[Solved] Przepływowy gazowy podgrzewacz wody Junkers hydro 4200 WR 10

K.Mikuła 30 Jul 2020 20:52 6843 9
  • #1
    K.Mikuła
    Level 9  
    Dzień dobry.
    Na początku czerwca wymieniłam wysłużoną 13_letnią termę Ariston na Junkers hydro 4200 WR 10.
    Mieszkanie jest w bloku a Junkers ma za zadanie ogrzać wodę w kranie przy umywalce i w prysznicu .
    Problemem jest właśnie dogrzewanie wody w prysznicu a ściślej mówiąc przegrzewanie jej.
    Zarówno pokrętło mocy palnika jak i pokrętło natężenia przepływu wody są ustawione na tzw.minimum czyli maksymalnie do prawej strony. Próby innego ustawienia ich niewiele pomagają w opisywanym problemie.
    W kranie przy umywalce wszystko sprawuje się jak powinno tzw. mam możliwość dopuszczenia wody zimnej jak uważam, że jest za gorąca i mimo ze dopuszczam jej dużo, czynność ta nie powoduje wyłączenia gazu.
    Natomiast w prysznicu rzecz się ma inaczej..
    Mianowicie mogę dobrać zimnej wody jedynie do pewnego stopnia co niestety nie umożliwia komfortowego korzystania z natrysku bo woda jest nadal za gorąca a próba domieszania zimnej kończy się zgaśnięciem pieca. Zmiana natężenia przepływu wody nie naprawia sytuacji, a powoduje, że przy korzystaniu z kranu przy umywalce piec się nie zapala.
    Nie wiem co jest powodem, mam wrażenie jak by ciśnienie wody ciepłej przy prysznicu było mniejsze niż przy umywalce, a przecież to jest jedna instalacja, w dodatku 5 lat temu robiona. Wykluczam zakamienienie i osad na sitkach.
    Proszę o wyjaśnienie lub poradę jeżeli ktoś ma jakiś pomysł . Niechbym wiedziała "na czym stoję" przy próbie ewentualnej negocjacji z serwisantem.
    Z góry bardzo dziękuje.
  • Helpful post
    #2
    Wojewoda82
    Level 28  
    A) masz baterię termostatyczną na prysznicu albo mieszacz? Jeśli nie to przejdź do punktu B. Jeśli masz to tu może być problem.
    B1) kup słuchawkę o większym przepływie wody, obecny jest widocznie bardzo mały
    B2) Sprawdź czy wąż od słuchawki lub sama słuchawka nie jest zatkana, np kamieniem
    B3) Sprawdź czy filtr/sitko na ciepłej wodzie przy baterii prysznicowej nie jest zawalony np kamieniem. Tutaj trzeba by zdemontować na chwilę baterię (wcześniej zakręcając całą wodę w mieszkaniu)

    Nie wykluczałbym zakamienienia tak od razu. U mnie po 2 latach słuchawka prysznicowa była cała zawalona kamieniem, taka twarda woda.

    Zrób sobie test, licz ile sekund zajmie ci nalanie wody do np 5 l pojemnika ciepłą wodą (terma może być w tym czasie wyłączona) na pełnym otwarciu zaworu ciepłej z:
    a) umywalki
    b) prysznica
    c) prysznica ze zdjętą słuchawką lub odkręconym innym natryskiem

    Jeśli a i c będzie podobne natomiast b będzie się bardziej różnić (będzie znacznie dłuższe), masz odpowiedź, punkt B1

    Jeśli zarówno b jak i c będzie znacznie dłuższe niż a to jest problem z baterią prysznicową lub sitkiem.
  • #3
    K.Mikuła
    Level 9  
    Bardzo dziękuję za szybki odzew.
    Nie, baterii termostatycznej nie mam.
    Słuchawka ma takie specjalne gumowe wypustki uniemożliwiające osadzanie się kamienia, a niezależnie od tego raz w m-cu leżakuje w occie tak an wszelki wypadek.
    Czyli zwiększenie tarczy słuchawki miałoby znaczenie?
    Wodę mam b.dobrej jakości i na żadnym urządzeniu, szklankach czy baterii kranowej nie ma najmniejszych śladów .
    O sitka i wąż prysznicowy dbam regularnie , sprawdzam czy aby nie jest wewnątrz np.skręcony.
    Jedynie co do czego nie mam pewności, to ta bateria prysznicowa. Rozumiem, że chodzi o ewentualne sitko znajdujące się(?) przy wpływie wody z rury do baterii?
    Widzę, że w międzyczasie dostałam nowe podpowiedzi. Bardzo dziękuję za sugestie i na pewno je sprawdzę.
    Zrobię to jednak jutro i dam odpowiedż jak się sprawy mają.
    Raz jeszcze serdecznie dziękuję za zainteresowanie moim uciążliwym problemem
  • Helpful post
    #4
    Wojewoda82
    Level 28  
    Tak, o to sitko, wymaga demontażu baterii.

    Bardziej podejrzewam słuchawkę, ale różnie to bywa.

    Ja mam kocioł 2F, słuchawka ma 3 tryby pracy, normalny, mgła i szybkie nalewanie. Na mgle była zawsze gorętsza woda bo był mniejszy przepływ wody (lekko poniżej mocy minimalnej kotła). Przestałem więc używać tego trybu.
  • #5
    K.Mikuła
    Level 9  
    Tyle, że zimna woda na tej samej baterii leci z takim samym dobrym przepływem jak w tej przy umywalce, czyli nie mam zastrzeżeń !
    Próbowałam też różnych dostępnych na słuchawce trybów ustawień bez pożądanego efektu niestety.
  • #6
    K.Mikuła
    Level 9  
    Dzień dobry.
    Zgodnie z wczorajszymi podpowiedziami, zrobiłam test przepływu ciepłej wody w baterii przyumywalkowej, jak również prysznicowej, ale przy odkręconej słuchawce natryskowej.
    Sugestia co do winy przepływu w słuchawce wydaje się być trafna tzn. jak wynika z testu jest on za mały.
    5 ltr wody z baterii umywalkowej wypływa w czasie 80 sekund, natomiast te same 5 ltr wypływa z baterii prysznicowej z węża po demontażu słuchawki 75 sekund czyli w tym przypadku przepływ jest nawet większy.
    Potwierdzeniem trafności diagnozy okaże się zmiana słuchawki, tyle, że nie wiem czy chodzi o wielkość tarczy, czy to jest jakiś specjalny parametr.
    Raz jeszcze bardzo dziękuję za czas poświęcony nad moim problemem a przede wszystkim pomoc przy jego rozwiązaniu.
    Oczywiście dam znać czy to rozwiązało sprawę, pozdrawiam K.Mikuła
  • #7
    K.Mikuła
    Level 9  
    Kupiłam słuchawkę 11 cm średnicy, jednofunkcyjna. Efekt..taki sobie delikatnie mówiąc. Wyjęłam nawet taki ogranicznik/perlator (?) który był zamontowany .
    Nie wiem czy "iść" dalej i kupić 15 cm?, czy to coś pomoże ?
  • #8
    Wojewoda82
    Level 28  
    Twój ogrzewacz to jak mniemam WR 10-4KB. On ma moc w przedziale 10,6-17,4KW. To niewielka modulacja mocy i wysoka moc minimalna.
    Przy 10,6kW mocy minimalnej podgrzewacz musi mieć przepływ około 4l wody w lecie i 3 litry w zimie (na minutę) aby się nie wyłączał z przegrzania a temperatura wody była ok do kąpieli (nie za gorąca, ok 38 stopni) bez konieczności mieszania jej z zimną. Obliczenia orientacyjne. Mieszanie z zimną powoduje spadek przepływu przez podgrzewacz i też przegrzanie podgrzewacza.

    Nie wiem jaki był poprzedni ogrzewacz przepływowy (dokładny model i parametry mocy) ale kupiłeś co kupiłeś i raczej musisz z tym żyć. Więc jeśli nie wchodzi w grę wymiana tego podgrzewacza na coś o lepszych parametrach (pewnie się nie opłaca wymieniać nowego podgrzewacza), to musisz dostosować swoją instalację do podgrzewacza. A wiec zwiększając przepływy na końcówkach baterii. Przy czym jeśli wymiana słuchawki nie daje efektu to oprócz niej będzie może trzeba wymienić całą baterię na taką o większym przepływie. Ewentualnie rurki w instalacji CWU są zbyt cienkie, lub dławiony jest dopływ wody do podgrzewacza.

    Dla przykładu konkurencyjne 2 dwa Vallianty i ich parametry:
    Dane techniczne
    atmoMAG mini 114/1 atmoMAG 144/1
    Zakres nominalnej mocy cieplnej [kW] 6,4 - 18,1 8,3 - 23,1
    Klasa energetyczna (A+ do F) A A
    Wydatek przy podgrzaniu o 25°C [l/min] 5,4 - 11 6,5 - 14
    Wydatek przy podgrzaniu o 55°C [l/min] 2,6 - 5,5 3,4 - 7

    Dodam, że ja mam kocioł 2F i przy mocy minimalnej 5,2kW jest czasami problem aby przy zdławionym strumieniu mieć niegorącą wodę.
  • #9
    K.Mikuła
    Level 9  
    Dzień dobry.
    Poprzedni podgrzewacz to ARISTON elektronik GIWH 10E A
    Nominalna moc palnika - 20,3 kW
    Nominalna moc grzejnika-17,4 kW
    Minimalna moc grzejnika -7,0kW
    Maksymalny przepływ wody-6,7l/min

    Tak, obecny to Junkers WR 10

    Bardzo dziękuje za poświęcony mi czas i wiedzę .
    Trudno, muszę jakoś żyć z tym problemem bo wszystkie dalsze sugestie, które miałyby poprawić sytuację wymagają zaangażowania i sił i środków.
    Pozdrawiam K.Mikuła.
  • #10
    K.Mikuła
    Level 9  
    Żeby zamknąć temat winna jestem podania finału moich perypetii z podgrzewaczem:

    Obeszło się bez zmiany średnicy słuchawki natrysku, ani też jakichkolwiek innych zmian /wymiany armatury.
    Po prostu skontaktowałam się z instalatorem podgrzewacza, który przyjechał, zdjął obudowę, zdemontował pokrętła, a następnie za pomocą śrubokręta coś tam wyregulował.
    W wyniku jego działań podgrzewacz działa jak należy a ja mogę komfortowo korzystać z prysznica.
    Podobno nie wszędzie, ale takie problemy się zdarzają.
    Raz jeszcze dziękuję za wszystkie sugestie i chęć pomocy.