logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Jak ustawić przekaźnik czasowy w systemie RainBird ESP-RZX?

sskwara80 03 Cze 2020 14:56 1056 7
REKLAMA
  • #1 18736471
    sskwara80
    Poziom 7  
    Posty: 8
    Ocena: 1
    Dzień dobry,
    Czy jest ktoś kto podpowie jak rozwiązać moja zagwozdkę.
    Mam system nawadniania ogrodu podłączony do sieci oraz do pompy w studni.
    Studnia kopana ok. 7 m głęboka. Pompa połączona jest ze sterownikiem ciśnieniowym/przepływowym. Po wypompowaniu wody ze studni dodatkowy pływak (połączony tylko z głównym elektrozaworem) zwiera i elektrozawór otwiera się aby umożliwić podanie wody z sieci. Studnia napełnia się ok. 4-5 dni.
    Pływak podnosi się po ok 5 godzinach, zawór główny sieci zamyka się i pompa tłoczy wodę ponownie ale przez ok. 5-10 minut i studnia znowu jest pusta.
    Podpowiedzcie proszę jak po zwarciu styków pływaka, zewrzeć na ok. 4 dni styki elektrozaworu oraz odłączyć zasilanie sterownika pompy na ten sam okres.
    Sterownik RainBird ESP-RZX.
    Myślałem o przekaźniku czasowym uruchamianym sygnałem Start ze styku pływaka zarówno na elektrozawór jak i na zasilanie sterownika pompy. Tylko z tego co wyczytałem sygnał start powinien mieć<1mA. Ze sterownika na elektrozawory podawane jest 24 VAC 650 mA wg instrukcji.
    Poradźcie proszę jak to ugryźć.

    Pzdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 18736557
    gimak
    Poziom 41  
    Posty: 6226
    Pomógł: 614
    Ocena: 1678
    sskwara80 napisał:
    Studnia napełnia się ok. 4-5 dni.
    Pływak podnosi się po ok 5 godzinach, zawór główny sieci zamyka się i pompa tłoczy wodę ponownie ale przez ok. 5-10 minut i studnia znowu jest pusta.

    Ja tu widzę niekonsekwencję w cytowanym tekście. Nie bardzo rozumiem te wszystkie kombinacje ze sterowaniem, no chyba, że pompa daje mniejsze ciśnienie niż jest w sieci. Ale jeżeli jest odwrotnie, to wystarczy, żeby pływaki lub sondy załączały i wyłączały pompę, a resztę załatwią dwa zawory zwrotne, jeden na pompie, a drugi na sieci.
  • REKLAMA
  • #3 18736685
    sskwara80
    Poziom 7  
    Posty: 8
    Ocena: 1
    Pompa daje wyższe ciśnienie niż jest w sieci. Natomiast pływak nie jest podłączony w żaden sposób do pompy. Pompa sterowana jest osobnym sterownikiem przepływowym.
    Pływak zamyka obwód w dolnej pozycji i otwiera elektrozawór główny zamontowany tylko na zasilaniu z sieci.
    Przy podlewaniu przy pustej studni powstaje efekt przerywanego strumienia wody.
    Pływak faluje przy kolejnych próbach startowania pompy i raz zamyka raz otwiera zawór, pompa nie tłoczy i efekt jest mizerny. Trwa to czasem kilka, kilkanaście minut i sekcja nie jest podlana. Sekcji jest 11 więc jest to uciążliwe.
    Muszę ręcznie odkręcić zawór i zrzucić zasilanie ze sterowania pompy. Po kilku dniach, jak studnia jest ponownie napełniona mogę załączyć pompę.
  • REKLAMA
  • #4 18736712
    gimak
    Poziom 41  
    Posty: 6226
    Pomógł: 614
    Ocena: 1678
    sskwara80 napisał:
    Pływak faluje przy kolejnych próbach startowania pompy i raz zamyka raz otwiera zawór, pompa nie tłoczy i efekt jest mizerny.

    Jak będą dwa pływaki, jeden do załączania pompy gdy studnia jest pełna i drugi do wyłączania pompy gdy studnia jest pusta (woda opadnie do określonego poziomu), to tego falowania nie będzie.
  • REKLAMA
  • #5 18736738
    sskwara80
    Poziom 7  
    Posty: 8
    Ocena: 1
    Instalację wykonywał "fachowiec". Zapłaciłem już za pompę i sterownik do niej. Wszystko zamontowane w studni. Chłop zniknął.
    Odnośnie pompy, powinienem podłączyć dwa pływaki na wyjściu ze sterownika czy na zasilaniu sterownika?
    I co z elektrozaworem? Logicznie dolny pływak powinien zwierać styk elektrozaworu, górny go rozwierać.
    Jak to połączyć? zasilanie pompy 230V, zasilanie elektrozaworu 24VAC?
  • Pomocny post
    #6 18737028
    gimak
    Poziom 41  
    Posty: 6226
    Pomógł: 614
    Ocena: 1678
    Nie wiem co tam wymodził fachowiec, więc trudno mi się na ten temat wypowiadać.
    Najprostsze rozwiązanie to stycznik załączający pompę. Samo sterowanie stycznika typowe, jak przy wykorzystaniu przycisków "Załącz" i "Wyłącz" przy sterowaniu ręcznym. Przy pracy w automacie, rolę przycisku "Załącz" przejmowałyby styki NO w pływaku górnego poziomu w studni (podłączone równolegle do styków przycisku "Załącz", a rolę przycisku "Wyłącz" przejmowałyby styki NZ w pływaku dolnego poziomu w studni (włączone w szereg ze stykami przycisku "Wyłącz").
    Do tego potrzebne są jeszcze tylko dwa zawory zwrotne, po jednym na zasilaniu z sieci wodociągowej i na tłocznym z pompy. To jest najprostsza realizacja tego zadania. Można do tego dołożyć przełącznik "Sterowanie ręczne"/ "Praca w automacie" i "Wyłącznik awaryjny".
    Zamiast pływaków można wykorzystać elektrody, lub jakieś czujniki ultradźwiękowe pomiaru wysokości lustra wody, ale to już wymaga trochę elektroniki.
  • #7 18737956
    sskwara80
    Poziom 7  
    Posty: 8
    Ocena: 1
    Dziękuję za pomoc. Temat zamykam
  • #8 18737973
    sskwara80
    Poziom 7  
    Posty: 8
    Ocena: 1
    Dziękuję za pomoc. Temat zamykam

    Dodano po 9 [minuty]:

    Zdecydowałem się na poniższe rozwiązanie, koszt 200 PLN z dostawą.
    Przekaźnik poziomu cieczy z regulacją czułości PZ-829 RC F&F do sterowania zasilaniem pompy zależnie od poziomu wody.
    Przekaźnik elektromagnetyczny 1P 16A 230V na szynę PK-1P 230 F&F do obwodu elektrozaworu.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w ustawieniu przekaźnika czasowego w systemie nawadniania RainBird ESP-RZX, który jest podłączony do pompy w studni. Opisał problem z falowaniem wody podczas podlewania, co wynikało z nieodpowiedniego działania pływaka i elektrozaworu. Użytkownik rozważał zastosowanie przekaźnika czasowego, aby zautomatyzować proces, jednak miał wątpliwości co do sygnału startowego. W odpowiedziach zasugerowano użycie dwóch pływaków do lepszego sterowania pompą oraz zastosowanie stycznika do automatyzacji. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na przekaźnik poziomu cieczy PZ-829 RC F&F oraz przekaźnik elektromagnetyczny 1P 16A 230V na obwód elektrozaworu.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA