Witam,
chciałem wykonać miernik energii elektrycznej którego schemat znalazłem na internecie (dokładniej tutaj [url=]https://github.com/tiagolobao/CS5490/wiki[/url] ). Miernik jest oparty o układ CS5490 który wykonuje potrzebne pomiary i odczytuje się go poprzez UART. Układem odczytującym będzie układ ESP8266.
Do schematu mam 4 pytanie odnośnie doboru elementów i ich wykorzystania, cześć rzeczy rozpracowałem ale nie mam pewności (rysunek).
1. Czy w części filetowej mają być elementy na 230v (R6 niekoniecznie ale R5 już tak)?
2. W części czerwonej będzie napięcie niskie? Taki wniosek wyciągam analizując układ.
3. Jako że jest to dalsza część za dzielnikiem napięcia który jest oznaczony kolorem filetowym to tutaj powinno być niskie napięcie?
4. Jak odczyt parametrów odbywać się będzie po WiFi nie ma potrzeby stosowania transoptorów bo połączenia fizycznego nie będzie? A ich zastosowanie miało by sens w przypadku rozdzielenia jeszcze zasilania dla ESP8266 i układu CS5490
Układ będzie całkowicie zamknięty i nie będzie z nim połączenia poprzez żadne przewody. Jedynie na czas programowania, a do obserwacji logów należało by się łączyć przez transoptory.
chciałem wykonać miernik energii elektrycznej którego schemat znalazłem na internecie (dokładniej tutaj [url=]https://github.com/tiagolobao/CS5490/wiki[/url] ). Miernik jest oparty o układ CS5490 który wykonuje potrzebne pomiary i odczytuje się go poprzez UART. Układem odczytującym będzie układ ESP8266.
Do schematu mam 4 pytanie odnośnie doboru elementów i ich wykorzystania, cześć rzeczy rozpracowałem ale nie mam pewności (rysunek).
1. Czy w części filetowej mają być elementy na 230v (R6 niekoniecznie ale R5 już tak)?
2. W części czerwonej będzie napięcie niskie? Taki wniosek wyciągam analizując układ.
3. Jako że jest to dalsza część za dzielnikiem napięcia który jest oznaczony kolorem filetowym to tutaj powinno być niskie napięcie?
4. Jak odczyt parametrów odbywać się będzie po WiFi nie ma potrzeby stosowania transoptorów bo połączenia fizycznego nie będzie? A ich zastosowanie miało by sens w przypadku rozdzielenia jeszcze zasilania dla ESP8266 i układu CS5490

Układ będzie całkowicie zamknięty i nie będzie z nim połączenia poprzez żadne przewody. Jedynie na czas programowania, a do obserwacji logów należało by się łączyć przez transoptory.