ebob wrote: rozłącznik iSW-NA 100A z wyłącznikiem wzrostowym
Że jak, rozłącznik z wyłącznikiem?
ebob wrote: przewód od przycisku do wyłącznika wzrostowego ścianką na stelażu z gk ( oczywiście w peszlu )
To tak, jakbyś pomalował biały przewód farbą czerwoną na końcach. I ile taniej.
ebob wrote: zamontowane w rozdzielni oraz przycisk p.poż zamontowany przy wejściu do lokalu
A jak chcesz pozbawić napięcia przewód zasilający rozdzielnicę?
Będzie on cały czas pod napięciem.
A te paragrafy jasno określają zasady montażu:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
§ 183. Warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych
2.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
3.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.
4.
Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.
Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
§ 226. Strefa pożarowa - pojęcie
1.
Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.