałki). Stara pompka cyrkulacyjna Wilo (28W) po odkamienieniu daje radę to przepchać przez układ i wyrównać temperatury
    do ok 45-55 stopni. Jeśli cyrkulacja nie pracuje osiągam ok 78 stopni w tym 80L. Dalej grzałka nie grzeje.
    Ma własny termostat i zabezpieczenia więc niech tak zostanie.

    Pompa Alpha1 pcha wodę c.o. wężownicą w tym zasobniku (80L) i osiąga spokojnie wymagane dla mnie parametry, tj ok 32-36 stopni.
    Mam wszędzie podłogówkę i 3 kalafiory na strychu, ale to Radsony na sterydach więc im to też pasuje.
    Dodam, że mam teraz 3 źródła ciepła w układzie, bo jest jeszcze obok piec gazowy na propan i kominek wodny.
    Wszystko działa niezależnie, ale... każde potrzebuje prądu.

    Ogólnie koncepcja się sprawdziła (na razie) i wydaje się to dobry kierunek. Eksperyment nie był kosztowny, bo i tak planowałem
    dodatkowy zasobnik, a rurki i złączki w większości miałem "w pudełku" więc wyszło tanio.
    Teraz tylko do zimy muszę zrobić resztę, czyli AI ;-)
    Oczywiście to moje ai to będzie tylko kilka Nano (Atmega328), które będą się komunikować (jakoś, jeszcze nie zdecydowałem jak)
    i będą miały za zadanie ogarnąć ten chaos. Dlaczego kilka, a nie jedno? Bo są śmiesznie tanie, ale mają mało miejsca na program
    i dane. Poza tym taki układ będzie bardziej odporny na błędy i awarie. Jeśli uwali się soft, albo płytka (made in prc) od np
    pompy to grzałki dalej będą sterowane i ciepło nie zniknie. Tak myślę. (W aucie też mam kilkanaście sterowników od wszystkiego
    osobno więc przykład jakiś to jest.)

    Osobnym tematem jest skąd wziąć dane do ominięcia akumulacji w "magazynie sieciowym". Pierwotnie chciałem to brać bezpośrednio
    z SOFARa, ale im dłużej myślę, to widzę sens w dołożeniu jakiegoś licznika lub czegoś w rodzaju "OneMeter" do istniejącego
    żeby mieć całościowe dane o aktualnym bilansie energii online i nie przekraczać bez sensu poborem aktualnej nadwyżki z produkcji.
    Temat do przemyśleń i analizy. Czas mam do zimy, bo aktualnie i tak muszę skonsumować moją nadwyżkę w sieci, (na dzisiaj
    to 3013kWh netto).
    Po odebraniu co moje chciałbym ominąć akumulację w stopniu maksymalnym do osiągnięcia w czasie rzeczywistym - "in statu nascendi".

    Chodzi tu przecież o co najmniej kilkanaście procent (bo ominięcie pełnego opustu jest mało prawdopodobne), a to znacznie więcej
    niż najlepsza lokata w diamenty, złoto, czy ropę. :spoko:
    I to bez dodatkowego podatku Belki... ;-)
  • #36
    starob
    Level 27  
    Krzychooo wrote:
    bo aktualnie i tak muszę skonsumować moją nadwyżkę w sieci,


    .. i tak cała "zieloność" OZE wzięła w łeb ;)
    Normalnie to ograniczyłbyś grzanie lub przepalił gazen, a tak pójdą tony zielonego węgla.

    Nie jest to zarzut do Ciebie.. sam tak by zrobił.
    Takie tam moje przemyślenia - polityka napędzania konsumpcji zamiast jej ograniczania.
  • #37
    wilk125
    Level 23  
    Krzychooo wrote:
    Osobnym tematem jest skąd wziąć dane do ominięcia akumulacji w "magazynie sieciowym". Pierwotnie chciałem to brać bezpośrednio
    z SOFARa, ale im dłużej myślę, to widzę sens w dołożeniu jakiegoś licznika lub czegoś w rodzaju "OneMeter" do istniejącego
    żeby mieć całościowe dane o aktualnym bilansie energii online i nie przekraczać bez sensu poborem aktualnej nadwyżki z produkcji.
    Temat do przemyśleń i analizy

    Jak onemeter współpracuje z Twoim licznikiem od ZE to jest to jakieś rozwiązanie, innym rozwiązaniem jest założenie licznika z modbusem(np. sdm72M) i odczyt z niego.
  • #38
    Krzychooo
    Level 12  
    starob wrote:

    .. i tak cała "zieloność" OZE wzięła w łeb ;)
    Normalnie to ograniczyłbyś grzanie lub przepalił gazen, a tak pójdą tony zielonego węgla.


    Chaa! Przez całe lata palę propanem lub drewnem z lasu, który przedtem ten CO2 zaabsorbował... :roll:
    A nadwyżka wzięła się stąd, że specjalnie przewymiarowałem instalację, żeby "palić" fuzją we własnym domu
    bez zawracania głowy całym tym syfem z prehistorii. Gdybym wcześniej zrobił te wynalazki w "kotłowni",
    nie byłoby problemu magazynu.

    Ale obiecuję poprawę. :spoko: :roll:
  • #39
    starob
    Level 27  
    Przewymiarowanie jest Ok twoje nadwyżki przepalają lokalnie sąsiedzi.
    Problem jest taki, że Ty teraz chcesz to z powrotem :) a "oni" robią to z węgla. Chcesz i nie wiesz co z tym zrobi.

    Tak na poważnie jakbym miał taki problem to za pomocą jakiegoś licznika kontrolowałbym obciążenie i tak sterował grzałkami aby maksymalnie podnieść autokonsumpcje. Sterowanie grupowe, przęłaczanie pomiędzy fazami... ?
    Potrzebujesz znać rzeczywiste obciążenie. Choćby takie cóś
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3709584.html#gallery-2
  • #40
    FrankAB
    Level 18  
    Krzychooo wrote:
    ... Pierwotnie chciałem to brać bezpośrednio
    z SOFARa, ale im dłużej myślę, to widzę sens w dołożeniu jakiegoś licznika ...

    Aby tym sensownie zarządzać potrzebne są dane z Sofara i licznika.
    Kupiłem DDS578MR na znanym portalu i dzięki koledze @starob komunikuję się z nim z programu Node-RED przez RS485.
    W najbliższym czasie nawiążę też komunikację z Sofarem (teraz nie chce mi się ciągnąć przewodu przez cały dom).
    Kolega @klon111 opisywał jak po LAN ściągać dane z Sofara, ale są to dane tylko z jego strony www, a po RS485 jest wszystko.
    RPi będzie wysyłał te dane do Micrologixa 1200, a on korzystając też z własnych czujników będzie wykonywał "czarną robotę" sterując stycznikami i SSR.
    Część hydrauliczną ogrzewania robiłem (trochę sam, trochę przy pomocy fachowców) w czasie przebudowy budynku gospodarczego na dom mieszkalny.
    Najpierw był tylko kocioł PER-EKO na paliwo stałe i bojler aby mieć ciepłą wodę.
    Kiedy fachowcy położyli podłogówkę to pomiędzy kocioł a centralkę podłogówki wstawiłem podgrzewacz elektryczny o mocy 1,7 kW.
    Nie mieszkaliśmy w tym domu przez zimę i chroniąc go przed przemarznięciem przez 5 godzin na nocnej taryfie pracowała pompka i podgrzewacz załączane przez przekaźnik czasowy.
    W ubiegłym roku dołączyłem równolegle do kotła na paliwo stałe kocioł elektryczny z 3 grzałkami po ok 2kW każda.
    Miał on sterownik pokojowy i 2 styczniki. Zmieniłem mu całkowicie zasilanie i po połączeniu grzałek: 2 równolegle i 1 do nich szeregowo pracuje sobie w tym sezonie grzewczym.
    Przy temperaturze około zera ogrzewa 68 mkw, jeśli było chłodniej to włączałem ten wcześniej zamontowany podgrzewacz.
    Przy takim połączeniu grzałek nie musiałem włączać jego pompki; w zupełności dawała sobie radę pompka podłogówki i to na średnich obrotach.
    Jesienią zamontowano mi panele 9,9 kWp i trochę prądu miałem swojego, a trochę więcej wziąłem od dostawcy i jak przyjdą bardziej słoneczne dni to mu oddam.
    Teraz spadną na mnie gromy, że nie jestem "eco", ale co mi tam.
    Jeśli nie będzie prądu to mam kominek, a podłączanie grzałek pod panele testowałem w czasie kilku dni pomiędzy zamontowaniem paneli a licznika.
    Przed następnym sezonem grzewczym mam zamiar uruchomić całą automatykę.
  • #41
    Krzychooo
    Level 12  
    starob wrote:
    ...
    Tak na poważnie jakbym miał taki problem to za pomocą jakiegoś licznika kontrolowałbym obciążenie i tak sterował grzałkami aby maksymalnie podnieść autokonsumpcje. Sterowanie grupowe, przęłaczanie pomiędzy fazami...


    Zgadzam się z przedmówcą w 100%, ale...

    ... z Twojej wypowiedzi odnoszę wrażenie, że albo nie czytałeś albo nie pamiętasz co pisałem wcześniej.
    Moim głównym celem jest ominięcie magazynu w sieci, czyli właśnie auto-konsumpcja, która ma tę zaletę
    (dla mnie główną) że nie tracę 20%, cokolwiek to by było.
    Ma to (auto-konsumpcja) też tę wadę, że trzeba to robić z sensem, a nie jak niektórzy znani mi ludzie, którzy
    np zainstalowali w ogrodzie masę lamp i bajerów - "bo mają teraz prąd _za darmo_". No nieźle...
    Jak oni to zrobili, że mają go za darmo, gdy od bardzo dawna już wiadomo, że nie ma czegoś takiego
    jak "darmowe obiady". Ja musiałem wywalić ponad 32k zł za te moje kilowaty. I nie pamiętam żeby to
    było "za darmo".

    Dodano po 15 [minuty]:

    FrankAB wrote:
    Krzychooo napisał:
    ... Pierwotnie chciałem to brać bezpośrednio
    z SOFARa, ale im dłużej myślę, to widzę sens w dołożeniu jakiegoś licznika ...

    Aby tym sensownie zarządzać potrzebne są dane z Sofara i licznika.

    Zależy na czym komu zależy.
    Mnie nie interesują zestawienia do tabelek i wykresów, bo to robię od początku sam w arkuszu na podstawie odczytanych
    trzech danych. Dwóch z licznika (1.8 i 2.8) oraz całkowitej produkcji z SOFARa.
    Na tej podstawie mogę wszystko wyliczyć co robię, a właściwie "samo się liczy" w arkuszu, gdy dodam kolejne 3 liczby
    co 2 tygodnie. Oczywiście można to automatyzować jak to robią inni i chwała im za to, ale mnie interesuje "w automacie"
    tylko to, żeby mi się grzałki włączały sekwencyjnie tak, żebym nie musiał prawie nic magazynować i jak najmniej kupować.
    Magazyn to przecież -20% z potencjalnych zysków/oszczędności (niepotrzebne skreślić), a dodatkowy pobór też jest
    obłożony dodatkowym haraczem 20%, bo tak rozliczają faktury...
    I tu widzę clou problemu, żeby instalacja sensownie się spłaciła i dała jakieś profity.
    Sofar Solar KTL-X integracja MODBUS Sofar Solar KTL-X integracja MODBUS
  • #42
    starob
    Level 27  
    Krzychooo wrote:
    z Twojej wypowiedzi odnoszę wrażenie, że albo nie czytałeś albo nie pamiętasz co pisałem wcześniej.


    To prawie prawda. Czytałem wszystko - początek Swojego wpisu wyraziłeś w trybie tak oznajmującym to uznałem, że masz to wszystko przemyślane i nie podlega dyskusji.
    Odniosłem się tylko do potrzeby posiadania "własnego" licznika.
    Większy problem jest z tym, że w tym samym czasie jedną fazą sprzedajesz a drugą kupujesz swój prąd z 20% haraczem. To trzeba wyeliminować mówiąc o auto-konsumpcji
  • #43
    Krzychooo
    Level 12  
    starob wrote:
    ... Czytałem wszystko - początek Swojego wpisu wyraziłeś w trybie tak oznajmującym to uznałem, że masz to wszystko przemyślane i nie podlega dyskusji.
    Odniosłem się tylko do potrzeby posiadania "własnego" licznika.


    A to sorry, nie zrozumiałem.
    Najważniejsze że się nie musimy pokłócić. :spoko: :lol:

    A co do faz, to dlatego mam 3x 1,5kW z opcją dołożenia kolejnych np 3x 1kW lub 1x 1-2kW w starym zasobniku.
    To która będzie pracować będzie zadaniem "ai".
  • #44
    FrankAB
    Level 18  
    Krzychooo wrote:
    [...Oczywiście można to automatyzować jak to robią inni i chwała im za to, ale mnie interesuje "w automacie"
    tylko to, żeby mi się grzałki włączały sekwencyjnie tak, żebym nie musiał prawie nic magazynować i jak najmniej kupować.....

    Mnie interesuje trochę więcej niż auto-konsumpcja, która też jest ważna.
    Ponieważ do stacji trafo mam 600 m linii napowietrznej z roku 1970 to po załączeniu grzałki 2 kW napięcie spada o 14 V.
    Jeśli włączy się jakieś urządzenie domowe większej mocy:
    pralka, zmywarka, piekarnik, płyta indukcyjna, itp
    system powinien przełączyć ogrzewanie na najmniej obciążone w danej chwili fazy
    niezależnie czy świeci słońce, czy też jest jego brak.
    Ponieważ w nocy Sofar śpi to muszę do odczytu parametrów sieci użyć też licznika.
    Czytałem Twoje wpisy dużo wcześniej i sporo się z nich dowiedziałem, od innych kolegów zresztą też.
  • #45
    Krzychooo
    Level 12  
    FrankAB wrote:
    Ponieważ do stacji trafo mam 600 m linii napowietrznej z roku 1970 to po załączeniu grzałki 2 kW napięcie spada o 14 V.
    Jeśli włączy się jakieś urządzenie domowe większej mocy:
    pralka, zmywarka, piekarnik, płyta indukcyjna, itp
    system powinien przełączyć ogrzewanie na najmniej obciążone w danej chwili fazy
    niezależnie czy świeci słońce, czy też jest jego brak.


    A może wystarczyłby Tobie automatyczny przełącznik faz np PF-431 lub PF-451 z regulacją progów?
    Ewentualnie wykorzystanie jednego z dostępnych typów jako sterownik większego układu.
  • #46
    FrankAB
    Level 18  
    Krzychooo wrote:
    A może wystarczyłby Tobie automatyczny przełącznik faz np PF-431 lub PF-451 z regulacją progów?
    Ewentualnie wykorzystanie jednego z dostępnych typów jako sterownik większego układu.

    Mam do załączania: 2 pompki, grzałkę w podgrzewaczu, grzałkę w boilerze,
    grzałki w kotle elektrycznym łączone w różnych konfiguracjach (2 równolegle + 1 szeregowo na 230 V, każda z nich na 230 V).
    Do odczytu: 2 ciśnienia, 2 temperatury analogowo, ze 4 cyfrowo, Sofar, DDS578MR i ewentualnie jeszcze licznik Tauronu.
    Do wizualizacji: Panel View 300 Micro, PC i smartfon.
    Do czego jest mi potrzebny PF-x?
    Czemu nie zacytowałeś 1 zdania?
  • #47
    Krzychooo
    Level 12  
    FrankAB wrote:
    Krzychooo wrote:
    A może wystarczyłby Tobie automatyczny przełącznik faz np PF-431 lub PF-451 z regulacją progów?
    Ewentualnie wykorzystanie jednego z dostępnych typów jako sterownik większego układu.


    Mam do załączania: 2 pompki, grzałkę w podgrzewaczu, grzałkę w boilerze, grzałki w kotle elektrycznym łączone w różnych
    konfiguracjach (2 równolegle + 1 szeregowo na 230 V, każda z nich na 230 V).


    Gdyby przyjąć te 14V spadku napięcia w pętli 600 m przy włączeniu 2kW to "pralka, zmywarka, piekarnik, płyta indukcyjna, itp"
    powinny razem dać spadek ok 50V co wyklucza ich użycie jednoczesne, a co tu mówić o grzałkach, nawet szeregowo.
    Myślałem o prostym rozwiązaniu nieco polepszającym obciążenie faz.
    Sprawdzałeś impedancję pętli w domu?

    FrankAB wrote:
    Do odczytu: 2 ciśnienia, 2 temperatury analogowo, ze 4 cyfrowo, Sofar, DDS578MR i ewentualnie jeszcze licznik Tauronu.
    Do wizualizacji: Panel View 300 Micro, PC i smartfon.
    Do czego jest mi potrzebny PF-x?
    Czemu nie zacytowałeś 1 zdania?


    PF-x mógłby rozwiązać problem równiejszego obciążenia faz, być może nie jeden, (ale wtedy mogłyby zgłupieć i robić dyskotekę).

    A 1 zdanie wycięło się przypadkiem z moim cytatem.

    Dodano po 9 [minuty]:

    FrankAB wrote:
    Jesienią zamontowano mi panele 9,9 kWp i trochę prądu miałem swojego, a trochę więcej wziąłem od dostawcy
    i jak przyjdą bardziej słoneczne dni to mu oddam.


    Jeśli dobrze rozumiem, lata jeszcze nie przeżyłeś z instalacją.
    Martwi mnie impedancja Twojej pętli, bo skoro 2kW daje 14 V spadku napięcia to możesz mieć problemy
    podobne do moich w pierwszym roku.
    Jakie masz nominalnie napięcia faz koło południa?

    Ja mam impedancję ok 650 mOm na fazę (350 m do trafo), moc PV to 8kW (w porywach do 9), ale napięcie podskakiwało ok 7-8V.
    Przy Twoich 600 metrach, 10kWp i chyba kiepskiej impedancji widzę ciemność... :!: :?:
    Tfu, tfu... :cry:
  • #48
    FrankAB
    Level 18  
    1. Urządzenia domowe są podłączone do różnych faz.
    2. Jest coś takiego jak współczynnik równoczesności.
    3. Nie ma czegoś takiego jak proste rozwiązanie w mojej sytuacji przy pomocy PF-xa.
    4. Takie inne niż normalne połączenie grzałek stosuję aby nie włączać pompki obiegowej.
    Po podaniu 230 V na grzałkę (a jest ich w kotle 3) ma ona przy normalnej prędkości przepływu przez
    kocioł elektryczny zbyt wysoką temperaturę i wymaga włączenia pompki co oczywiście system będzie
    robił jeśli będę potrzebował większej mocy grzewczej.
    5. Latem temperatura paneli wzrośnie i nie będą miały takiej wydajności.
    6. Jest zimno i jeśli słońce wychodzi zza chmury to przez chwilę miałem 11 kW i 250 V.
    7. Tematem wątku jest połączenie przez Modbus do Sofara, a ponieważ kolegom już to działa to i u mnie za
    kilka dni też powinno.
  • #49
    Krzychooo
    Level 12  
    FrankAB wrote:
    1. Urządzenia domowe są podłączone do różnych faz.
    2. Jest coś takiego jak współczynnik równoczesności.
    3. Nie ma czegoś takiego jak proste rozwiązanie w mojej sytuacji przy pomocy PF-xa.
    4. Takie inne niż normalne połączenie grzałek stosuję aby nie włączać pompki obiegowej.
    Po podaniu 230 V na grzałkę (a jest ich w kotle 3) ma ona przy normalnej prędkości przepływu przez
    kocioł elektryczny zbyt wysoką temperaturę i wymaga włączenia pompki co oczywiście system będzie
    robił jeśli będę potrzebował większej mocy grzewczej.
    5. Latem temperatura paneli wzrośnie i nie będą miały takiej wydajności.
    6. Jest zimno i jeśli słońce wychodzi zza chmury to przez chwilę miałem 11 kW i 250 V.
    7. Tematem wątku jest połączenie przez Modbus do Sofara, a ponieważ kolegom już to działa to i u mnie za
    kilka dni też powinno.


    Myślę, że nasza wymiana myśli wkroczyła na kruchy lód.
    Dzięki za wszelkie wyjaśnienia, ale:

    ad 1. - oczywiście wiem to, ale szacowałem tylko teoretycznie sumaryczne spadki napięć w oparciu
    o skromne dane wejściowe (2kW, 14V, 600m). Poza tym niezmiernie mało prawdopodobne jest jednoczesne
    użycie pełnej mocy przez zw/w urządzenia.

    ad 2. - Jest coś takiego, ale od kilkudziesięciu już lat używa się terminu "wsp. jednoczesności".
    Mając pojęcie o życiu w cieniu sieci napowietrznych i starych transformatorów na słupach wiem,
    że większym problemem może być u Ciebie impedancja pętli, a nie równe obciążenie faz. Masz na pewno
    wielu sąsiadów, którzy mają pewnie blade pojęcie o problemie i bardzo nierówno i losowo obciążają
    poszczególne fazy. Tak jest u mnie i nic z tym nie daje się zrobić

    ad 3. - nie twierdziłem że jest to panaceum na problem. Tylko wspomniałem o takiej możliwości.
    Chyba od tego jest forum...?...

    ad 5. - zgoda, ale z moich doświadczeń wynika też, że latem w środku dnia są bardzo duże wahania
    napięć, a przy lawinowym wzroście instalacji PV jest to rosnący problem, również dla OSD.
    Nasze sieci przesyłowe były budowane jako jednokierunkowe i obecnie mają spory problem z OZE.

    ad 7. - Racja! i tym stwierdzeniem kończę wywody.
  • #51
    Krzychooo
    Level 12  
    FrankAB wrote:
    Pochwal się postępem.


    Odcinek drugi.

    Stan na dzisiaj po tygodniu od uruchomienia wstępnej "automatyki".
    Wstępna, bo okrojona na razie z SSR do grzałek (włączam je ręcznie) i nie uwzględniająca żadnych danych
    z Sofara, bo jeszcze nie uruchomiłem komunikacji z nim. Nie mam tez żadnego licznika do odczytu danych
    z bilansu, ale to już mniej ważne.
    Jakie wnioski?

    Mając wstępny algorytm (dość prosty) sterowania pompą obiegową CO (Alpha1 PWM), pompką cyrkulacyjną
    oraz ręcznym sterowaniem grzałkami, a jednocześnie mając kiepski moment na eksperymenty bo zima się
    kończy i sezon grzewczy raczej jest symboliczny mam taki efekt w proporcjach zużycia energii jak na obrazku.

    Sofar Solar KTL-X integracja MODBUS

    Oczywiście pogoda ma duży wpływ na ten wykres, ale i tak coś widać. Ogólnie jestem zadowolony z takich
    danych. Zobaczymy co będzie dalej. Musze doszlifować algorytm sterowania pompami i wreszcie podłączyć
    te SSRy przed grzałki, ale dzisiaj podłączyłem kartę SD do układu i zbieram dane z wszystkich czujników
    temperatury, PWM i stanu pompki cyrkulacyjnej. Jak dojdą SSRy to i dojdzie do danych użyta moc.
    Pożyjemy, zobaczymy.
    Ciepłej wody mam teraz opór i to zaraz przed zaworem, a podłoga też równo ciepła. Gazowy piec oczywiście
    całkowicie wyłączony.

    Może jednak założymy jakiś nowy wątek, np - optymalizacja zużycia prądu z PV?
    Temat jest ciekawy, szeroki i rozwojowy w miarę rozwoju tej technologii.
    Moderator :please: się ucieszy, a i my unikniemy kary i pokuty... :not:
  • #52
    starob
    Level 27  
    Krzychooo wrote:
    Moderator się ucieszy, a i my unikniemy kary i pokuty...


    Dopóki jakiś życzliwy uprzejmie nie doniesie to moderator tu nie zagląda ;)
  • #55
    starob
    Level 27  
    FrankAB wrote:
    Ty je wczytujesz a my?

    Tu jest trochę inna filozofia niż to co TY majstrujesz. W tym rozwiązaniu to logger bezpośrednio wrzuca dane do brokera.
    I przy HA nie potrzeba nawet node-red. Ten nod jest tylko na potrzeby właściwego "konwertowania" danych dla Domoticza
  • #57
    starob
    Level 27  
    FrankAB wrote:
    Komunikuję się z Sofarem bezpośrednio po Modbusie przez RS-485

    ... i bardzo dobrze - kabel to kabel :)
    Na upartego, po wymianie softu w ESP na serwer RS mógłbyś mieć to samo co masz, tylko po Wifi - jakbyś zmienił zdanie.
  • #58
    FrankAB
    Level 18  
    starob wrote:
    ...W tym rozwiązaniu to logger bezpośrednio wrzuca dane do brokera.
    I przy HA nie potrzeba nawet node-red. Ten nod jest tylko na potrzeby właściwego "konwertowania" danych dla Domoticza
    Logger wrzuca dane do sieci LAN, a broker jest na PC.
    Jak te dane trafiają do MQTT?
  • #59
    starob
    Level 27  
    FrankAB wrote:
    Jak te dane trafiają do MQTT?

    W opisie https://github.com/pawelka/sofarsolar esp rs485 logger widać stronę konfiguracji loggera - wypełniasz ją swoimi danymi i zgodnie z tym trafiają do brokera MQTT ( u Ciebie pewnie jest Mosqutto?)