Rozdzielnia AC fotowoltaika

tomek040893 04 Oct 2020 21:08 1323 8
Wago
  • #1
    tomek040893
    Level 9  
    Witam szanownych elektryków,

    Człowiek który zajmuje się instalacjami fotowoltaicznym połączył mi rozdzielnie AC pod fotowoltaike:
    Rozdzielnia AC fotowoltaika

    Nie jestem elektrykiem, ale nie podoba mi się ta rozdzielnia pod względem połączeń.

    Kilka uwag (być może nie słusznych):
    1. Ochronnik przepięć
    Przewód łączący szynę uziemienia i uziemienie ochronnika to 4mm2. Nie powinno to być min 16mm2?
    Dodatkowo pod uziemienie ochronnika przepięć podłączony przewód który w puszcze zasilającej nie jest nigdzie podłączony (oczywiste ponieważ to układ TN-C)

    2. Kolejność ochronnika przepięć i wyłącznik nadprądowy
    Czy przypadkiem nie powinno być tak że zasilanie wchodzi na wyłącznik nadpradowy, z wyjścia wyłącznika na na ochronnik i falownik?

    3. Uziemienie obudowy falownika elektryk połączył do szyny uziemiajacej w rozdzielni.
    Czy nie lepiej było by podłączyć obudowę bezpośrednio do szpilki uziemiajacej? ( Krótszy przewód a co za tym idzie krótsza środa do ziemi w razie przebicia?)

    Moja propozycja wygląda tak:
    Rozdzielnia AC fotowoltaika
  • Wago
  • #2
    czesiu
    Level 36  
    Dlaczego w sieci TNC przewód PEN nie został uziemiony? Podstawowy błąd.
    Wówczas ochronnik może być 3-polowy.
  • Wago
  • #4
    Jarek Kordalewski
    Level 18  
    tomek040893 wrote:
    Jest to stara instalacja elektryczna gdzie są 3 fazy i neutralny. Nie ma rożnicowek itp


    Ale to co jest na schemacie to nie jest TNC tylko coś na kształt "wyspy TT". Jeśli to faktycznie jest TNC i jest tam przewód spełniający wymogi PEN, to należy rozdzielić PEN na N i PE.
  • #5
    tomek040893
    Level 9  
    Jak wrócę do domu to sprawdzę dokladnie w papierach co to za układ

    Dodano po 5 [godziny] 38 [minuty]:

    Niestety ale w papierach nie mam mowy jaka to sieć:/
    W każdym razie tak jak pisałem, do zasilania domu wchodzą 3fazy i przewód neutralny.
    Czy to nie jest sieć TN-C gdzie poprostu nie ma rozdziału na przewód ochronny i neutralny?
  • #6
    Jarek Kordalewski
    Level 18  
    tomek040893 wrote:
    zy to nie jest sieć TN-C gdzie poprostu nie ma rozdziału na przewód ochronny i neutralny?

    Niekoniecznie. Może to być stara instalacja z zerowaniem a nie TN-C. W TN-C musi być m.in. minimalny przekrój przewodu PEN (10 mm2).
  • #7
    czesiu
    Level 36  
    Jarek Kordalewski wrote:
    Może to być stara instalacja z zerowaniem a nie TN-C. W TN-C musi być m.in. minimalny przekrój przewodu PEN (10 mm2).

    Ja mam starą instalację 2x2,5mm2 z licznika na klatce schodowej, a na fakturze piszą że TN-C.
    Muszę do nich przedzwonić żeby zmienili na "stara instalacja z zerowaniem" :)
  • #8
    3301
    Level 32  
    tomek040893 wrote:
    Jak wrócę do domu to sprawdzę dokladnie w papierach co to za układ

    Dodano po 5 [godziny] 38 [minuty]:

    Niestety ale w papierach nie mam mowy jaka to sieć:/
    W każdym razie tak jak pisałem, do zasilania domu wchodzą 3fazy i przewód neutralny.
    Czy to nie jest sieć TN-C gdzie poprostu nie ma rozdziału na przewód ochronny i neutralny?

    To w jakim układzie pracuje sieć zasilająca sprawdź u swojego OSD, tu nie może być przypuszczeń i nie sugerować się przekrojem bo to nie przekrój o tym decyduje, przekrój Cu 10 czy Al 16 to tylko definiuje przewód PEN w układzie TN ale jeżeli ten przekrój w obecnej instal. jest mniejszy to mamy go nie rozdzielać na N i PE i nie doziemiać PE?
    Jeżeli mowa o tzw. zerowaniu to tym bardziej jest to TN-C
  • #9
    Jarek Kordalewski
    Level 18  
    3301 wrote:
    Jeżeli mowa o tzw. zerowaniu to tym bardziej jest to TN-C


    Faktycznie ten skrót myślowy może być mylący.

    Chodziło mi o rozróżnienie instalacji "z zerowaniem" powstałej w czasach, gdy nie było warunku minimalnego przekroju PEN od współczesnych instalacji TN-C, powstałych w zgodzie z PN-HD 60364.
    Zwracam na to uwagę, gdyż w starych instalacjach i małym przekroju przewodu "PEN" ryzyko jego przerwania może być tak duże, że wykorzystanie go do funkcji ochronnych po rozdzieleniu na N i PE może zwiększać, a nie zmniejszać zagrożenie. Właśnie m.in. w takim kontekście u dr Musiała pojawia się "wyspa TT".