Transformator Unitra TS18-6

08 Lip 2020 20:30 453 22
  • Poziom 8  
    Witam, posiadam ww. transformator, lecz nie jestem pewny, gdzie jest uzwojenie pierwotne, a gdzie wtórne.

    Wydaje mi się, że uzwojenie pierwotne to te dwa górne punkty a wtórne cztery na dole.
    Oporność między górnymi punktami wynosi ok.1.7 ohma.
    Między dolnymi ok. 100 ohmów.
    Dwa boczne uzwojenia są zwarte, ale nie wiem w jakim celu (zwiększenie mocy?).

    Dobrze rozumuję? I czy te wartości rezystancji są ok?

    Pozdrawiam
  • AM TechnologiesAM Technologies
  • Poziom 27  
    Tak z pamięci i ogólnej znajomości budowy transformatorów:
    1. Uzwojenie pierwotne na 230V powinno mieć opór większy niż uzwojenie wtórne, bo ma więcej zwojów wykonanych cieńszym drutem.
    2. Niektóre transformatory miały uzwojenia dzielone 2x110V. Być może ten też tak ma.
    Teraz te domysły należy sprawdzić i to najlepiej przeglądając dane zawarte w katalogu transformatorów Zatra. Nie ma takiego transformatora w katalogach, które znalazłem. W związku z tym należy stwierdzić błąd w matrix. :)
    Może kolega podłączyć uzwojenie o niskiej oporności do transformatora np. 6V. Po zmierzeniu napięcia na końcówkach drugiego uzwojenia będzie wiadomo z czym mamy do czynienia.
    Może też kolega zmierzyć opór pomiędzy zwartymi wyprowadzeniami a wyprowadzeniami dolnymi widocznymi na zdjęciu.
  • AM TechnologiesAM Technologies
  • Poziom 24  
    Według danych z katalogu powinien mieć 2x110V i dwa uzwojenia wtórne. Coś mało ma chyba wyprowadzeń ten na foto.
  • Poziom 27  
    Albo to inny transformator. Pozostaje wykonać pomiary jak w przypadku każdego transformatora o nieznanych parametrach.
    Transformator zasilamy napięciem przemiennym. 6V to jako przykład. Może być dowolne znane napięcie, żeby kolega widział czy drugie uzwojenie obniża czy podwyższa to napięcie i w jakim stopniu.
  • Poziom 24  
    No właśnie . Nie zgadza się liczba wyprowadzeń.
  • Poziom 8  
    To ciekawie.

    Ten transformator pochodzi z gramofonu o ile dobrze pamiętam
  • Poziom 41  
    Witam.

    Zrób to co:
    Awyrdonyt napisał:
    Może też kolega zmierzyć opór pomiędzy zwartymi wyprowadzeniami a wyprowadzeniami dolnymi widocznymi na zdjęciu.

    Pozdrawiam.
  • Poziom 17  
    Te transformatory montowali w gramofonach Artur. Uzwojenie pierwotne 2x110V, a co za tym idzie na dole podłącza się zasilanie 230V. Na allegro ktoś sprzedaje taki transformator z przylutowanym kondensatorem przeciwzakłóceniowym do wyprowadzeń zasilania.
  • Poziom 8  
    Witam ponownie, na chwilę obecną mam podłączony ten transformator w ten sposób (zdj)
    Na dole po lewej przewody od 230 V u góry uzwojenie wtórne (teoretycznie)

    Czy takie podłączenie jest poprawne?

    Tak jak mówiliście , sprawdziłem rezystancję między pierwszym i drugim wyprowadzeniem od lewej u dołu a bocznymi (zwartymi)

    Rezystancja wynosi ok. 56 Ohmów

    Pozdrawiam
  • Poziom 41  
    Owndragon napisał:
    Czy takie podłączenie jest poprawne?
    Moim zdaniem, poprawne.
  • Poziom 8  
    Witam, wszystko wydaje się działać prawidłowo, na wyjściu 15.8V AC.

    Orientuje się ktoś może jaki maksymalny prąd można pobierać z tego transformatora ?

    Pozdrawiam
  • Poziom 24  
    Transformator ma 18W. Więc rachunek prosty P = U×I .
  • Poziom 8  
    Ok, nie byłem pewny czy ten wzór "działa" dla napięcia przemiennego

    Bardzo dziękuję i pozdrawiam
  • Poziom 38  
    18VA/15V =1.2A

    Oczywiście dla obciążenia rezystancyjnego.
    Prostownik+kondensator da już mniejszy prąd bo pobierany prąd jest odkształcony.
    Ok.700-800mA
  • Poziom 43  
    Krzys55 napisał:
    Transformator ma 18W. Więc rachunek prosty P = U×I .
    Jest tu (mimo, że wzór poprawny) haczyk: Transformator oddaje napięcie znamionowe tylko pod znamionowym obciążeniem. Na jałowo (czyli bez żadnego obciążenia na wyjściu - oporność wewnętrzną woltomierza można pominąć) zawsze napięcie będzie wyższe niż pod nominalnym obciążeniem.
    Teoretycznie napięcie dla tego typu transformatorów bez obciążenia będzie wyższe o ok. 10% - na pewno więc tak obliczone napięcie da bardziej poprawne wyliczenia prądu.
  • Poziom 24  
    398216 Usunięty napisał:
    Teoretycznie napięcie dla tego typu transformatorów bez obciążenia będzie wyższe o ok. 10% - na pewno więc tak obliczone napięcie da bardziej poprawne wyliczenia prądu.
    Oczywiście masz rację, ale to zawyżone napięcie wtórne bierze się też poniekąd z tego, że transformator starej daty był na 220V, a teraz mamy 230V.

    Dodano po 5 [minuty]:

    pawelr98 napisał:
    Prostownik+kondensator da już mniejszy prąd bo pobierany prąd jest odkształcony.
    Ok.700-800mA
    Nie będę się spierał, ale nie masz racji . Prąd maksymalny uzwojenia wtórnego nadal pozostaje ten sam.
  • Poziom 27  
    Nawijając transformator zmniejsza się o 10% ilość zwojów w uzwojeniu pierwotnym i powiększa o 10% ilość zwojów w uzwojeniu wtórnym. Chodzi o kompensowanie strat w rdzeniu i innych. Stąd na luzie transformator będzie miał napięcie wyższe niż pod obciążeniem.
    Prąd po stronie wtórnej można obliczać z grubości drutu. Gęstość prądu zazwyczaj 2.5A /mm². Znacznie pewniej odczytać dane z katalogu.
  • Poziom 24  
    Awyrdonyt napisał:
    Nawijając transformator zmniejsza się o 10% ilość zwojów w uzwojeniu pierwotnym i powiększa o 10% ilość zwojów w uzwojeniu wtórnym. Chodzi o kompensowanie strat w rdzeniu i innych. Stąd na luzie transformator będzie miał napięcie wyższe niż pod obciążeniem.
    Prąd po stronie wtórnej można obliczać z grubości drutu. Gęstość prądu zazwyczaj 2.5A /mm². Znacznie pewniej odczytać dane z katalogu.
    To wiemy, ale nie o tym mowa.
  • Poziom 43  
    Krzys55 napisał:
    Oczywiście masz rację, ale to zawyżone napięcie wtórne bierze się też poniekąd z tego, że transformator starej daty był na 220V, a teraz mamy 230V.
    To akurat zupełnie inna sprawa. Nie ważne czy transformator był "starej daty" czy nie - napięcie jałowe zawsze będzie wyższe od nominalnego i w obliczeniu prądu należy o tym pamiętać/odliczyć.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Awyrdonyt napisał:
    Prąd po stronie wtórnej można obliczać z grubości drutu. Gęstość prądu zazwyczaj 2.5A /mm²
    Słowo klucz to "ZAZWYCZAJ" ... ;)
  • Poziom 38  
    Krzys55 napisał:
    Nie będę się spierał, ale nie masz racji . Prąd maksymalny uzwojenia wtórnego nadal pozostaje ten sam.


    Zasadniczo dla prostownika przyjmuje się współczynnik 1.6.
    Tj. Chcemy pobierać 1A prądu stałego to transformator musi być w stanie wytrzymać 1.6A poboru na uzwojeniu wtórnym.
    Oczywiście jest to wartość przybliżona ale tyle generalnie się przyjmuje w podczas projektowania. Jeśli byłby dławik szeregowo to oczywiście wymagania co do prądu transformatora spadają bo prąd jest w mniejszym stopniu odkształcony. Ale w 99% przypadków takiego dławika nie ma i prąd jest silnie odkształcony.

    Jako że transformatory niskonapięciowe zazwyczaj stosuje się do zasilania jakichś układów elektronicznych wymagających prądu stałego to od razu przeliczyłem to dla autora tematu, żeby przypadkiem nie przeciążył transformatora.