Prowadzenie przewodów w jastrychu

jester00 15 Jun 2020 08:37 570 4
  • #1
    jester00
    Level 10  
    Dzień dobry,
    Potrzebuję puścić nowy przewód 5x2,5 ze skrzynki rozdzielczej do kuchni, musiałby przejść przez korytarz 1,6m. Całkowita długość przewodu to ok 4m, Opcja puszczenia go górą nie do końca jest do wykonania ze względu na różnicę poziomów sufitów i aktualną konstrukcję sufitu podwieszanego. Pojawił się pomysł, aby puścić go dołem wkuwając się w jastrych:
    Prowadzenie przewodów w jastrychu
    1. Czy takie rozwiązanie jest OK pod względem wymogów technicznych?
    2. Czy ciepło w rur C.O. w jakimś stopniu może być problemem dla przewodu? Jastrych do zbrojenia (którego nie chciałbym ciąć) ma grubość 3-4cm.
    3. Jeśli da się to wykonać, to w co włożyć przewód? Peszel 750N? Rura z CPCV? Na podłodze będzie połozona glazura.
  • Helpful post
    #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    jester00 wrote:

    1. Czy takie rozwiązanie jest OK pod względem wymogów technicznych?
    2. Czy ciepło w rur C.O. w jakimś stopniu może być problemem dla przewodu? Jastrych do zbrojenia (którego nie chciałbym ciąć) ma grubość 3-4cm.
    3. Jeśli da się to wykonać, to w co włożyć przewód? Peszel 750N? Rura z CPCV? Na podłodze będzie połozona glazura.

    1. Technicznie do przyjęcia.
    2. Ciepło z rur c.o. w sposób oczywisty wpływa na wysokość długotrwałej, dopuszczalnej obciążalności przewodów, co bezwzględnie należy brać pod uwagę. Tym bardziej, że to obwód do kuchni, pewnie moc pobierana może być znaczna. Poza tym należy pamiętać, że przekraczanie temperatury 70 stopni będzie miało wpływ na szybkość starzenia się i degradację izolacji przewodów.
    Na Twoim miejscu ułożyłbym tam od razu również przewód rezerwowy.
    3. Ja we wszelkich wylewkach i posadzkach używam zwyczajnego peszla. Zabezpiecza przewód przed występowaniem różnych naprężeń, poza tym pełni rolę sygnalizacyjną przy ewentualnym (kiedyś) skuwaniu posadzki.
  • #3
    jester00
    Level 10  
    Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź!

    retrofood wrote:

    2. Ciepło z rur c.o. w sposób oczywisty wpływa na wysokość długotrwałej, dopuszczalnej obciążalności przewodów, co bezwzględnie należy brać pod uwagę. Tym bardziej, że to obwód do kuchni, pewnie moc pobierana może być znaczna. Poza tym należy pamiętać, że przekraczanie temperatury 70 stopni będzie miało wpływ na szybkość starzenia się i degradację izolacji przewodów.
    Na Twoim miejscu ułożyłbym tam od razu również przewód rezerwowy.


    Z jednej strony piec będzie kondensacyjny i w pełni automatyczny, więc roboczo temperatura nie powinna stale przekraczać 70 stopni, natomiast w momencie dogrzania pomieszczenia od 0 nie można wykluczyć, że temperatura będzie wyższa, nawet biorąc pod uwagę izolację rur do C.O. Dokładając do tego temperaturę z przewodu - zaczynam się obawiać. Jeśli się na to zdecyduję - czy powinienem położyć przewód YDY czy YDYp?
  • #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    jester00 wrote:

    Z jednej strony piec będzie kondensacyjny i w pełni automatyczny, więc roboczo temperatura nie powinna stale przekraczać 70 stopni,

    To nie chodzi o temperaturę pieca, lecz o temperaturę przewodu, który sam się grzeje pod wpływem przepływającego w nim prądu. A rury c.o. tylko mu ciepła dokładają! I liczy się suma tego ciepła, która przełoży się na temperaturę izolacji.

    jester00 wrote:
    Dokładając do tego temperaturę z przewodu - zaczynam się obawiać.

    A nie można tych rur ominąć? Nawet jeśli przyszłoby prowadzić przewód gdzieś przy ścianach.

    jester00 wrote:
    Jeśli się na to zdecyduję - czy powinienem położyć przewód YDY czy YDYp?

    A jaka różnica? Praktycznie żadna.
  • #5
    jester00
    Level 10  
    retrofood wrote:

    A nie można tych rur ominąć?

    Niestety nie ma jak ich ominąć, prowadzenie przy ścianach wiąże się z nawet bliższym położeniem przewodów przy rurach przy zasilaniu kaloryferów.

    W hurtowni zaproponowano mi przewód bezhalogenowy, który ma mieć wytrzymałość do 90 stopni. Może to jest rozwiązanie?