Zabezpieczenie od strony DC Fotowoltaiki

krafaello 05 Jul 2020 21:23 2742 43
  • #1
    krafaello
    Level 13  
    Witam
    Czy mógłby wypowiedzieć się ktoś z doświadczeniem i wiedzą jakim bezpiecznikiem zabezpieczyć stronę DC (nie chodzi mi tutaj o ochronnik ale wartoś bezpieczników topikowych PV -takie będę montował)
    Instalacja jest już prawie zmontowana na poszczególnych komponentach:
    Jeden string-15szt paneli-pełne nasłonecznienie
    Inwerter Growatt 6000
    Poniżej dane paneli i falownika
    Zabezpieczenie od strony DC Fotowoltaiki Zabezpieczenie od strony DC Fotowoltaiki
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    theo33
    Level 27  
    zgodnie z kartą katalogową modułu max prąd w stringu to 11,26 A i jeżeli łączysz to na rozłącznikach bezpiecznikowych to pewnie wkładka bezpiecznikowa będzie o wymiarze 10x38 a prąd o wartość 12 A DC
  • #3
    User removed account
    Level 1  
  • #4
    krafaello
    Level 13  
    Witam
    W takim razie nie rozumiem faktu sprzedaży gotowych skrzynek gdzie są ochronniki i te właśnie zabezpieczenia. Tyle osób by było w błędzie?
    Wiem ze ma dwa mppt- podział na dwa byłby bezpieczniejszy na obsługę zważając na napięcia po stronie DC. Doszedłem do wniosku że zrobię na jednym Ze względu że nie mam zacienienia w ciągu dnia na panelach ( będą połączone w jeden ciąg przy przy ogrodzeniu).
  • #5
    anaba255
    Level 25  
    Potrzebujesz bezpiecznika 16ADC, obudowa na 1000VDC, na + i -.
    Jak najbardziej jest sens zakładać odłączniki izolacyjne, stwarzają "widoczną przerwę", przy pracach w instalacji ma się pewność, że nie ma napięcia. W trakcie burzy, jego wyłączenie zmniejsza ryzyko uszkodzenia falownika.
    Dla tego falownika producent podaje nominalne napięcie pracy 620 VDC, u Ciebie jest 612 VDC. Na stronie Growatta jest wykres sprawności dla danego napięcia, jeśli podzielić panele na dwa rzędy, to napięcie będzie znacznie niższe, zwłaszcza w upalne dni. Teraz jest ok
  • #6
    krafaello
    Level 13  
    Witam
    Tak obudowa jest na 1000v i wkładki na plus i minus. Możesz uzasadnić na jakiej podstawie te 16A? Bo patrząc na posty wcześniejsze są różne szkoły tz dawać nie dawać,12A itd
  • #7
    Cytro12
    Level 26  
    16A bo to max natężenie tego falownika.
  • #8
    theo33
    Level 27  
    oczywiste że nie musi być żadnego zabezpieczenia zwłaszcza gdy stringi nie są łączone równolegle, ale jeżeli ktoś pyta jakim bezpiecznikiem zabezpieczyć, to zakładam że właśnie podstawy już ma
    co do dzielenia tych 15 modułów to jak jedna połać to w jednym stringu jak to uzasadnił @anaba255
    co do tej wartości wkładki to bierzesz prąd modułu 10,67A a zwarciowy 11,26 i nic więcej się będzie więc ta wkładka na 12A jest wystarczająca, chociaż gdyby była nawet 50 bo taka max wejdzie to ani lepiej ani gorzej
  • #9
    anaba255
    Level 25  
    krafaello wrote:
    Witam
    Tak obudowa jest na 1000v i wkładki na plus i minus. Możesz uzasadnić na jakiej podstawie te 16A? Bo patrząc na posty wcześniejsze są różne szkoły tz dawać nie dawać,12A itd

    Maksymalny prąd wejściowy dla tego falownika jest 16A, maksymalny prąd zwrotny paneli 20A. Ten bezpiecznik pewnie nigdy nie zadziała, no może podczas burzy lub gdyby uszkodzeniu uległ falownik i podał prąd o dużym natężeniu na panele. 12A to będzie tak na styk.
    W instrukcji montażu na rysunku jest pokazany bezpiecznik po stronie DC. Jak chcesz mieć 100% pewności skontaktuj się z serwisem.
  • #10
    User removed account
    Level 1  
  • #11
    User removed account
    Level 1  
  • #12
    User removed account
    Level 1  
  • #13
    User removed account
    Level 1  
  • #14
    Cytro12
    Level 26  
    instalacjelublin.pl wrote:
    ja bym zrobił na dwóch mpt trackerach a dlaczego nie ??? mozesz porównywać prace dwóch tkaich samych łańcuchów odrazu będziesz widizał czy coś jest nie tak a dopóki będą pracowały równo to wiesz, że jest ok...

    Dlaczego nie? Bo:
    - punkt optymalny to 620V
    - ze względu na błąd oprogramowania MPPT2 źle odczytuje prąd i nici z takiego porównania
  • #15
    User removed account
    Level 1  
  • #16
    Cytro12
    Level 26  
    Jest o błędach cały temat, który założyłem. Na szczęście po kolei łatają soft na podstawie zgłaszanych przypadków.
  • #17
    anaba255
    Level 25  
    instalacjelublin.pl wrote:
    ja bym zrobił na dwóch mpt trackerach a dlaczego nie ??? mozesz porównywać prace dwóch tkaich samych łańcuchów odrazu będziesz widizał czy coś jest nie tak a dopóki będą pracowały równo to wiesz, że jest ok...

    A możesz dać jakieś porównanie pracy falownika, sprawności, uzysków, z taką samą ilością paneli:
    - na jednym MPPT, gdy napięcie punktu mocy jest dobrane do inwertera, tak jak w tym przypadku,
    - na dwóch MPPT, gdy napięcie punktu mocy jest o połowę niższe, niż zaleca producent falownika.
    Czy to tylko takie dywagacje?
    Pomijając dodatkowe koszty przy dwóch rzędach paneli; kable, złączy MC4, ograniczników przepięć. Zamiast wydawać na nie kasę wolę dokupić jeden panel i mieć więcej energii.
    khojdys wrote:
    A ubezpieczalnie nie płacą bo instalacja niezgodna z normami.

    Która norma zabrania stosowania bezpieczników topikowych, odłączników izolacyjnych prądu stałego, w instalacjach fotowoltaicznych?
  • #19
    User removed account
    Level 1  
  • #20
    CKCK
    Level 15  
    Witam!
    Bez rozłączników czy wyłączników po stronie AC i DC jak wymienisz w dzień falownik?
    A tak robisz po tych stronach przerwę i śmiało można pracować.
    Pozdrawiam CK
  • #21
    wello
    Level 18  
    Po stronie AC i tak musisz mieć RCD i Skę. Po stronie DC wystarczy zrobić złącza MC4 na skrzynce. Ja tak mam i sobie chwalę. A falownik (w moim przypadku Fronius), jest snap-in i mogę go wymieniać bez rozłączania przewodów DC.
  • #22
    User removed account
    Level 1  
  • #23
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    U mnie są po stronie AC zwykłe wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe. Służą też jako wyłączenie falownika przed pracami lub rozłączeniem DC.
    Po stronie DC mam tylko diody po jednej szeregowo na trzy stringi oraz wbudowany w falownik rozłącznik DC w postaci wyszarpywanego kawałka obudowy.
    Planuję dodać jeszcze SPD T1+T2 na iskiernikach na DC z powodu braku separacji od LPS. I to chyba wystarczy? Nie zamierzam dać żadnych bezpieczników od strony DC, bo są niepotrzebne.

    Dodano po 1 [minuty]:

    wello wrote:
    Po stronie AC i tak musisz mieć RCD i Skę. Po stronie DC wystarczy zrobić złącza MC4 na skrzynce. Ja tak mam i sobie chwalę. A falownik (w moim przypadku Fronius), jest snap-in i mogę go wymieniać bez rozłączania przewodów DC.

    I wystarczy.
    Co do RCD to wcale nie jest takie oczywiste czy są konieczne.
  • #24
    anaba255
    Level 25  
    instalacjelublin.pl wrote:
    następny fan używania topiów jako rozłączników? Skoro takie to fajne spróbuj użyc topikorozłacnzika pod obciążeniem.. Człowieku załóż tam poprostu rozłącznik i nie smaruj dupy szkłem za 50 złotych

    Rozłącznik DC i tak musi być, topikowe jako odłączniki izolacyjne. Nikt tu nie pisze, żeby używać ich pod obciążeniem. Kolejność rozłączania też musi być zachowana. Tak mam zrobione w on-gridzie i w off- gridzie :wink:
  • #25
    CKCK
    Level 15  
    Witam!
    Kol.instalacjelublin.pl ja w poście pisałem o rozłącznikach i wyłącznikach.
    Chyba wiesz o czym piszę? Bo mam wątpliwości po twoim poście .
    A gdybyś nie wiedział to do podcierania dupy w naszych stronach używa się papieru toaletowego.
    Pozdrawiam CK
  • #26
    User removed account
    Level 1  
  • #27
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Quote:

    A to sorry, możliwe ze juz przewrażliony jestem jak słyszę o uzywnaiu topików jako rozłączników..

    Dlaczego? Co w tym złego?
  • #29
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Przecież każdy wie że rozłącza się najpierw AC i takie coś się nie wydarzy. To w takim razie co złego w tych topikach jako rozłączniki?

    Aha. Rozłączniki DC w moich falownikach SMA mają żywotność deklarowaną przez producenta na 40 cykli. CZTERDZIEŚCI.
    Dlatego się ich do rozłączania w normalnych sytuacjach nie używa. Tak samo jak bezpieczników DC.
  • #30
    dziubek102
    Heating systems specialist
    A co ma za wspólnego wyłączone AC z DC. Panele produkują energię jak jest słońce. A nie jak jest AC. Dodatkowo długość przerwy powstalej po przepaleniu bezpiecznika rurkowego może okazać sie nie wystarczająca do ugaszenia łuku. Wszystko zalezy od typu.