Witam wszystkich uprzejmie
Szukam odpowiedzi na pytanie na temat rodzaju ochronnika jaki powinien być zamontowany w moim domu.
Wydawało mi się że sprawa jest prosta, ale przeczytałam kilka tematów i już nie jestem tego taka pewna.
Zacznę że o prądzie wiem tyle, że jest.
Instalację w domu robił elektryk z uprawnieniami i on też zrobił odbiór instalacji.
Układ sieci TN-S, WLZ główny 5xYKY 5x10mm², sieć zewnętrzna podziemna, od samego transformatora,który jest 800m od domu).
Wyłącznik główny S304 100A (choć w rzeczywistości są dwa, założone przez tego samego elektryka. pierwszy, gdy prąd był podpinany do budynku gospodarczego przed rozpoczęciem budowy i ma oznaczenia M60 C25, drugi założony przy podłączaniu prądu do domu i jest S304 100A. W każdym razie wyłączenie każdego z osobna odcina dopływ prądu do domu)
Na budynku jest instalacja odgromowa, która była w projekcie od początku i elektryk wiedział że takowa będzie. Odgromówka zakładana i mierzona przez pana który zajmuje się tym zawodowo, w zasadzie chyba tylko to robi. Założył druty, pomierzył, podbił dokumenty do odbioru.
Dom jest wysoki, 9,5m, jest to najwyższy obiekt w obrębie 500m do 1000m z innej strony.
Końcem czerwca była burza i piorun prawdopodobnie przetestował nasz najwyższy zwód. Prawdopodobnie ponieważ nie było nas w domu, są szkody przepięciowe i chyba delikatnie przysmalony czubek zwodu.
1. Jeśli rzeczywiście dostaliśmy po odgromówce to jakie są możliwości żeby napięcie(?) przeskoczyło z druta odgromowego na kabel elektryczyny w domu ? Jakie warstwy dachu może pokonać taki "prąd" lub jeśli poszedł najpierw w ziemie to jak mógł dostać się do instalacji wewnętrznej ?
2. Przepięcie poszło po drucie niebieskim - 0 - wywaliło kostkę w lampie, spaliło czujnik ruchu i rolety elektryczne. Wyłączyły się wszystkie bezpieczniki 25A i wszystkie na strychu. Równocześnie w tablicy głównej odkryłam że do ochronnika przepięciowego podpięte są tylko druty fazowe, 0 nie jest podpięte. Ochronniki nie sa przepalone.
3. Ochronnik przepięciowy chce wymienić na czteropolowy, żeby podpiać 3 fazy i 0. Chciałam się dowiedzieć jaki powinnam kupić.
4. W lipcu, po zdarzeniu zostały zamontowane panele PV, Jest do nich osobna tablica i podobno jest w niej wszystko, łącznie z ochronnikiami - 4 pola są napewno.
Prosze o wyjaśnienie mi moich zagadek i proszę też o przymknięcie oka jeśli coś żle nazwałam, pomyliłam napięcie, z przepięciem czy czymś jeszcze. Chcę tylko zrozumieć co się mogło stać i spróbować zapobiec takim szkodom na przyszłość. No i na chwilę obecną za szkody winię elektryka z powodu nie podpięcia 0 do ochronnika, chcę wiedzieć czy słusznie,
Dziękuję

Szukam odpowiedzi na pytanie na temat rodzaju ochronnika jaki powinien być zamontowany w moim domu.
Wydawało mi się że sprawa jest prosta, ale przeczytałam kilka tematów i już nie jestem tego taka pewna.
Zacznę że o prądzie wiem tyle, że jest.
Instalację w domu robił elektryk z uprawnieniami i on też zrobił odbiór instalacji.
Układ sieci TN-S, WLZ główny 5xYKY 5x10mm², sieć zewnętrzna podziemna, od samego transformatora,który jest 800m od domu).
Wyłącznik główny S304 100A (choć w rzeczywistości są dwa, założone przez tego samego elektryka. pierwszy, gdy prąd był podpinany do budynku gospodarczego przed rozpoczęciem budowy i ma oznaczenia M60 C25, drugi założony przy podłączaniu prądu do domu i jest S304 100A. W każdym razie wyłączenie każdego z osobna odcina dopływ prądu do domu)
Na budynku jest instalacja odgromowa, która była w projekcie od początku i elektryk wiedział że takowa będzie. Odgromówka zakładana i mierzona przez pana który zajmuje się tym zawodowo, w zasadzie chyba tylko to robi. Założył druty, pomierzył, podbił dokumenty do odbioru.
Dom jest wysoki, 9,5m, jest to najwyższy obiekt w obrębie 500m do 1000m z innej strony.
Końcem czerwca była burza i piorun prawdopodobnie przetestował nasz najwyższy zwód. Prawdopodobnie ponieważ nie było nas w domu, są szkody przepięciowe i chyba delikatnie przysmalony czubek zwodu.
1. Jeśli rzeczywiście dostaliśmy po odgromówce to jakie są możliwości żeby napięcie(?) przeskoczyło z druta odgromowego na kabel elektryczyny w domu ? Jakie warstwy dachu może pokonać taki "prąd" lub jeśli poszedł najpierw w ziemie to jak mógł dostać się do instalacji wewnętrznej ?
2. Przepięcie poszło po drucie niebieskim - 0 - wywaliło kostkę w lampie, spaliło czujnik ruchu i rolety elektryczne. Wyłączyły się wszystkie bezpieczniki 25A i wszystkie na strychu. Równocześnie w tablicy głównej odkryłam że do ochronnika przepięciowego podpięte są tylko druty fazowe, 0 nie jest podpięte. Ochronniki nie sa przepalone.
3. Ochronnik przepięciowy chce wymienić na czteropolowy, żeby podpiać 3 fazy i 0. Chciałam się dowiedzieć jaki powinnam kupić.
4. W lipcu, po zdarzeniu zostały zamontowane panele PV, Jest do nich osobna tablica i podobno jest w niej wszystko, łącznie z ochronnikiami - 4 pola są napewno.
Prosze o wyjaśnienie mi moich zagadek i proszę też o przymknięcie oka jeśli coś żle nazwałam, pomyliłam napięcie, z przepięciem czy czymś jeszcze. Chcę tylko zrozumieć co się mogło stać i spróbować zapobiec takim szkodom na przyszłość. No i na chwilę obecną za szkody winię elektryka z powodu nie podpięcia 0 do ochronnika, chcę wiedzieć czy słusznie,
Dziękuję