    Witam serdecznie,
    Zakupiłem sestaw alarmowy Satel Perfecta 16-WRL i chciałbym podpiąc trochę starsze czujki, które zostały mi z poprzedniej instalacji alarmowej Firmy DSC czy wg da się je podłączyć jeśli tak to proszę o pomoc, chciałbym zaznaczyć ze jestem amatorem i wykonuje to w domu amatorsko. pozdrawiam Satel Perfecta 16-WRL + czujki DSC
  • Optex
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • #3
    Lukasz3232
    Level 18  
    Na stronie 15 Instrukcji instalatora jest schemat podłączenia czujki.
    Podłączenie najlepiej wykonać według rysunku jako 2EOL/NC

    Na schemacie Satela zaciski A odpowiadają zaciskom C i NC w czujce.
    Zaciski T to TAMP w czujce.
    12V i GND w czujce to zasilanie.
    Rezystory widoczne na schemacie są dołączone przez Satela w zestawie z centralą.
    Rezystory 1,1 kohm, to te z brązowymi paskami. Koniecznie zaklej czymś tę dziurę w czujce. Znając życie zaraz wejdzie tam jakiś pająk i będą fałszywe alarmy.