Dobór przewodu dla mocy 33kW

romanzsd 05 Oct 2020 20:46 1710 7
  • #1
    romanzsd
    Level 2  
    Dzień dobry.

    Proszę o wskazanie jaki przewód (przekrój) zastosować od rozdzielnicy licznikowej do zasilenia rozdzielnicy wewnątrz działki prywatnej.

    Dane:
    - moc 33kW
    - rozdzielnica licznikowa P1-Rs/LZV/F z wyłącznikiem nadmiarowo - prądowym bez członu zwarciowego (ogranicznika mocy) 63A
    - odległość 25 metrów od rozdzielnicy licznikowej do projektowanej rozdzielnicy wewnątrz działki
    - kabel ułożony w ziemi, YKY
    - 3p + N + PE

    Pozdrawiam
    Romek
  • #2
    adamjur1
    Level 41  
    Wg tabeli ułozony bezpośrednio w gruncie YKY ( miedziany)
    10mm² powinno wystarczyć,
    jeśli w rurce lub trochę
    na zapas można dać 16 mm²
    Pozdr. J.
  • #4
    adamjur1
    Level 41  
    Też poleciłbym YAKA( taniej) ale autor pytał o YKY. Przy stosowaniu większych przekrojów YAKA trzeba pamiętać o zaciskach w miejscach podłączeń, standardowe mogą być za małe i nie dostosowane do aluminium...
    Pozdr. J.
  • #5
    750kV
    Level 31  
    adamjur1 wrote:
    wg tabeli ułozony bezpośrednio w gruncie YKY ( miedziany)
    10mm² powinno wystarczyć,...
    Trochę mało.
    adamjur1 wrote:
    można dać 16 mm²...
    Jak najbardziej, lub:
    kkas12 wrote:
    Zapytam:
    Po co pięć żył??? Gdyby temat mnie dotyczył zastosowałbym YAKY 4x35.

    Więcej na temat w załączniku.
  • #6
    romanzsd
    Level 2  
    Dzień dobry.

    Na wstępie dziękuję za zainteresowanie tematem i odpowiedzi.

    1. Też myślałem o YKY (miedź) 5x16mm². Sugerowałem się tabelką z książki J. Grobicki, M. Germata Przewody i kable eletroenergetyczne

    Dobór przewodu dla mocy 33kW

    2. Odnośnie spadku napięcia, dla mocy 33 kW wyszło mi około 0.6%, czyli minimalnie więcej niż zalecane dla WLZ 0.5%. Korzystałem też z kalkulatora na stronie PRS i wyszło podobnie, szkoda że obecnie kalkulator ten nie działa.
    https://www.prs.pl/r-d/programy-obliczeniowe/spadek-napiecia-prad-przemienny-trojfazowy

    Sprawdziłem też wg innych kalkulatorów:
    https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/
    https://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html
    https://www.falowniki.edu.pl/kalkulator-spadku-napiecia-prad-trojfazowy

    3. Od strony montażu z 5x16mm² nie powinno być problemu, np. w rozdzielnicy Emitera P1-Rs/LZV/F (wg katalogu) są złączki 16mm².

    4. Liczba żył. W warunkach jest napisane, że jest to sieć TN-C, ale podejrzewam, że rozdział PEN nastąpi w rozdzielnicy licznikowej, stąd kabel 5 żyłowy.

    Dobór przewodu dla mocy 33kW

    5. Według książki J. Wiatr, M. Orzechowski Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia dla wkładek topikowych nie ma potrzeby sprawdzania wytrzymałości zwarciowej kabla. Poprawcie mnie proszę, jeżeli się mylę, w moim przypadku zabezpieczenie zwarciowe będzie stanowił rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami, ponieważ ogranicznik mocy nie ma członu zwarciowego.

    Dobór przewodu dla mocy 33kW
  • #7
    kkas12
    Level 43  
    romanzsd wrote:
    ...rozdział PEN nastąpi w rozdzielnicy licznikowej, stąd kabel 5 żyłowy.
    Wielokrotnie było wyjaśniane, że takie rozwiązanie może być powodem kłopotów w przszłości i żadnego uzasadnienia dla niego nie ma.
    Ponadto dziś większość dostawców energii odchodzi od dzielenia PEN w szafce licznikowej a wręcz na to nie pozwala nie udostępniając zacisku dla piątej żyły w w.l.z.
  • #8
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    romanzsd wrote:

    4. Liczba żył. W warunkach jest napisane, że jest to sieć TN-C, ale podejrzewam, że rozdział PEN nastąpi w rozdzielnicy licznikowej, stąd kabel 5 żyłowy.


    Na jakiej podstawie podejrzewasz? Napisz w końcu gdzie jest projekt? Czy Ty masz to zaprojektować? Przy 25 metrach odległości od uziomu, ochrona staje się wątpliwa.