Wykrycie stanu w FAAC 455D

13 Aug 2020 16:02 282 6
  • Level 8  
    Witam,
    chcialbym sobie podlaczyc centrale 455D do automatyki domowej zeby wykrywac stan w danej chwili czy tez moment otwarcia/zamkniecia bramy. Czy moge to jakos zrobic korzystajac z dostepnych wyjsc, bez ingerencji w oryginalna elektronike?
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Farnell IoTFarnell IoT
  • Moderator of Property Security
    Możesz wykorzystać wyjście W.L. (20). Opis i konfigoracja tego wyjścia w instrukcji (4.5) , programowanie zaawansowane parametr SP.
  • Farnell IoTFarnell IoT
  • Level 8  
    dzieki, zupelnie nie pomyslalem mimo ze sam montowalem lampe... :)
  • Moderator of Property Security
    Zwróć tylko uwagę, że normalne wyjście lampy na 230V~ to nie to samo co wyjście W.L. i zmiana konfiguracji SP nie zmienia funkcji w.w. lampy ostrzegawczej.
  • Level 8  
    Tak wiem, dzięki
  • Level 8  
    Zrobilem sobie to co chcialem z wejscia lampy sygnalizacyjnej zgodnie z podpowiedzia i jest prawie super. Nie odpowiada mi jedynie miganie podczas zamykania bo przerzuca stan z on na off do zamkniecia (da sie przebolec ale wolalbym to jakos lepiej ogarnac bo moge sobie jednoznacznie regulki potworzyc). Zastanawia mnie czy z pomoca parametru SP moge cos z tym zrobic. Dokumentacja mowi:
    Gdy wybrane jest ustawienie 0 wyjście pracuje jako standardowa lampa sygnalizacyjna (świeci przy bramie otwartej i w czasie pauzy, miga w czasie zamykania i jest zgaszona po zamknięciu bramy). Inne ustawienia umożliwiają ustawienie czasów aktywacji dla innych trybów pracy lampy. Czas może być regulowany od 0 do 59 sek. co 1 sek. i od 1.0 do 4.1 minuty co 10 sek. 0 = lampa standardowa od 1 do 4.1 = czas regulowany
    Nie mam tego jak przetestowac w najblizszych dniach, a powiem szczerze nie bardzo rozumiem co ma znaczyc ustawienie inne niz 0, np 1 (=1sek)? Moge pomyslec o kilku opcjach wiec nie chce spekulowac, moze ktos to testowal?
  • Gantry automation specialist
    Co do mryganie - możesz po wyjściu W.L. dać przekaźnik czasowy z opóźnionym włączeniem (dobrze opisaną harmonię takich przekaźników robi F&F Pabianice) i czas tego włączenia ustawić na dłuższy niż czas mrugnięcia. Wada - sygnał ciągły otwartej bramy pojawi się także po tym opóźnieniu.
    Quote:
    nie bardzo rozumiem co ma znaczyc ustawienie inne niz 0, np 1 (=1sek)

    Dokładnie to znaczy, jeden lubi 4 minutowe światło na podwórku, drugi - 1 sekundowy flash w oczy ..... o gustach ;)....