Połączenie wyrównawcze rury gazowej

22 Sep 2020 20:35 3603 82
Computer Controls
  • #1
    Anonymous
    Level 1  
  • Computer Controls
  • #2
    czesiu
    Level 36  
    Rura gazowa powinna zostać uziemiona przy wejściu do budynku na najniższej kondygnacji.
    Oczywiście ten odcinek który jest w budynku, ten na zewnątrz nie zawsze.
  • #3
    Anonymous
    Level 1  
  • Helpful post
    #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Może by zerknąć do arkusza 5-54 i zasady, że brak połączeń wyrównawczych głównych eliminuje połączenia wyrównawcze miejscowe.
  • Computer Controls
  • #5
    Anonymous
    Level 1  
  • #6
    elpapiotr
    Electrician specialist
    markus-19 wrote:
    I przyszedł czas na "Eurekę". Dziękuję.
    Tak coś czułem że przy modernizacji w blokach to nie zawsze można się aż tak rozpędzać......
    Co nie znaczy, że można ułożyć przewody połączeń wyrównawczych, by sobie poczekały.
    Niestety, w naszych realiach trudno jednoznacznie wskazać, że instalacja główna budynku zostanie zmodernizowana, jak również elementy wyrównania potencjałów w nim.
    To już loteria, zależna także od wieku budynku.
  • #7
    Anonymous
    Level 1  
  • #8
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Kolego, nie mieszaj do tego "ziemi odniesienia", bo nie o to chodzi. I przypomnij sobie, jak jest idea w przypadku tych rur.
    Bo za chwilę rura wodna (metalowa) może robić za PEN (lub odwrotnie), gdy tymczasem ADM zacznie te rury (nie gazowe) wymieniać na PCV, i co wtedy?
  • #9
    Anonymous
    Level 1  
  • #10
    czesiu
    Level 36  
    Tak jeszcze dodam:
    wężyki gazowe są zazwyczaj metalowe,
    kuchenki gazowe mają króciec przyłączeniowy gazu połączony metalicznie z obudową,
    kuchenki mają też elektryczne zapalarki i przewód zasilający od zapalarki ma żyłę PE również podłączoną do obudowy,
    a więc wkładając wtyczkę zapalarki do gniazdka w kuchni doziemiamy rurę gazową poprzez naszą rozdzielnicę domową (albo odwrotnie).
  • #11
    kkas12
    Level 43  
    markus-19 wrote:
    Nie zrobi za PEN bo nie będzie połączenie z instalacją, a idea wydaje mi się ma eliminować napięcie dotykowe które może wystąpić między częściami jednocześnie dostępnymi normalnie nie będących pod napięciem.
    Najpierw załóż cęgi na pion gazowy i wodociągowy a później filozofuj.
  • #12
    Anonymous
    Level 1  
  • #13
    kkas12
    Level 43  
    markus-19 wrote:
    Wykonywać połączenia wyrównawcze czy nie? Jak kolega wcześniej zauważył niezależnie od nas może i tak być połączone z naszą instalacją poprzez wtyczkę i przewód 0,75 trochę kiepsko żeby było to jedyne połączenie, w omawianym przypadku nie można jednak podłączyć przewodu wyrównawczego do szyny PE... A może można?

    Kolejny rozdział "dzieła" pod tytułem "Świat według markus'a".
    Kolego to co chcesz zrobić to nic innego jak nieuziemione połączenia wyrownawcze.
    A tych póki co w mieszkaniówce wykonywać pod żadnym pozozorem nie wolno, gdyż muszą one znajdować się pod dozorem osób wykwalifikowanych.

    Więc nie "poprawiaj" standardów.
  • #14
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Może jeszcze dopiszę, GDZIE te nieuziemione połączenia wyrównawcze wolno stosować, bo to ważne.
  • #15
    Anonymous
    Level 1  
  • #16
    kkas12
    Level 43  
    markus-19 wrote:
    Powiedz mi co Ty byś zrobił w takim przypadku...
    Przecież wszystko zostało już w tym temacie napisane i wyjaśnione. Więc na pewno nie snułbym durnych rozważań kończących się na rozwiązaniach mogących wprowadzić zagrożenie porażeniem czy pożarem.
    I na pewno zacząłbym od sprawdzenia czy wykonano główne połączenia wyrównawcze.
  • #17
    Anonymous
    Level 1  
  • #18
    CYRUS2
    Level 43  
    markus-19 wrote:
    Chętnie wysłucham Twoich filozofii. Wykonywać połączenia wyrównawcze czy nie? A może można?
    Kolego Markus 19 !
    Połączeniami wyrównawczymi miejscowymi obejmuje się części elektryczne obce ! (podstawy elektryki.)
    Ma kolega częsci elektryczne obce lokalu - wątpię.

    Rura gazowa sama się obejmie połączeniem wyrównawczym.
    Nawet, jak kolega takiego połączenia nie zrobi.
  • #19
    kkas12
    Level 43  
    markus-19 wrote:
    Załóżmy więc że w piwnicy gdzie doprowadzono wodę w rurach PCV(dalej idą stare metalowe) nie wykonano połączeń wyrównawczych głównych.
    Więc może najwyższa pora je wykonać, gdyż ich brak nijak nie idzie w parze z wyrównawczymi połączeniami miejscowymi.
    markus-19 wrote:
    To mogę czy nie mogę wykonać połączenie wyrównawcze w mieszkaniu na 7 piętrze bez łączenia z instalacją w rozdzielnicy.

    Definicja (prawidłowa) części przewodzącej się kłania. Także odpowiedź na pytanie: czy rury mogą być traktowane jako przewody wyrównawcze będzie bardzo pomocna.
    markus-19 wrote:
    Tylko co jak sąsiad niżej też wymieni rury na PCV?
    Co ma do tego sąsiad???
  • #20
    Anonymous
    Level 1  
  • #21
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Dlaczego, kolego markus-19 nie dopiszesz (411.3.1.2) :
    W każdym budynku przewód uziemiający, główny zacisk uziemiający i następujące części przewodzące powinny być objęte ochronnym połączeniem wyrównawczym:
    - metalowe rury zasilające instalacje wewnętrzne ....

    Bo to jest ważne w aspekcie Twoich połączeń, prawda?
  • #22
    Anonymous
    Level 1  
  • #23
    kkas12
    Level 43  
    markus-19 wrote:
    Witam ponownie, tylko nie ucz mnie podstaw proszę.
    Kolego zakończ te przekomarzania, przytaczanie wyimaginowanych błędnych rozwiązań i własną interpretację fragmentów norm, bo żadne rurociągi (nie tylko gazowe) nie mogą dziś pełnić roli zastępczych przewodów wyrównawczych!!!
    To jest podstawa, której jak widać nie znasz.

    I dodatkowe pytanie, na które odpowiedź jest sednem tego wątku.
    Jaka jest rola połaczeń wyrównawczych???
  • #24
    Anonymous
    Level 1  
  • #25
    kkas12
    Level 43  
    Zacytowałeś a nie napisałeś.
    Rolą połączeń wyrównawczych jest wyrównanie potencjałów pomiędzy częściami obcymi i dostępnymi, oraz niedopuszczenie do niebezpiecznej różnicy napięć między nimi a podłożem.
    Tu masz sedno wątku i obalenie teorii którą tak namolnie rozwijasz.

    Czyli miejscowe połączenia wyrównawcze muszą mieć ten sam potencjał co szyna PE w tablicy gdzie biorą początek obwody zasilające odbiorniki umieszczone w pomieszczeniach ktore te połączenia wyrównawcze obejmują.
    Wiele razy było to wyjaśniane.
    W 5-54 jest to nawet narysowane.

    Więc może wreszcie zrozumiesz jaki poroniony pomysł forsujesz.
  • #26
    Anonymous
    Level 1  
  • #27
    kkas12
    Level 43  
    Masz połączenia główne wykonane to obejmuj.
    Nie masz połączeń głównych to miejscowych wykonać nie możesz! Co nie przeszkadza w ułożeniu przewodów wyrównawczych by w przyszłości je wykorzystać.
    Nieuziemionych też wykonac ci nie wolno.
  • #28
    Anonymous
    Level 1  
  • #29
    kkas12
    Level 43  
    Ja bym jednak proponował objęcie również rur wodociągowych połaczeniami głównymi i dokładne przestudiowanie 5-54 oraz kilku opracowań doktora Musiała.
    Poza tym kompletnie tego:
    markus-19 wrote:
    wykonuję połączenia wyrównawcze i łącze z GSU w rozdzielnicy.
    nie rozumiem :(
    Bo jakie połaczenia, jaka GSW i w jakiej rozdzielnicy???
  • #30
    Anonymous
    Level 1