    Witam,

    mam małą zagwozdkę. Musimy zmienić sposób sterowania jednej z naszych maszyn.

    Maszyna - wyciągarka do rur. Silnik 3-fazowy podłączony do falownika. Kierunek obrotów z przełacznika lewo-prawo. Prędkość zmieniana przez potencjometr.

    W tej chwili mamy sterowanie lokalne na maszynie. Musimy dorobić pilota będacego 40m od maszyny który umożliwi dokładnie to samo co sterowanie lokalne ale mam kilka problemów.

    Przełaczenie między sterowaniami np. lokalne, zdalne - bez problemu. Przekaźniki sobie ogarnę. Całą resztę czyli kierunki i uruchomienie też. Problem pojawia się z potencjometrem.

    Zakładam sytuację, gdzie maszyna jest sterowana lokalnie. Wszystko działa, prędkość jest ustawiona na potencjometrze na np. połowę. Na sterowaniu zdalnym potencjometr ma wartość ustawioną na 1/4 prędkości. Przełaczam sterowanie z lokalnego na zdalne. I dupa. Wszystko zwolni.

    Macie jakiś pomysł jak to rozwiązać? Czy w grę wchodzi tylko i wyłacznie sterownik?
  • Poziom 18  
    Wpisz w wyszukiwarce "potencjometr z silnikiem", to rozwiąże problem prędkości i zakłóceń przy długich kablach.
    Pozdrawiam Janek.
  • Poziom 12  
    Potencjometr MOP w ustawieniach falownika. Na wejścia np. DI4 DI5 falownika podłączamy równolegle kilka impulsatorów i będzie śmigać.

    Dzięki.