[Rozwiązano] Fideltronik UPS F-250 PRO - UPS przestał działać

SchadoWxx 31 Maj 2020 15:23 744 2
REKLAMA
  • #1 18730102
    SchadoWxx
    Poziom 9  
    Wita posiadam UPS Fideltronik F-250 pro, który przestał działać. Chciałbym spróbować go naprawić ale brak mi wiedzy. Mam schemat i starałem się sprawdzić co może być uszkodzone, sprawdzałem napięcia na TR1 jest 14,60 V. Dalej są różne wartości ale nic mi to nie mówi. Nie załącza się przekaźnik PK1 który podaje dalej zasilanie 230V. Jeśli ktoś mi może powiedzieć od czego mam zacząć i co sprawdzić. Pozdrawiam z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • #2 18730284
    zetdeel
    Poziom 39  
    Sprawdź stam akumulatora, a w szczególności napięcie pod obciążeniem. Bez sprawnego akumulatora UPS nie ruszy.
  • #3 18730405
    SchadoWxx
    Poziom 9  
    Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie. Faktycznie wymiana na inny akumulator (też stary) pomogła. Sądziłem że zrobił się zimny lut na układzie zasilania więc poprawiłem je na nowo, ale to nie przyniosło oczekiwanego efektu. Nie sądziłem że mocno rozładowany akumulator (8,8 V oryginalny ) może zablokować działanie całego UPSa.