Teddy47 20 Sie 2020 17:41 720 5
  • #1 18880383
    Teddy47
    Poziom 11  
    Zlecę wykonanie miernika sprawności UPS.

    Zasada działania:
    0. Wprowadzam moc UPSa w VA, np. 850VA.
    1. Podłączam komputer z monitorem lub inne urządzenia na co dzień zasilane z tego UPSa.
    2. Uruchamiam pomiar - przez zadany czas miernik sprawdza obciążenie średnie i maksymalne i wylicza średnie + 60% różnicy między maksymalnym a średnim. Czyli dla średniego 260W a maksymalnego 350W obciązenie wyliczone to 260+54 = 314W
    3. Odpinam obciążenie rzeczywiste.
    4. Podłączam wyjście z UPSa do miernika.
    5. Uruchamiam pomiar, tj. miernik ustawia sztuczne obciążenie np. z żarówek lub czegoś podobnego o obciążeniu najbliższym tego wyliczonego.
    6. Odłaczam UPS od sieci elektrycznej i uruchamiam pomiar na mierniku.
    7. Pomiar trwa do momentu aż zaniknie zasilanie z UPSa albo przerwę pomiar na mierniku.
    8. Miernik wylicza teoretyczny czas podtrzymania dla wprowadzonej mocy i wyliczonego obciążenia.
    9. Miernik wylicza procent czasu działania na tym obciążeniu dla tego UPSa. Np. jeśli miał 80W potrzymać przez 15 minut (w teorii), a podtrzymał 80W przez 11 minut, to miernik wylicza "sprawność" urządzenia na 73%. Jeśli przerwę pomiar, to wylicza do czasu przerwania, ale na wyświetlaczu umieszcza informację o przerwaniu pomiaru po XXm:YYs.
    10. Na wyświetlaczu powinny znaleźć się następujące informacje:
    - Moc UPSa w VA i w W
    - Zmierzone obciążenie w W
    - Ustawione obciążenie do badania w W
    - Czas pomiaru i informacja o przerwaniu jeśli pomiar został przerwany.
    - Wyliczona sprawność w % dla tego obciążenia
    - Jeśli będzie zegar, to datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia pomiaru (od pkt 1 do 9).

    Wyświetlacz musi być taki, żeby to wszystko wyświetlał na raz. Chcę iść na łatwiznę i robić zdjęcie wyświetlacza do protokołu z pomiarów.

    Budżet do ustalenia. Urządzenie musi być takich wymiarów, żeby można je było włożyć do auta i przewieźć do klienta.

    UPDATE1:
    Używamy UPSów tak naprawdę od 850VA do nawet 6kVA. Ale obciążenia podłączane do nich nie przekraczając 500-600W. Większe UPSy stosujemy tam, gdzie jest potrzeba wydłużenia czasu, a nie zwiększenia mocy dla większego obciążenia. Sprawdziłem teraz na listwach PDU i największe obecnie obciążenie u klienta, który ma tylko 2 UPSy w szafie, to 544W. To szczytowe z dzisiaj, a szczytowe z miesiąca to 552W. Można przyjąć założenie, że nie będzie większego obciążenia niż 600W.
  • #2 18885132
    StaryVirus_e_Wiarus
    Poziom 21  
    Cześć
    I po co te ceregiele. Kupujesz miernik do sprawdzania akumulatorów. Wyciągasz akumulator z Ups'a i robisz pomiar jego pojemności i jego sprawność. I po ptokach.
  • #3 18885534
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Są jeszcze straty w UPS-ie - on daje na wyjściu mniej, niż pobiera z akumulatora. A tu chodzi o ocenę, na ile UPS spełnia swoją rolę.

    Tylko jeśli UPS jest na 6kVA, a będzie obciążony mocą 600W, to pomiar pewnie potrwa ładnych kilka godzin...

    Hm... nie wiem, czy na wyświetlaczu do Arduino 2x16 zmieści się to wszystko - z datą i godziną już nie. Ale są i większe, 4x20.
  • #4 18885946
    Teddy47
    Poziom 11  
    StaryVirus_e_Wiarus napisał:
    Cześć
    I po co te ceregiele. Kupujesz miernik do sprawdzania akumulatorów. Wyciągasz akumulator z Ups'a i robisz pomiar jego pojemności i jego sprawność. I po ptokach.


    Chciałoby się odpowiedzieć: "I po co marudzisz, że nie ma bułek? Jedz chleb." Ale powiem tak. Robiłem tak wcześniej. I nagle się okazało, że miernik do akumulatorów (posiadam ACT612) pokazuje, że akumulator jest ok, a UPS trzyma 1-2s. Mnie nie interesuje teoretyczny wynik pomiaru baterii, ale sprawność danego urządzenia przy danym obciążeniu. Często okazuje się tak (np. w APC), że przy obciążeniu np. 140W producent deklaruje 12 minut, a faktycznie jest 10. Teraz mam przykład z pomiaru CyberPowera. Wg charakterystyki, przy 45W ma trzymać 180min, a faktycznie trzymał 212. Różnica spora, prawda? W przy ocenie planów ciągłości działania, ma to kolosalne znaczenie.
  • #5 18886242
    _jta_
    Specjalista elektronik
    W całej tej konstrukcji trzeba będzie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo - żeby przy używaniu tego sprzętu nie było ryzyka dotknięcia do przewodnika pod napięciem sieci - i jest kwestia, ile optoizolacji będzie potrzebnych, żeby dało się wszystko mierzyć i sterować z Arduino - może byłoby ich niewiele (albo obyłoby się bez nich), gdyby przełączać Arduino: najpierw do obwodu mierzącego moc pobieraną przez komputer, a potem do sterowania sztucznym obciążeniem. Ale to mniej wygodne...

    Przypuszczam, że to powinno być zrobione tak, żeby podłączać: pomiar między wyjście UPS-a, a komputer; obciążenie do wyjścia UPS-a; jest inna możliwość: pomiar między akumulator, a UPS, obciążać sam akumulator - ale to po pierwsze jest duża niewygoda (trzeba by było otwierać UPS-a i odłączać od niego akumulator), a po drugie trzeba by jakoś określać, kiedy akumulator jest na tyle rozładowany, że UPS się wyłącza, to byłoby dodatkowe utrudnienie przy używaniu. Czyli wyjście UPS-a...
  • #6 18886296
    zbychmg
    Poziom 31  
    Jeśli moc pobierana < 16A x 230V 3680 W, to nie ma większego problemu.
    Prosty analizator obciążenia + komunikacja z procesorem (opto-izolacja) typu STM32 lub ATMEGA328 + wyśwetlacz 4x20 + ewentualnie proste drukarka termiczna od kasy, czy kalkulatora.
    Analizator mierzy obciążenie mocą czynną w W i mocą pozorną VA.
    Dopasowanie obciążenia o tych samych parametrach wymaga podłączenia innego niż sama rezystancja.
    Przy obciążeniu pojemnościowym sprawność UPS-a maleje.
    Cały projekt nie powinien przekroczyć budżetu 1000 zł
REKLAMA