Witam,
przeczytałem na elektrodzie kilka wątków dotyczących zwiniętych przedłużaczy (głównie budowlanych):
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7467080
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18742685
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18182921
W tym ostatnim pojawiły się wiadomości nawet dzisiaj.
Jak to się ma do trzymania zapasu WLZ - np. pod ziemią w trakcie gdy do ZK mamy podłączonę Rozdzielnicę Budowlaną, a WLZ jest już o docelowej długości?
W moim przypadku jest tak, że mam WLZ 5x6 mm², którego zapas (około 2 metry) jest "zwinięty" (a właściwie bardziej to jest wygięty) w pętlę około 50 cm na 30 cm - wychodzą 3 pełne obwody takiej pętli.
Na tym WLZ będę miał ogrzewanie elektryczne 18kW (6kW na fazę), czyli około 26 A na fazę. Dla takiego przekroju 26 A to trochę na granicy - WLZ biegnie po tynku, także zapasu troche jest. Ale pewnie prąd prawie na granicy długotrwałego obciążenia może mieć znaczenie przy tych pętlach na zapasie.
przeczytałem na elektrodzie kilka wątków dotyczących zwiniętych przedłużaczy (głównie budowlanych):
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7467080
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18742685
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18182921
W tym ostatnim pojawiły się wiadomości nawet dzisiaj.
Jak to się ma do trzymania zapasu WLZ - np. pod ziemią w trakcie gdy do ZK mamy podłączonę Rozdzielnicę Budowlaną, a WLZ jest już o docelowej długości?
W moim przypadku jest tak, że mam WLZ 5x6 mm², którego zapas (około 2 metry) jest "zwinięty" (a właściwie bardziej to jest wygięty) w pętlę około 50 cm na 30 cm - wychodzą 3 pełne obwody takiej pętli.
Na tym WLZ będę miał ogrzewanie elektryczne 18kW (6kW na fazę), czyli około 26 A na fazę. Dla takiego przekroju 26 A to trochę na granicy - WLZ biegnie po tynku, także zapasu troche jest. Ale pewnie prąd prawie na granicy długotrwałego obciążenia może mieć znaczenie przy tych pętlach na zapasie.