Bezpieczniki do ogrzewania domu.

raf175 23 Aug 2020 19:04 1926 15
  • #1
    raf175
    Level 9  
    Witam. Zmieniam ogrzewanie w domu na ogrzewanie elektryczne. Obecnie mam wyłącznik nadmiarowo prądowy B16 przewód 3x2,5. Odbiorniki typowe jak w pokojach dziennych czyli tv itp. Teraz dojdzie promiennik podczerwieni 1200W i mata grzewcza 1700W. Myślałem nad wymianą wyłącznika nadmiarowo prądowego z B16 na B25. Czy przewody 3x2,5 są wystarczające. Proszę o opinie. Pozdrawiam.
  • #2
    Krzys55
    Level 26  
    raf175 wrote:
    Myślałem nad wymianą bezpiecznika z b16 na b25.
    Nie możesz tak zrobć.
  • #3
    raf175
    Level 9  
    Możesz rozszerzyć odpowiedź dlaczego nie mogę tak zrobić.
  • #4
    Krzys55
    Level 26  
    Do przewodów 2,5mm2 stosuje się bezpieczniki 16A. Taki prąd jest dopuszczalny pod długotrwałym obciążeniem. Stosują bezpiecznik 25A nie chronisz tych przewodów.
  • #5
    jack63
    Level 43  
    Krzys55 wrote:
    Taki prąd jest dopuszczalny pod długotrwałym obciążeniem. Stosują bezpiecznik 25A nie chronisz tych przewodów.

    To jedno i minimalnie mniej ważne. Ważniejsza jest ochrona przeciw-porażeniowa, która może być nieskuteczna gdy użyje się zabezpieczenia o większym nominale.
    Do tego dochodzi jeszcze inny problem. Przed rzeczonym zabezpieczeniem, bo nie wiadomo czy to bezpiecznik czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy, są też inne zabezpieczenia. Zwiększając wartość zabezpieczenia stracisz tzw. selektywność zabezpieczeń, o ile one już występuje, czyli w wypadku zwarcia w "twoim" obwodzie zadziała zabezpieczenie poprzedzające. To może być zabezpieczenie główne. Jak instalacja jest 1f, to "stracisz prąd" w całym domu/mieszkaniu, więc będzie ciemno bo oświetlenie też zostanie wyłączone. To taka tylko niedogodność, ale czasem może być wręcz niebezpieczna.
  • #6
    raf175
    Level 9  
    To co mam zrobić aby przy jednoczesnym włączeniu promiennika i maty nie wybijało. Czy takie ryzyko istnieje czy może tak jak jest będzie ok. Jaką maksymalną wartość zabezpieczenia stosować do przewodów 3X2,5.
  • #7
    jack63
    Level 43  
    raf175 wrote:
    To co mam zrobić aby przy jednoczesnym włączeniu promiennika i maty nie wybijało.

    Trzeba się było zastanawiać i ew. zapytać kogoś kumatego czy takie rozwiązanie jest w ogóle możliwe w Twojej instalacji.
    Każdy dom lub lokal w bloku, czyli w praktyce licznik energii elektrycznej ma ustalony przez ZE przydział mocy zapisany z resztą w umowie przyłączeniowej. Instalacja z jej zabezpieczeniami jest do tego przydziału mocy dostosowana. Nie można bezkrytycznie przekraczać przydziału mocy, ani tym bardziej zmieniać zabezpieczeń argumentując : "bo wybija".
    Widać, że nie masz kwalifikacji nawet do oceny sytuacji, a co dopiero do podejmowania działań z instalacją, więc zleć to kwalifikowanej osobie.
  • #8
    Krzys55
    Level 26  
    raf175 wrote:
    Jaką maksymalną wartość zabezpieczenia stosować do przewodów 3X2,5.
    Miałeś już napisane 16A
  • #10
    sebek3
    Level 29  
    Mata i promiennik używane razem pobiorą ok. 12A maks. Pozostaje (teoretycznie) jakieś 4 A na pozostałe sprzęty. Pytanie co tam będzie jezzcze używane. Ile masz tych mat i promienników w całym mieszkaniu? Ilu fazowa jest instalacja i jakie zabezpieczenie przedlicznikowe? Żeby się za chwilę nie okazało, że musisz każde pomieszczenie grzać osobno bo zab. przedlicznikowe nie pozwoli na więcej.
  • #11
    raf175
    Level 9  
    Ok. Mieszkam w domu. Każdy pokój ma oddzielne zabezpieczenie na gniazdkach B16 na oświetleniu B10 główne zabezpieczenie przy liczniku to C25. Oprócz ogrzewania to standard jak w pokojach dziennych tv dekoder czasami ładowarka do laptopa , telefonu, odkurzacz, zimą choinka raczej przedmioty nie pobierające znacznych ilości prądu. Przy jakim poborze prądu istnieje niebezpieczeństwo przegrzewania przewodów 3x2,5.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Przewody oczywiście miedź.
  • #12
    Michał643
    Level 25  
    raf175 wrote:
    Przy jakim poborze prądu istnieje niebezpieczeństwo przegrzewania przewodów 3x2,5.

    No właśnie przy takim prądzie, jaki zamierzasz pobierać. Stąd tyle obiekcji kolegów. I niekoniecznie chodzi tu o niebezpieczeństwo dla samych kabli, ale również o styki, puszki, łączenia... jednym słowem obawiamy się o pożar, zwłaszcza że pojawiają się pomysły zwiększenia zabezpieczenia na 25 A. Sytuacja jest taka że z takim prądem przy przewodach 2,5 mm2 stąpamy po cienkiej linie.

    Obciążenie od maty i promiennika powinno być rozdzielone na 2 obwody, a nie wszystko na huraaa, na jednym przewodzie. Albo dorób sobie kolejny przewód z rozdzielnicy (np natynkowy) albo podepnij matę do jednego obwodu, a promiennik do innego.
  • #13
    raf175
    Level 9  
    Dzięki za podpowiedzi widzę że z wartościami jestem na granicy więc lepiej będzie dołożyć jeszcze jeden przewód. Chciałem to ominąć bo trochę demolki muszę zrobić ale za to będzie bezpiecznie.
  • #14
    KonradGatek
    Level 27  
    Taka dygresja:
    Sprawność elektrowni wynosi ok. 35%. Czyli spalasz węgiel, w którym jest 3 kWh, a energii elektrycznej otrzymujesz ok. 1 kWh. Od tego należy odjąć sprawność przesyłu, licząc ok. 20%. Czyli zostaje ok. 0,8 kWh w gniazdku.
    Sam widzisz, jak wytwarzanie energii elektrycznej służącej do grzania 200 km dalej jest nieekologiczne. Tak jakbyś kupował i płacił za 3,7 tony węgla, a miał ciepła tyle co z 1 tony. Przy uwzględnieniu sprawności kotła (a niech niech będzie pół na pół) 50% z dwóch ton.
    Do "grzania prądem" naukowcy wymyślili dedykowane urządzenia, tj. pompy ciepła. Natomiast handlowcy wymyślili maty na podczerwień. Ale to do sprzedaży.
    Pozdrawiam.
  • #15
    raf175
    Level 9  
    Posiadam fotowoltaikę na dachu i ze względu na nadwyżki zgromadzonej ilości prądu zmieniam ogrzewanie. W tamtym roku dwie łazienki w tym pokój dzienny. Stopniowo nie wszystko na hura.
  • #16
    jack63
    Level 43  
    raf175 wrote:
    Posiadam fotowoltaikę na dachu i ze względu na nadwyżki zgromadzonej ilości prądu zmieniam ogrzewanie

    Szkoda, że nie napisałeś tego w pierwszym poście.
    Do tego wciąż nie wiadomo jaki masz przydział mocy???
    Mając instalację 3f ten przydział może być już spory, w każdym razie na pewno większy niż dla zasilania 1f.
    Jak pisali koledzy wystarczy dorobić dedykowane obwody dla urządzeń powyżej 2 kW. Z resztą jest to wymagane normami elektrycznymi.
    W kwestii fotowoltaiki. To, że masz "uzbierane" w tzw. magazynie ileś kilowatogodzin energii wcale nie oznacza, że możesz użyć dowolnej mocy, bo ta limitowana jest właśnie przydziałem mocy.
    KonradGatek wrote:
    Do "grzania prądem" naukowcy wymyślili dedykowane urządzenia, tj. pompy ciepła.

    Też uważam, że uzycie pomp ciepła jest optymalne przy grzaniu prądem, bo uzyskuje się co najmniej 3x więcej energii cieplnej z tej samej ilości energii elektrycznej zużytej przez grzałkę/matę/promiennik.
    Jest tylko jedno ale... Koszty inwestycyjne. Grzałki, maty czy nawet promiennik kosztują wielokrotnie mniej niż najprostsza PC, czyli klimatyzator. Do tego może te "grzałki" zamontować prawie każdy w przeciwieństwie do PC.
    Aby uzyskać wysokie COP pompy ciepła należało by stosować niskotemperaturowe ogrzewanie czyli podłogówkę, a to już koszty i rujnacja domu.
    Także nie wiadomo co w konkretnym przypadku jest bardziej opłacalne dla użytkownika. Trzeba przeliczyć uwzględniając koszty inwestycyjne czas zwrotu inwestycji przy AKTUALNYCH cenach energii elektrycznej uwzględniając koszty inwestycji w PV.
    Do tego nie znamy cen jakie będą za rok dwa, choć tendencja jest jednoznaczna. Cena energii elektrycznej będzie rosła.
    Ostatnią kwestią jest zapewnienie sobie awaryjnego źródła ogrzewania domu. Z tzw. mediów najczęstszym awariom ulega właśnie dostawa energii elektrycznej i trudno w zimie zostać bez ogrzewania. To awaryjne źródło może też wspomóc ogrzewanie w wypadku wystąpienia większych mrozów, gdy ogrzewanie elektryczne "nie wyrobi".