Niezrozumiałe działanie przekaźnika bezpieczeństwa PILN PNOZ1

18 Sep 2020 11:57 393 6
  • Level 9  
    Witajcie!
    Układ bezpieczeństwa w maszynie wygląda mniej więcej tak:
    Niezrozumiałe działanie przekaźnika bezpieczeństwa PILN PNOZ1
    Według mnie coś tu jest bardzo nie tak, bo do zacisków A1 nie jest podłączone zasilanie 24 VDC. Proszę osoby z doświadczeniem z przekaźnikami bezpieczeństwa PILZ PNOZ1 o pomoc.
    Jakim cudem na przekaźniku bezpieczeństwa nr 2 świecą się diody od kanału 1 i 2, a po wciśnięciu "grzybka" gasną? Czy w ogóle można nie podłączać zasilania pod A1?
    Jeśli nie można, to czy działanie przekaźnika świadczy o tym, że jest zepsuty?

    Dodam, że tam, gdzie nieudolnie :) narysowałem "grzybki", to do zacisków T11 doprowadzone jest zewnętrzne napięcie 24 VDC.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Level 29  
    No to coś tam masz nie tak... Zasilanie powinno być na A1, a obwód grzyba to pętla z przekaźnika... Żadnego zasilania tam nie podajmy. Wszystko masz w Dataszicie...
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Level 9  
    Dzięki za odpowiedzi.
    Weryfikowałem z datasheet i właśnie nie pojmuję, czemu to działa, choć nie powinno.
    Możliwe jest jakieś wewnętrzne przebicie?

    @elektryku5 - tak, bardzo podobne chociaż nie wiem, co dokładnie siedzi w środku przekaźnika.

    Dodam też, że akurat próbuję naprawić maszynę i oczywiście nie ma schematów elektrycznych :)

  • Level 34  
    Zaciski A1 i A2 to wewnętrzny zasilacz przekaźnika bezpieczeństwa.
    T11 to wyjście (+) wewnętrznego zasilacza.
    Przypuszczam, że użyte przekaźniki są na napięcie, którego brak w maszynie (np. 110V).
    Dlatego takie kombinacje ;)
  • Helpful post
    Automation specialist
    Witaj
    Kolego pod złącze A1 powinno być podłączone +24VDC ( jeżeli model jest na takie napięcie)
    Kiedyś Pilz wypuścił serie w której zasilanie +24VDC nie łączyło się jak w schemacie do A1 tylko do B1.
    Diody w 2 przekaźniku świeca i gasną tylko dlatego, że pod złącze 11 ktoś podłączył +24VDC.
  • Level 12  
    Spotkałem takie rozwiązanie. Jeżeli dobrze pamiętam to było centrum obróbcze firmy DMG. W szafie sterowniczej jest kilka przekaźników bezpieczeństwa, z których 1 lub 2 nie mają podłączonego zasilania pod A1, a diody LED od kanałów świecą się, więc przekaźniki działają.