Silnik elektryczny 3x690V

24 Lip 2020 00:02 1089 33
  • Poziom 4  
    Silnik 3fazowy zasilany z conventera danfoss VLT napięcie sieci 690V. W układzie trójkąt pokazuje przebicie między dwoma fazami , w układzie gwiazda pracuje normalnie . Megger test oczywiście był wykonany , nic nie wykazał conventer jest sprawny w 100%. Co może być przyczyną ktoś miał już taki problem ?
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Na jednym uzwojeniu masz zamieniony koniec z początkiem.

    Czyli np. podłączone masz U1 V2 W1 - U2 V1 W2

    zamiast U1 V1 W1 - U2 V2 W2
  • Poziom 4  
    piracik napisał:
    Na jednym uzwojeniu masz zamieniony koniec z początkiem.

    Czyli np. podłączone masz U1 V2 W1 - U2 V1 W2

    zamiast U1 V1 W1 - U2 V2 W2


    Mało mozliwe Silnik pracował jakieś trzy lata w trójkącie i wszystko było ok. Podczas normalnej pracy conventer go odstawił.

    Dodano po 1 [godziny] 7 [minuty]:

    piracik napisał:
    Na jednym uzwojeniu masz zamieniony koniec z początkiem.

    Czyli np. podłączone masz U1 V2 W1 - U2 V1 W2

    zamiast U1 V1 W1 - U2 V2 W2

    A jaki sposób to można zweryfikować ? Kable są oznaczone i wskazują prawidłowe połączenie .
  • Moderator Elektrotechnika
    luk8219 napisał:
    W układzie trójkąt pokazuje przebicie między dwoma fazami , w układzie gwiazda pracuje normalnie .

    Powoli, bo może sie nie rozumiemy. Silnik ma pracować w trójkącie i wtedy jego napięcie zasilania jest 690 V czyli przy napięciu w gwiazdę jego napięcie powinno być prawie 1200V bo tak z tego wynika.
    Co to znaczy przebicie między dwoma fazami , wartości oporności uzwojeń i stan izolacji jest potrzebny.
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • Poziom 4  
    Krzysztof Reszka napisał:
    luk8219 napisał:
    W układzie trójkąt pokazuje przebicie między dwoma fazami , w układzie gwiazda pracuje normalnie .

    Powoli, bo może sie nie rozumiemy. Silnik ma pracować w trójkącie i wtedy jego napięcie zasilania jest 690 V czyli przy napięciu w gwiazdę jego napięcie powinno być prawie 1200V bo tak z tego wynika.
    Co to znaczy przebicie między dwoma fazami , wartości oporności uzwojeń i stan izolacji jest potrzebny.
    Od początku dwa dni temu silnik podczas normalnej pracy został zatrzymany przez conventer alarm sugeruje przebicie między fazami lub uzwojeniem. Megger test nic nie wykazał , conventer z innym silnikiem pracuje prawidłowo . Wadliwy silnik został podłączony do innego conventera z innymi kablami jest ten sam alarm . Na próbę przepielem mostki w gwiazdę i silnik zaczął pracować . Ale oczywiście się grzeje .
  • Moderator Elektrotechnika
    luk8219 napisał:
    Na próbę przepielem mostki w gwiazdę i silnik zaczął pracować . Ale oczywiście się grzeje .

    Krzysztof Reszka napisał:
    wartości oporności uzwojeń i stan izolacji jest potrzebny.
  • Poziom 4  
    Krzysztof Reszka napisał:
    luk8219 napisał:
    Na próbę przepielem mostki w gwiazdę i silnik zaczął pracować . Ale oczywiście się grzeje .

    Krzysztof Reszka napisał:
    wartości oporności uzwojeń i stan izolacji jest potrzebny.

    Uzwojenie U1-U2 0.36Ohm, V1-V2 0.38Ohm, W1-W2 0.46Ohm.
    Stan izolacji wykonany DWOMA TESTERAMI wykazał nieskończoność . Dla 500V i dla 1000V . Oczywiście test między fazami i obudowa dla silnika i dla przewodów zasilających . Niema też możliwości że początek uzwojenia jest zamieniony z końcem , silnik pracował przez około trzy lata .
  • Poziom 1  
  • Poziom 4  
    khojdys napisał:
    Zwarcie miedzyzwojowe!
    Jakim mostkiem mierzysz?
    Pozdrawiam

    Zwarcie pokazuje tylko conventer , megger nic nie wykrywa pokazuje nieskończoność
  • Poziom 1  
  • Poziom 29  
    Sprawdź jaki prąd płynie we wszystkich fazach przy połączeniu w gwiazdę, może to rozjaśni sprawę.
  • Poziom 4  
    Rafik4 napisał:
    Sprawdź jaki prąd płynie we wszystkich fazach przy połączeniu w gwiazdę, może to rozjaśni sprawę.

    42Ampery na każdej z faz.
  • Poziom 1  
  • Poziom 4  
    khojdys napisał:
    Dlaczego w takim razie trzy identyczne uzwojenia mają tak różne rezystancje? Ponawiam pytanie, czym mierzyłeś rezystancje uzwojeń?
    Bo jakby były równe to może coś z klatką, ale tak to "no mercy" - zwarcie!
    Pozdrawiam
    Gwiazda była z punktem zerowym?
    Jeżeli nie to jakie masz napięcie w stosunku do "N"?
    Po przełączeniu gwiazdy na poczatki wynik takie same są?
    Chodzi mi o polaczenie U1-V1-W1 versus
    U2-V2-W2
    punktu gwiazdowego.
    I ostatnie pytanie - prąd mierzysz oscyloskopem czy kleszczami?

    Dlatego pytam się na forum , osobiście nigdy nie spotkałem się z taką awaria. Prąd zmierzony został szczękami i odpowiada wskazaniom conventera . W poniedziałek będę walczył dalej. Zapewne firma zdecyduje się na wymianę silnika ale osobiście chciałbym znać przyczynę takiego zachowania .
  • Moderator Elektrotechnika
    Z pomiaru uzwojeń wynika że coś już sie dzieje z silnikiem. Widać falownik jest na tak dokładnie ustawiony że wykazuje anomalię bo on to robi względem każdej procentowo fazy. Rozebrać silnik sprawdzić wygląd uzwojeń .
  • Poziom 28  
    Reszka, sam zarzucasz komuś to:

    khojdys napisał:
    I ostatnie pytanie - prąd mierzysz oscyloskopem czy kleszczami?
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika. Kolego przemyśl swoje teorie.

    a sam piszesz pierdoły
    Krzysztof Reszka napisał:
    Z pomiaru uzwojeń wynika że coś już sie dzieje z silnikiem.

    nie wiadomo czym był pomiar robiony, jak zwykłym multimetrem to taki odchył jest prawidłowy a khojdys
    słusznie zauważył że trzeba zrobic takie pomiary:

    khojdys napisał:
    Jeżeli nie to jakie masz napięcie w stosunku do "N"?
    Po przełączeniu gwiazdy na poczatki wynik takie same są?
    Chodzi mi o polaczenie U1-V1-W1 versus
    U2-V2-W2
    punktu gwiazdowego.

    Moderowany przez Topolski Mirosław:

  • Moderator Elektrotechnika
    Kolego czytaj ze zrozumieniem co napisał kolega khojdys.
    Janusz_kk napisał:
    nie wiadomo czym był pomiar robiony, jak zwykłym multimetrem to taki odchył jest prawidłowy a khojdys
    słusznie zauważył że trzeba zrobic takie pomiary:

    Jakie pomiary w stosunku do przewodu N który w silniku nie występuje. Czym był robiony, autor pisze jakim dysponuje przyrządem wystarczyło przeczytać.
  • Poziom 28  
    Krzysztof Reszka napisał:
    Jakie pomiary w stosunku do przewodu N który w silniku nie występuje.


    Ale pisze o pomiarze w gwieździe dla której silnik chodzi, czy środek jej jest na poziomie N czy też 'ucieka.'
    Pomiar prądu nie daje odpowiedzi czy jest zwarcie międzyzwojowe.

    Krzysztof Reszka napisał:
    Czym był robiony, autor pisze jakim dysponuje przyrządem wystarczyło przeczytać.

    A może to tylko megaomomierz? Skąd wiesz że nim mierzył uzwojenia? Podał czym mierzył izolację.
  • Moderator Elektrotechnika
    Janusz_kk napisał:
    A może to tylko megaomomierz? skąd wiesz że nim mierzył uzwojenia? podał czym mierzył izolację.

    To nie pisz wniosków które nie mają pokrycia.
    Janusz_kk napisał:
    Ale pisze o pomiarze w gwiaździe dla której silnik chodzi, czy środek jej jest na poziomie N czy też 'ucieka'
    bo pomiar prądu nie daje odpowiedzi czy jest zwarcie międzyzwojowe.

    To co że pisze o połączeniu w gwieździe . Czy tam występuje przewód N, nie występuje .Widać u obydwu kolegów braki w wiedzy o silnikach.
  • Poziom 25  
    Może być tak że w trakcie pracy silnika przy wibracjach następuje przebicie .
  • Poziom 28  
    Krzysztof Reszka napisał:
    Czy tam występuje przewód N, nie występuje .Widać u obydwu kolegów braki w wiedzy o silnikach.

    Kolego proponuję wstrzymaj lejce i nie szarżuj, N ma w sieci, a w silniku przy połączeniu gwiazdy na środku powinno być '0' lub okolice, i to ma zmierzyć.
    Więc to Ty masz braki w wiedzy jak na razie, Ja od razu zrozumiałem co kolega "khojdys" miał na myśli. Więc pomyśl zanim napiszesz.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    Proszę dbać o kulturę wypowiedzi w temacie.
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    3.1.5-3.1.7 Nie wysyłaj treści, które powodują celowo konflikty na forum i naruszają dobre obyczaje. Nie wyzywaj drugiej strony dyskusji, nawet jak posiadasz odmienne zdanie.
    Ostrzeżenie

  • Poziom 4  
    paszczakq napisał:
    Może być tak że w trakcie pracy silnika przy wibracjach następuje przebicie .

    Też o tym myślałem , tylko dlaczego w gwieździe pracuje i niema przebicia ?
  • Moderator Elektrotechnika
    To nie pisz brednie że tam jest N .Teraz dostałeś objawienia że to środek uzwojenia gwiazdy.Za dalsze pisanie głupot zostaniesz doceniony.
  • Poziom 1  
  • Poziom 28  
    Krzysztof Reszka napisał:
    To nie pisz wniosków które nie mają pokrycia.

    I napisał to człowiek który twierdzi że:
    Krzysztof Reszka napisał:
    Czym był robiony, autor pisze jakim dysponuje przyrządem wystarczyło przeczytać.

    a tymczasem nie ma takiej informacji, więc chłopie wypij kawę i ochłoń trochę bo myli Ci się wszystko.
  • Poziom 28  
    Ok, ludzie czasami meggerem nazywają zwykły megoomomierz.
  • Moderator Elektrotechnika
    Ale nie wykazywał by Omów i nie robił by testów co opisywał autor. Choć zawsze trzeba liczyć się z poprawką na wiedzę autora , i to że nasze porady są zdalne .
  • Poziom 28  
    No właśnie :) a co do autora to pewnie silnik do przewinięcia.