    Dzień Dobry.
    Sterownik VIPA 315-2AG12 podczas włączania nie uruchamia się do końca.
    Po załączeniu zasilania najpierw zapala się dioda power.
    Następnie zaczynają świecić diody od RUN do MMC.
    Dioda STOP zaczyna kilkakrotnie mrugać, potem gaśnie na chwilę i na koniec
    zaczyna świecić w sposób ciągły. Wtedy też zapalają się diody ERR i IF w drugiej kolumnie.
    Z opisu .pdf sterownika wynika, że mruganie diody STOP to wczytywanie firmware,
    a zaprzestanie tego mrugania to inicjalizacja fazy 1 uruchamiania sterownika (Phase 1).
    Sterownik nie reaguje na przełącznik run/stop/mres.

    Sterownik zablokowany? Czy jest procedura jego odblokowania?

    Producent maszyny jest spoza Unii i nie mam bezpośredniego z nim kontaktu tylko
    poprzez dystrybutora w Polsce który jest na drugim krańcu kraju.
    Do tej pory nie było problemu z tym sterownikiem. Nie mam drugiego zapasowego na podmianę.
    Stało się to podczas zaników zasilania w czasie burzy.
    Pozdrawiam.
  • Specjalista Automatyk
    Witaj
    Wspomniany sterownik Vipa do zamiennik Siemensa S7-300.
    Można spróbować się połączyć oprogramowaniem Step-7, ale jeżeli ta maszyna pochodzi z dalekiego wschodu to na 99% jest on za hasłowany.
    Prawdopodobnie samą logikę masz na karcie MCC co pozwoli w razie draki na łatwe przeniesienie projektu do innego CPU.
  • Poziom 12  
    Witam.
    Udało nawiązać się kontakt z producentem maszyny (Europa ale poza UE).
    Poprzez zdalny pulpit połączył się ze sterownikiem.
    Z tego co widziałem odczytał program, sprawdził połączenia sieciowe i stwierdził, że nie ma komunikacji poprzez profibus z modułem sieciowym w drugiej szafie sterującej.
    Będzie trzeba pewnie kupić nowy moduł CPU kabel z wtyczkami i moduł sieciowy profibus do drugiej szafy.
    Diody LED na CPU świadczą, że nie uruchamia się do końca. Czy wgranie firmware może pomóc?
    Z tego co przeczytałem w dokumentacji CPU Vipa odpowiedni plik należy wgrać na kartę MMC i włożyć do sterownika i załączyć zasilanie.
    Czy te CPU Vipa są jeszcze produkowane? Bo ciężko znaleźć. Karty MMC to samo.
    Do sterownika podłączony jest mały panel operatorski z Windows CE. Co jakiś czas na chwilę pojawi się czerwone okienko z komunikatem błędu:

    <48> Communication disturbed: message 'Status', MPI, Siemens - MPI, ST#2 - MPI:Connect

    Pozdrawiam.

  • Specjalista Automatyk
    Najczęstszym powodem braku komunikacji Profibus/MPI jest okablowanie lub nieprawidłowe zakończenie linii (terminatory na końcach, często jest to przełącznik we wtyczce, który dołącza odpowiednie oporniki). Sprawdziłbym jakość i wartości tych oporników oraz kabli.
    Jeśli w sterowniku nie ma bloków OB do obsługi błędów to nie przejdzie w stan RUN, jeśli nie będzie miał dostępu do wszystkich skonfigurowanych urządzeń.

    Co do aktualizacji firmware to nie powinno być większych problemów z dostępnością, a VIPA obsługuje standardowe karty MMC (chyba max. do 1GB i formatowanie FAT, FAT16). Przy użyciu karty można też zrobić kopię programu.
    VIPA 315-2AG12 firmware

    Dodatkowo Twoim problemem może być błąd w firmware, więc jeśli masz starsze to aktualizacja może pomóc:
    https://www.vipa.com/ru/servis-i-podderzhka/zagruzki/firmware/firmware-bug/