Grill elektryczny razi prądem

tomekerek 09 Aug 2020 19:54 762 5
Wago
  • #1
    tomekerek
    Level 4  
    Witam,

    Rzecz się działa się dziś na ogródku działkowym ze starą instalacją elektryczną (tylko dwie żyły: L i N), na której jest użytkowany stojący na trawie grill elektryczny Tefal 1500W (wyciągany z piwnicy). Gdy się go uruchamia to wszystko jest w porządku, ładnie grzeje itd. tyle tylko, że jeśli chcemy przewrócić kiełbaskę na drugą stronę zwykłymi, metalowymi "szczypcami" to czuć, że razi prąd. Dodam, ze z powodu upału osoba "obsługująca" grill stała boso na trawie (tuż przed grillem).

    Jeśli stojąc boso przewróci się kiełbaski innymi szczypcami - z gumową rączką to nic nie razi, bo wiadomo - guma izoluje.


    I kilka pytań (bo mamy tu teraz rodzinną dyskusję, po wizycie na działce znajomego hehe):

    1. Czy to raczej wina grilla, który ma jakieś przebicie czy cos? Jest on przechowywany w piwniczce, w której mozna powiedzieć, że czuć wilgoć

    2. Czy to raczej wina instalacji elektrycznej w domku bez uziemienia a wtyczka od grilla ma otwór na bolec uziemniający? Czy warto w takiej sytuacji zlecić elektrykowi zerowanie i pozamienianie gniazdek na nowe z bolcami uziemiającymi?

    3. Głupie pytanie - czy gdyby ten grill postawić na np. kostce brukowej i osoba, chcąca przewrócić kiełbaskę zwykłymi szczypcami (bez gumowej rączki) by też stała na kostce brukowej to by prąd "nie raził"?


    Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi :)
  • Wago
  • Helpful post
    #2
    zdzisiek1979
    Level 38  
    Grill ma pewnie nóżki izolowane wiec gdzie by go nie postawić i dotknąć poczuje się prąd upływu " rażenie " .
    Gniazda należy przywrócić do stanu bezpiecznego elektryk będzie wiedział co robić.

    Po to właśnie jest bolec ochronny w gnieździe by eliminować takie sytuacje.
  • Wago
  • Helpful post
    #3
    vodiczka
    Level 43  
    tomekerek wrote:
    Czy to raczej wina instalacji elektrycznej w domku bez uziemienia a wtyczka od grilla ma otwór na bolec uziemniający?
    Dobrze, że nikogo nie poraziło. Jeżeli gniazdko nie ma bolca to wtyczkę można włożyć w pozycji prawidłowej i odwróconej o 180 stopni. L pojawi się w grillu tam gdzie powinno być N.
    tomekerek wrote:
    Czy to raczej wina grilla, który ma jakieś przebicie czy cos?
    Trzeba sprawdzić rezystancję pomiędzy powierzchnią grzałki i innymi metalowymi częściami grilla a wtyczką. Mniejsza niż 10MΩ wskazuje na przebicie a przynajmniej na znaczną upływność prądu.
  • Helpful post
    #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    tomekerek wrote:

    3. Głupie pytanie - czy gdyby ten grill postawić na np. kostce brukowej i osoba, chcąca przewrócić kiełbaskę zwykłymi szczypcami (bez gumowej rączki) by też stała na kostce brukowej to by prąd "nie raził"?

    Prąd ma tę właściwość, że "razi" wtedy, jeśli ktoś się z nim zbytnio spoufala. Ma też drugą cechę, że nie zna się na żartach. Dlatego doprowadźcie do ładu zarówno instalację jak i grilla, bo obydwie te rzeczy są skopane, a lekceważenie tego faktu może kogoś zaprowadzić na cmentarz. Może nawet całą grupę.
    Nawet jeśli grill będzie stał na kostce brukowej.
  • Helpful post
    #5
    vodiczka
    Level 43  
    retrofood wrote:
    Nawet jeśli grill będzie stał na kostce brukowej.
    Szczególnie gdy kostka będzie lekko wilgotna. Sucha kostka jest prawie tak samo dobrym izolatorem jak ceramika elektrotechniczna.
  • #6
    tomekerek
    Level 4  
    Super, dzieki za szybkie i konkretne odpowiedzi :)