[Solved] folia grzewcza wybija wyłacznik różnicowo-prądowy

lisica58 07 Sep 2020 17:17 984 6
  • #1
    lisica58
    Level 2  
    Po załaczeniu przez termostat TF-H1 dotykowy podłogę czyli folię grzewczą po sekundzie wybija wyłacznik różnicowo-prądowy 300mA,wyłacznik nadprądowy 20A zostaje nie wyłączony,Co się dzieje?Dodam że wszystko działalo kilka miesięcy bez zarzutu do czasu prac konserwacyjnych na zewnątrz,gdzie przez 4 godz.prąd był wyłaczony.Po ponownym puszczeniu prądu od razu wywaliło korki w całym domu.Inne urządzenia działaja bez zarzutu.Wykonałem próbę ominięcia termostatu,rezultat taki sam.
  • Helpful post
    #2
    jdubowski
    Tube devices specialist
    lisica58 wrote:
    folia grzewcza

    A ta folia to fizycznie gdzie jest? Zamurowana, dostępna, sucha, zawilgocona?
    lisica58 wrote:
    Wykonałem próbę ominięcia termostatu,rezultat taki sam.

    Pomiar rezystancji izolacji był zrobiony?
  • Helpful post
    #3
    Wojtas14136
    Level 7  
    Przydały by się zdjęcia z rozdzielni i jak jest podłączona folia i zdjęcia wpięcia folii, jakie to prace konserwacyjne ?
  • #4
    lisica58
    Level 2  
    jdubowski wrote:
    lisica58 wrote:
    folia grzewcza

    A ta folia to fizycznie gdzie jest? Zamurowana, dostępna, sucha, zawilgocona?
    lisica58 wrote:
    Wykonałem próbę ominięcia termostatu,rezultat taki sam.

    Pomiar rezystancji izolacji był zrobiony?

    Folia jest pod panelami podłogowymi,sucha.Cała elektryka działa prawidłowo,jest nowa.Problem jest jedynie z podłogą.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Wojtas14136 wrote:
    Przydały by się zdjęcia z rozdzielni i jak jest podłączona folia i zdjęcia wpięcia folii, jakie to prace konserwacyjne ?

    Folia lezy pod panelami,wszystko wcześniej działalo prawidłowo.Jakie to były prace nie mam pojęcia.
  • Helpful post
    #5
    Wojtermet25
    Level 28  
    lisica58 wrote:
    Dodam że wszystko działalo kilka miesięcy bez zarzutu do czasu prac konserwacyjnych na zewnątrz,gdzie przez 4 godz.prąd był wyłaczony.Po ponownym puszczeniu prądu od razu wywaliło korki w całym domu.

    Czy te prace wykonywała energetyka gdzieś na linii, bo miałem podobny przypadek i okazało się że pomylili kable na słupie i faza została podłączona na chwilę na N. Efekt,spalone 3 pompy CO elektroniczne.
  • Helpful post
    #6
    JacekCz
    Level 39  
    lisica58 wrote:

    Folia jest pod panelami podłogowymi,sucha.Cała elektryka działa prawidłowo,jest nowa.Problem jest jedynie z podłogą.


    Nowa wcale nie musi być bezbłędna, może być np źle zmontowana, i przyszła okoliczność, ze to się ujawniło.
    Mówisz, walnęły głowne bezpieczniki. Po pracach naprawdę ZEWNĘTRZNYCH to się nie ma jak zdarzyć.

    Dodano po 3 [minuty]:

    lisica58 wrote:

    Folia lezy pod panelami,wszystko wcześniej działalo prawidłowo.Jakie to były prace nie mam pojęcia.


    Na forum udziela sie rad na odległość, na podstawie przekazanych informacji, Informacji brak -> forum nie poradzi.
    Wezwij fachowców.
    Kim jesteś dla tego budynku? Inwestorem? Kupującym? Najmującym?
  • #7
    lisica58
    Level 2  
    rozbieranie podlogi