Jak podłączyć sterownik Tybox 137 do pieca gazowego Vaillant Eco tec pure

17 Cze 2020 16:47 192 6
  • Poziom 3  
    Dzień dobry. Proszę o pomoc w podłączeniu sterownika Tybox 137 do pieca gazowego Vaillant Eco tec pure dwufunkcyjny. Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    W Vaillancie na płycie głównej masz kostkę RT24 z założonym mostkiem. Tam podłączasz według instrukcji TYBOX przewód 2-żyłowy do zacisków 3 i 4 "bazy" TYBOX'a, oczywiście ta "baza" musi mieć zasilanie ~230V.
    Tutaj schematy:
    Jak podłączyć sterownik Tybox 137 do pieca gazowego Vaillant Eco tec pure
    Jak podłączyć sterownik Tybox 137 do pieca gazowego Vaillant Eco tec pure
  • Poziom 3  
    Ale tam są cztery przewody. Niebieski, brązowy, popielaty i czarny. Które mam podłączyć? Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    Masz instrukcję od TYBOX'a?

    To ja mam ją ściągać, szukać i tłumaczyć?

    Jak podłączyć sterownik Tybox 137 do pieca gazowego Vaillant Eco tec pure

    Masz tam rozpisane kolory i co gdzie podłączyć:
    (1) NIEBIESKI do neutrala ~230V
    (2) BRĄZOWY do "fazy" ~230V
    (3) CZARNY do kotła na jedno ze złącz RT24
    (4) SZARY do kotła do drugiego ze złącz RT24
    Mostek z RT24 oczywiście wywalasz.
  • Poziom 3  
    Przepraszam. Nie bardzo się na tym znam. To jest jedyne forum na którym można otrzymać konkretną odpowiedź. Dzięki bardzo
  • Poziom 3  
    Jeszcze jedno pytanie. Czarny i szary do RT24. Czy jest obojętne który do którego RT? Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    Bez znaczenia