Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Domofon rozszyfrowanie modelu Mifon? - nie otwiera rygla niskie napiecie

20 Jul 2020 01:22 291 6
  • Level 15  
    Witam,
    Mam problem z domofonem ze zdjęć. Może uda się komuś rozszyfrować model. Czyżby to jakiś stary Mifon?
    Historia usterek.
    1) Zgłoszono mi , że domofon zwalnia cały czas rygiel. Możliwe , że ktoś nie puścił przycisku w domu. Kazdy sprawdził słuchawkę i domofon wrócił do normalnej pracy.
    2) Uszkodzony został rygiel. Został wymieniony na nowy 12V.
    3) Po wymianie elektrozaczepu około 1 miesiąca było wszystko ok. Teraz na elektrozaczep podawane jest 3,5V i elektrozaczep nie ma siły się zwolnić.

    Gdzie szukać przyczyny usterki? Jak ją zweryfikować czy uszkodzona jest elektronika czy może zwarcie podaje któryś unifon?


    Domofon rozszyfrowanie modelu Mifon? - nie otwiera rygla niskie napiecie Domofon rozszyfrowanie modelu Mifon? - nie otwiera rygla niskie napiecie Domofon rozszyfrowanie modelu Mifon? - nie otwiera rygla niskie napiecie Domofon rozszyfrowanie modelu Mifon? - nie otwiera rygla niskie napiecie
  • Helpful for users
    Prawdopodobnie jest uszkodzenie w sterowaniu elektrozaczepem. Podejrzany triak lub tranzystor nim sterujący.
  • Intercoms specialist
    lukavip wrote:

    Gdzie szukać przyczyny usterki? Jak ją zweryfikować czy uszkodzona jest elektronika czy może zwarcie podaje któryś unifon?


    W tej centralce otwieranie nie "idzie" przez nią, więc usterki szukaj poza nią - przewody, unifony itp.

    Pozdrawiam
  • Helpful for users
    Ircys wrote:

    W tej centralce otwieranie nie "idzie" przez nią

    Tego nie wiedziałem, czyli jednym słowem przydałby się schemat podłączenia całości zestawu wraz z elektrozaczepem. Wtedy łatwiej można by było pokierować autora tematu.
  • Level 29  
    zybex wrote:
    Prawdopodobnie jest uszkodzenie w sterowaniu elektrozaczepem. Podejrzany triak lub tranzystor nim sterujący.


    Ta elektronika - wzm. na pewno nie posiada triaka lub tranzystora sterującego linią elektrozaczepu.
    Tu strerownie elektroryglem odbywa się bezposrednio z unifonów, napięcie zmienne podawane jest w pion bez udziału przekaźnika i bez półprzewodników j.w. Schemat tego ster. jest b. prosty.
  • Level 15  
    Wymieniłem już domofon na inny. Odłączyłem linie unifonów, podłączyłem na krótko panel wywołania i podłączyłem na krótko jeden unifon. Było to samo. Elementy na płytce nieczytelne. Zamykam temat
  • Level 41  
    lukavip wrote:
    Wymieniłem już domofon na inny. Odłączyłem linie unifonów, podłączyłem na krótko panel wywołania i podłączyłem na krótko jeden unifon. Było to samo. Elementy na płytce nieczytelne. Zamykam temat

    Należy sprawdzić rezystancje linii zasilającej elektrozaczep.
    Z napięcia na zaczepie wynika, że rezystancja linii wynosi ok. 20Ω.
    Mogą być słabe połączenia, lub korozja przewodu w ziemi.
    Tego który zasila elektrozaczep.

    W tym systemie , prąd do elektrozaczepu biegnie do aparatu i idzie na elektrozaczep przez aparat- - dłuuuga droga.
    Na tej drodze są połączenia które mogą być w złym stanie.

    System był montowany ponad 20 lat temu (kondensatory z ELWY).
    Połączenia też są stare.