Zwinięty zapas WLZ - czy zachowuje się jak zwinięty przedłużacz

takijasiu 06 Jul 2020 01:13 891 6
  • #1
    takijasiu
    Level 25  
    Witam,

    przeczytałem na elektrodzie kilka wątków dotyczących zwiniętych przedłużaczy (głównie budowlanych):

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7467080
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18742685
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18182921



    W tym ostatnim pojawiły się wiadomości nawet dzisiaj.

    Jak to się ma do trzymania zapasu WLZ - np. pod ziemią w trakcie gdy do ZK mamy podłączonę Rozdzielnicę Budowlaną, a WLZ jest już o docelowej długości?

    W moim przypadku jest tak, że mam WLZ 5x6 mm², którego zapas (około 2 metry) jest "zwinięty" (a właściwie bardziej to jest wygięty) w pętlę około 50 cm na 30 cm - wychodzą 3 pełne obwody takiej pętli.

    Na tym WLZ będę miał ogrzewanie elektryczne 18kW (6kW na fazę), czyli około 26 A na fazę. Dla takiego przekroju 26 A to trochę na granicy - WLZ biegnie po tynku, także zapasu troche jest. Ale pewnie prąd prawie na granicy długotrwałego obciążenia może mieć znaczenie przy tych pętlach na zapasie.
  • Helpful post
    #2
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    takijasiu wrote:
    W moim przypadku jest tak, że mam WLZ 5x6 mm, którego zapas (około 2 metry) jest "zwinięty" (a właściwie bardziej to jest wygięty) w pętlę około 50 cm na 30 cm - wychodzą 3 pełne obwody takiej pętli.
    Raczej bez znaczenia. Tu chodzi o zwinięte na szpulach długie, cienkie przedłużacze, zachowujące się jak grzejnik przez termiczne sumowanie się ciepła wydzielanego przez kilkadziesiąt lub więcej zwojów
  • #3
    elektronikq
    Level 24  
    Generalnie zwinięty przewód / kabel ma mniejszą "przepustowość" prądową.
    W ziemi lepiej oddaje ciepło niż w powietrzu lub w / na ścianie.
    Dlaczego tylko 5x6mm²?
  • #5
    stonefree
    Level 26  
    @Krzysztof Kamienski Czy widział Kolega coś takiego?
    Zwinięty zapas WLZ - czy zachowuje się jak zwinięty przedłużacz
    Ja bym pomnożył Iddx0,65.
  • #6
    elektronikq
    Level 24  
    Krzysztof Kamienski wrote:
    elektronikq wrote:
    mniejszą "przepustowość" prądową.
    A cóż to takiego ? Aha, prąd musi hamować na zakrętach, jak Kubica. Rozumiem.


    Super porównanie.
    Nawet w tabeli doboru przewodów i kabli można znaleźć informację że jeśli przewody są na trasie zginane to obciążalność długotrwała jest mniejsza.
  • #7
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    elektronikq wrote:
    przewody są na trasie zginane to obciążalność długotrwała jest mniejsza.
    Bo istnieje możliwość zmniejszenia przekroju żył na skutek ich rozciągnięcia. To są rozważania na poziomie ,,ile diabłów mieści się na ostrzu szpilki." :D