Rozdział PEN układu TN-C do oceny

janusz-szcz 24 Jun 2020 20:25 1587 44
  • #31
    janusz-szcz
    Level 10  
    kkas12 wrote:
    Oczywiście, że 20A to śmiech na sali, bo 25A to minimum w dzisiejszych czasach kolego.
    Aby zachować selektywność należy zastosować ogranicznik mocy bez członu zwarciowego.


    Czy ten ogranicznik bez członu zwarciowego ma byc 20A i ma byc zamontowany w ZKP na granicy działki, czy u mnie w TK?
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Helpful post
    #32
    jann111
    Level 32  
    W ZKP, ale tak jest w rejonie dystrybucji Tauron.
    Nie wiem jakie są wytyczne o Twojego operatora, jeśli to nie jest Tauron.
  • Helpful post
    #33
    kkas12
    Level 43  
    W złączu kablowym a raczej w szafce licznikowej.
    Najpierw BM 50A, póżniejlicznik i ogranicznik mocy.
    BM będzie selektywny w stosunku do zabezpieczeń w tablicy a ogranicznik nie będzie reagował na zwarcie. Ale na litość boską nie 20A. Bo przekroczenie tej wartości na jednej z faz wcześniej czy później spowoduje jego zadziałanie.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Helpful post
    #34
    jann111
    Level 32  
    Poza tym te bezpieczniki w ZK są zbędne, wystarczy LZ.
  • #35
    janusz-szcz
    Level 10  
    kkas12 wrote:
    Ale na litość boską nie 20A


    Czyli mam zastosować 25A Ogranicznik Mocy w ZKP (za licznikiem)...,
    ... ale z tymi warunkami, które juz są, czy może należy wtedy wystąpić do ENEA o zwiększenie mocy/ zabezpieczeń?

    Dodano po 2 [minuty]:

    jann111 wrote:
    Poza tym te bezpieczniki w ZK są zbędne, wystarczy LZ.


    Jak pisałem- ta ZK jest z odzysku (juz jest na stanie) i sa tam juz BMy - czy moge je zostawic, czy tez wymienic na LZ?
  • #36
    jann111
    Level 32  
    Gdybyś miał ze 100A w ZKP to może ale nie przy 20A jako główne. :wink:
    Braknie Ci stopniowania a nie mówiąc o selektywności.
    Listwa wystarczy nawet jak podniesiesz moc przyłączeniową.
    W Tauronie od 16,1 kW dostajesz zabezpieczenie główne 32A (ogranicznik mocy), czyli warto dopłacić ok. 250-300 zł i zwiększyć o 4 kW.
  • #37
    janusz-szcz
    Level 10  
    A wracając do Umowy z ZE - czy sądzicie, że istnieje szansa, aby ją rozwiązać na tym etapie (nic fizycznie jeszcze nie jest zrobione od strony inwestora) i złożyć wniosek o nową umowę tak, aby ZE zrobił swoją część aż do domu (ZKP przy domu), przez całą posesję?
  • #38
    jann111
    Level 32  
    Dzwoń do dystrybutora i przedstaw sprawę.
    Nie znam zapisów umów w Enea.
    Uważaj czy nie ma jakichś kar umownych (nie powinno być) za odstąpienie od umowy.
    Zapytaj czy zmiana umowy i WP nie odsunie inwestycji po stronie dostawcy w czasie.
    Za duże pieniądze aby odpuścić ten temat.
  • Helpful post
    #39
    opornik7
    Electrician specialist
    jann111 wrote:
    to równie dobrze mógłby to zrobić ZE

    Niestety, nie Kolego. Energetyka dostarcza energię do granicy działki. Jak Odbiorca zlokalizował sobie budynek 200 m od niej to niech ponosi koszty. Piszę z pozycji Tauronu.

    Dodano po 2 [minuty]:

    janusz-szcz wrote:
    A wracając do Umowy z ZE - czy sądzicie, że istnieje szansa, aby ją rozwiązać na tym etapie (nic fizycznie jeszcze nie jest zrobione od strony inwestora) i złożyć wniosek o nową umowę tak, aby ZE zrobił swoją część aż do domu (ZKP przy domu), przez całą posesję?

    Zapomnij o tej koncepcji. Energetyka jest teraz bardzo biedna i na pewno na Twój pomysł nie uzyskasz nowych warunków przyłączenia.
  • #40
    janusz-szcz
    Level 10  
    jann111 wrote:
    Za duże pieniądze aby odpuścić ten temat


    Dokładnie, tym bardziej, ze docelowo w odleglej przyszłości za obecnym ma byc jeszcze jeden dom, prawdopodobnie na tym samym ZKP (o ile to możliwe), wiec obecne 20A powinno być podwojone conajmniej... jak wynika z tego co koledzy piszą :)

    Jeszcze mam pytanie jak połączyć ten mój przewód PE 1x16mm2 z TM do pręta (jak to się robi fizycznie - czy w precie bedzie jakis zacisk???), ale chyba to znajdę na innym forum...
  • #41
    jann111
    Level 32  
    Widziałem różne WT z Taurona na przestrzeni ostatnich lat.
    Nie ma sztywnych reguł.
    Ponadto z Tauronem da się negocjować.
    200-metrowe przyłącze to nieporozumienia dla budynku mieszkalnego.

    Dodano po 7 [minuty]:

    opornik7 wrote:
    Energetyka jest teraz bardzo biedna
    :D
  • #42
    janusz-szcz
    Level 10  
    kkas12 wrote:
    w szafce licznikowej.
    Najpierw BM 50A, póżniejlicznik i ogranicznik mocy.
    BM będzie selektywny w stosunku do zabezpieczeń w tablicy a ogranicznik nie będzie reagował na zwarcie.


    W opisie Ogranicznika Mocy ETIMAT T 3P 25A stoi:
    Ogranicznik mocy ETIMAT T (wyłącznik nadprądowy) jest przeznaczony do montażu w rozdzielnicy jako zabezpieczenie przedlicznikowe.
    Czy to nie oznacza, że nie powinno się go podłączać za licznikiem - jak sugerujesz?
  • #43
    jann111
    Level 32  
    Z czystej ciekawości zajrzałem do standardów technicznych Eneii.
    Rzeczywiście rozlącznik bezpiecznikowy i ogranicznik mocy są przed układem pomiarowym, rozłącznik izolacyjny i LZ za licznikiem.
    Link
  • #44
    janusz-szcz
    Level 10  
    jann111 wrote:
    Rzeczywiście rozlącznik bezpiecznikowy i ogranicznik mocy są przed układem pomiarowym


    Czyli tylko ENEA może dołożyć ten Ogranicznik Mocy?

    Mógłbyś jeszcze napisać, na ktorej stronie jest ta informacja o kolejności i jak oznaczony jest ten ogranicznik? -nie mogę znaleźć?
  • #45
    jann111
    Level 32  
    Strona 14,15.
    Tam są schematy strukturalne.
    Ogranicznik to F. Wymagania szczegółowe 8.1 pkt 2 a).
    Ale niestety nie znam praktycznych realiów, nie wykonuję działalności w tym rejonie energetycznym.