Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Centrala bramy 592 Genius

Gregorowski 26 Jun 2020 07:38 4818 8
  • #1
    Gregorowski
    Level 3  
    Mam pytanko, do czego służą te 4 włączniki czerwone i od 1 do 12 czarne, bo nigdzie nie mogę znaleźć w internecie:
    Centrala bramy 592 Genius Centrala bramy 592 Genius
  • Helpful post
    #3
    inocyk
    Level 16  
    Dip 1,2,3 -siła pierwszego siłownika
    Dip 4,5,6 - siła drugiego siłownika
    Dip 7,8,9,10 - logika
    11,12 - opóźnienia

    1-opóźnienie startu
    2-logika fotokomórek
    3-test fotokomórek
    4-dopchnięcie skrzydła
  • #4
    Gregorowski
    Level 3  
    Nie wiem co jest nie tak niby podłączyłem wszystko jak trzeba a siłowniki nie chcą ruszyć fotokomórki chyba ok świecą diody jak przesłony to pyska a propos muszą być zrobione mostki 11_14 i 12_13_19 tak?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Gregorowski wrote:
    Nie wiem co jest nie tak niby podłączyłem wszystko jak trzeba a siłowniki nie chcą ruszyć fotokomórki chyba ok świecą diody jak przesłony to pyska a propos muszą być zrobione mostki 11_14 i 12_13_19 tak?
    a te siła siłownika jaka jest większa na 1 czy na 3

    Dodano po 3 [minuty]:

    Grzegorz_madera wrote:
    Przecież instrukcja jest w sieci.
    to wyślij link gdzie są opisane te wszystkie ustawienia
  • Helpful post
    #5
    kotbury
    Gantry automation specialist
    10 sekund w g...u: https://manuals.easygates.co.uk/genius-ja592-manual/ po angielsku też jest.
    Po polsku dokładny odpowiednik : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc...FjABegQIAxAB&usg=AOvVaw0GunPGBBzqexxVvMzVLiSu.

    Mostek 11-14 tak, jeśli masz fotki, to nie będzie mostka 12-13-19 tylko podpięte tam fotki wg rys 9 instrukcji
  • #6
    Gregorowski
    Level 3  
    Ok dzięki foto myślę że dobrze połączone nie mam tylko mostka 11 14 czy to może być przyczyną braku reakcji siłowników
  • Helpful post
    #7
    lamerb
    Level 25  
    Wejście STOP musi być zmostkowane!
  • #8
    Gregorowski
    Level 3  
    Dzięki wszystko działa jeszcze mam pytanko czy jest możliwość i jak to zrobić żeby otwierać jedno skrzydło pilotem na w tej centralce jest dwa przyciski do programowania pilota jeden todo otwierania a drugi zaprogramowane na pilocie ale rzadnych reakcji i czy można wcześnie pilotem zamknąć bramę czy tylko ona samo po określonym czasie się zamknie jeśli wyjadę autem podczas otwierania skrzydeł do końca to potem długo się nie zamyka wiadome szybko się zamyka jeśli wyjadę jak już brama stoi

    Dodano po 24 [minuty]:

    Dzięki wszystko działa jeszcze mam pytanko czy jest możliwość i jak to zrobić żeby otwierać jedno skrzydło pilotem na w tej centralce jest dwa przyciski do programowania pilota jeden todo otwierania a drugi zaprogramowane na pilocie ale rzadnych reakcji i czy można wcześnie pilotem zamknąć bramę czy tylko ona samo po określonym czasie się zamknie jeśli wyjadę autem podczas otwierania skrzydeł do końca to potem długo się nie zamyka wiadome szybko się zamyka jeśli wyjadę jak już brama stoi
    Cytowanie selektywne


    Moderated By suworow:

    W odpowiedzi na sw dot. polecenia poprawy pisowni.
    Kultura osobista, szacunek do rozmówcy ( jakby coś daję link: https://eszkola.pl/wos/kultura-osobista-7113.html ) jak i regulamin forum, który kolega akceptował przy rejestracji konta jednak skłaniają do tego , by pisać w miarę zrozumiale. Ponieważ ma kolega na ten temat inne zdanie i odmawia poprawienia pisowni, nie pozostaje mi nic innego jak udzielić koledze miesięcznego urlopu od forum. Pewnie zbyt mało, by nadrobić braki w dobrym wychowaniu, ale za to chyba wystarczająco, aby chociaż zapoznać się z regulaminem.

    3.1.13. Dbaj o poprawność językową i zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości z których trudno wywnioskować co ich autor chciał przekazać.

  • Helpful post
    #9
    kotbury
    Gantry automation specialist
    Pytanie 2 - można , logika "A" tak ma. Jeśli nie zależy ci na automatycznym zamykaniu a sztywnym sterowaniu z pilota - ustaw logikę "EP".
    Pytanie 1 - zależy jaki odbiornik masz, jeśli wetknięty w szpilkowe złącze, to drugi kanał nie zadziała - musisz go podłączyć kabelkami do wejść centralki - tzn złącza COM i NO odbiornika do wejść OPEN B oraz 14 (-) centrali.

    PS- popraw pisownię bo jakbym chiński czytał. Bez kropek, przecinków i dużych/małych liter to James Joyce Ulissesa napisał ale się nie wzoruj.....