Obciążenie 3 faz jak zrobić? (Spadki napięcia)

eko-piana 23 Jun 2020 21:06 630 10
e-mierniki
  • #1
    eko-piana
    Level 7  
    Witam
    Potrzebuję zrobić obciążenie dla 3 faz w celu pomiaru jaki prad jest z sieci w danym budynku. Chodzi tutaj o spadki napięć. Musi to być w miare mobilne aby zabrać to na wycene i ocenić czy trzeba ciągnąć agragat pradotworczy czy nie.
    Myślę ze jak obciąże po 4kw na każdą faze to powinno pokazać czy jest spadek.
    Czy jest możliwość stworzenia czegoś takiego? Lub gdzie można kupić?
    Pozdrawiam
  • e-mierniki
  • #2
    kokapetyl
    Level 43  
    eko-piana wrote:
    celu pomiaru jaki prad jest z sieci w danym budynku.

    Masz na myśli, pomiar wydajności "elektrowni" :D
    eko-piana wrote:
    Chodzi tutaj o spadki napięć

    Na jakim odcinku chcesz je skontrolować ?. Instalację energetyczną, WZL, czy wewnętrzną instalację mieszkaniową ?
    eko-piana wrote:
    Myślę ze jak obciąże po 4kw na każdą faze to powinno pokazać czy jest spadek.

    To zależy jaka to instalacja, jeśli jest wyliczona i dobrana na np. 10kW, to Ci nic nie wykaże, Natomiast jak jest przeznaczona na 1kW, to spalisz instalację, w lepszym przypadku zadziałają zabezpieczenia.
  • #3
    eko-piana
    Level 7  
    Problem polega na tym ze mamy dość czułe urzadzenia i w przypadku spadku napięć rozłacza nam maszyne. Niekoniecznie jest to spowodowane instakacją domową a czasami cała miejscowość tak ma. Jeszcze jak ktoś jest ostatni na lini to na bank ma niższe napiecie. Bezpieczniki w domach sa przewaznie c20 lub b25 3f i to śmiga ale jak jest za niskie napiecie to maszyna nam to wyłapuje i wtedy trzeba sie wracać po agregat. Zapotrzebowanie na prąd mamy w granicy 16kw max.
    Da się jakoś na wycenie to sprawdzić?
  • e-mierniki
  • #4
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    eko-piana wrote:
    Problem polega na tym ze mamy dość czułe urzadzenia i w przypadku spadku napięć rozłacza nam maszyne. Niekoniecznie jest to spowodowane instakacją domową a czasami cała miejscowość tak ma. Jeszcze jak ktoś jest ostatni na lini to na bank ma niższe napiecie. Bezpieczniki w domach sa przewaznie c20 lub b25 3f i to śmiga ale jak jest za niskie napiecie to maszyna nam to wyłapuje i wtedy trzeba sie wracać po agregat. Zapotrzebowanie na prąd mamy w granicy 16kw max.
    Da się jakoś na wycenie to sprawdzić?
    To jakieś herezje, majaczenia......Chcesz zbudować sztuczne obciążenie, by badać jakie spadki napiec w instalacji powoduje przyłączenie odbiornika o określonej mocy ? Pisałeś 4 kW i trójfazowe ? Czy 4 kW na 1 fazę ? A co za problem parę grzejników od bojlera czy coś w tym stylu ? Po prostu wielki, trójfazowy rezystor.
  • #5
    eko-piana
    Level 7  
    3 lub 4 kw na jedną fazę. I musi być to mobilne bo na wyceny jezdzimy autem osobowym a nie busem wiec tu pojawia się problem. Gdyby wyceby były roboone busem to problem znika bo podpinam maszynę sprawdzam i wiem czy dziala czy nie. Ale wyceniamy jeżdżąc małym samochodem i musimy to jakoś sprzwdzić na wycenie.
  • #6
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    No to np. sześć grzejników w jakiejś obudowie + wentylator, żeby je szybko ochłodził po dokonaniu pomiaru. Tylko dalej nie rozumiem ? Będziecie jeździć po mieście i sprawdzać (gdzie ???) są najmniejsze spadki napięć pod obciążeniem i tam swoja fabrykę postawić ? Coś to nie ,,ten-tego", Panie Szanowny. :D Co to za superczuła ta maszyna? Rozumiem, to tajemnica.
  • #7
    eko-piana
    Level 7  
    Wykonujemy ocieplenia pianą. Na busie jest agregat do piany 12kw oraz kompresor śrubowy 4 kw. Wszystko podpięty pod rozdzielnice w ktorej mamy zabezpieczenie od spadków napięć aby nie upalilo plyty głównej w agrwgatcie do piany.
  • #8
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    @eko-piana Taa ? i skąd podłączacie zasilanie ? W gniazdku w kuchni pani Grażyny w Polańczyku albo sołtysa w Wołkowyji, czy zarzucacie tyczki na linie napowietrzne NN ? :D A zwracacie kasę za pobrana energie ? :cry: Człowieku, to wszystko się kupy nie trzyma, wiesz ?
  • #9
    eko-piana
    Level 7  
    Szanowny Panie prosze sie nie nabijać😉
    Jeżeli nic Pan nie wnosi prosze nie komentować.
    Podlaczamy sie w gniazda garażu przeważnie bezpiecznik c20 lub b25
    W 80% wszystko smiga. Zostaje te 20% gdy musimy sie wracac po agregat.
  • #10
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    eko-piana wrote:
    Podlaczamy sie w gniazda garażu przeważnie bezpiecznik c20 lub b25
    Cwaniaki, nie ??? :D Jeżeli chcesz być ,,mobilny" z tą robotą, to agregat na przyczepę, a nie kombinowanie jak koń leśniczego w Bukowcu. Jak by mi ktoś przylazł i chciał się podłączyć z obciążeniem trójfazowym 16 kW w garażu, to bym mu zwyczajnie nie zezwolił i go wyprosił, grzecznie mówiąc. I jeszcze jedno. Chcesz ,,badać" sieć sztucznym obciążeniem parę kilowatów, a potem przywalić tam 16. Nieładnie. I to w warunkach tak zdecentralizowanej infrastruktury i sieci NN jak w Bieszczadach. ,,Człowiek - Demolka" jednym słowem.
  • #11
    ArturAVS
    Moderator of HydePark/Cars
    eko-piana wrote:
    Myślę ze jak obciąże po 4kw na każdą faze to powinno pokazać czy jest spadek.

    To obciąż takim czymś; https://klimasklep.pl/nagrzewnica-elektryczna-welltec-ehi150-zestaw-akcesoriow-p-8362.html , choć silniki to nie grzałki i przy rozruchu będą pobierały większy prąd.
    eko-piana wrote:
    W 80% wszystko smiga. Zostaje te 20% gdy musimy sie wracac po agregat.

    Skonstruujcie umowę w taki sposób, żeby klient musiał zapewnić odpowiednie zasilanie a w przypadku jego braku dodatkowa opłata za agregat. Widziałem kilka podobnych maszyn, i żadna nie korzystała z zasilania zewnętrznego. Z drugiej strony, prościej mieć agregat na samochodzie. Wtedy jesteście przygotowani na wszystko. Zresztą taki pomiar niewiele da, wyjdzie dobrze a jak przyjedziecie ze sprzętem na robotę, i na sąsiedniej budowie ekipa uruchomi swoje narzędzia to co wtedy? Poczytaj ; https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2749233.html Maszyna powinna pracować przy dopuszczalnej tolerancji napięcia sieci, jeśli tak nie jest to jest uszkodzona.