Agregat prądotwórczy Briggs Vanguard vs Chińszczyzna

ACCel 08 Oct 2020 13:29 2034 15
Buderus
  • #1
    ACCel
    Level 22  
    Witajcie,

    Mam dylemat przy zakupie agregatu, co będzie większą wpadką Briggs&Stratton czy chińskie podróbki Hondy.

    Waham się pomiędzy:
    - BRIGGS & STRATTON ProMax7500EA 7kW - leżak z 2012 roku, na znanym portalu za 2550zł, silnik 14kM moc nominalna 6kW,
    - Barracuda 7000 1F - typowy chińczyk z prawdopodobnie kompetentnym serwisem w Polsce, na dodatek ekstra tani 2450zł, silnik 15kM, moc nominalna 6kW,
    - MIKATSU YFG7500DE - kolejny chińczyk, z podłączeniem LPG, cena 3000zł, silnik 17kM, moc nominalna 7,2kW na PB95, 6,48kW na LPG.

    Moje zastosowanie to awaryjne zasilanie domu - jedno pole płyty indukcyjnej, pompa głębinowa, grzałka boilera i wszystko co elektroniczne. Mogę ewentualnie część urządzeń puścić przez UPS sinus 1kW, który mam.

    Pierwszy niby markowy z silnikiem Vanguard produkowanym do niedawna w zakładach Mitsubishi w Japoni, całe urządzenie przeznaczone do pracy profesjonalnej.
    Pozostałe dwa to chińska podróbka Hondy z jakimiś generatorami AVR.

    Jak kupowałem kosiarkę to omijałem B&S i kupiłem Loncina, ale może agregat B&S będzie miał lepszą część elektryczną i to już inna półka. Chińczyki to tanie części i prosty serwis. Ten z LPG ma większy zapas mocy no i tanie LPG. Spalanie takiego agregatu to pewnie 4l/h, czyli po dobie (14h pracy) mamy 250zł benzyny albo 125zł LPG. Po paru razach różnica w cenie się zwróci.

    Który proponujecie? Może macie jeszcze jakieś inne uwagi?
  • Buderus
  • #2
    adamjur1
    Level 41  
    Uważaj na to co z agregatu wychodzi - jak jest stabilizator elektroniczny to może nie być czystej sinusoidy, a tego nie lubią silniki pomp.
    Chinczyki często tam gdzie Honda ma łożyska toczne mają tulejki i krótszą od oryginału żywotność..
    Ja w podobnych instalacjach dodawałem ups-a między agregatem a "fazą życia",
    nie trzeba programować na nowo zegarów w sprzęcie, a kilka minut zapasu na decyzję czy włączać agregat też jest przydatne.
    Pozdr. J.
  • #3
    tomjed
    Level 28  
    adamjur1 wrote:
    Ja w podobnych instalacjach dodawałem ups-a między agregatem a "fazą życia",
    nie trzeba programować na nowo zegarów w sprzęcie, a kilka minut zapasu na decyzję czy włączać agregat też jest przydatne.
    Pozdr. J.


    I co działało..? To albo trafiłeś na porządny agregat, albo UPS był słaby...Porządny UPS nie będzie współpracował z dziadowskim agregatem...

    A dla autora....
    Poszukaj wojskowego PAB2 lub PAB4 w wersji na 220V (tak 220V, bo takie wtedy obowiązywało, co nie oznacza, że nie podkręcisz mu na wyj do 230V) Sprzęt prawda, że toporny, ale i bezpieczny dla elektroniki... Moim zdaniem wystarczy Ci w gospodarstwie domowym 2 kW... Taki agregat można przeciążyć nawet 50% chyba przez nawet godzinę... Są to sprzęty do pracy przez 24h....

    pzdr
  • Buderus
  • #4
    adamjur1
    Level 41  
    Quote:
    I co działało..? To albo trafiłeś na porządny agregat, albo UPS był słaby...Porządny UPS nie będzie współpracował z dziadowskim agregatem...

    Działało, UPS APC 4000 z programowo zwiększoną tolerancją na wahania napięcia online pełna sinusoida , agregat Mitsibishi , ups nie musi mieć na wejściu super przebiegu, poradzi sobie z trochę schodkową sinusoidą, ale ten akurat miał pełną.
    Pozdr. J.
  • #6
    ACCel
    Level 22  
    Kupiłem Briggsa ProMax7500EA z silnikiem Vanguard. Egzemplarz nowy ale wyprodukowany w 2012 roku, bezpośrednio od sprzedawcy za 2350zł. Silnik made in Japan.
    Na razie tylko przez chwilę pracował. Jedyne co to akumulator chyba już niesprawny, zobaczymy co ładowarka procesorowa powie na niego.

    Coś więcej będę mógł powiedzieć jak podłącze do do instalacji w domu.

    Jako ciekawostkę na temat chińskiej-polskiej Barracudy mogę wam napisać, że sprzedawca/producent/importer nie chciał mi przesłać przed zakupem instrukcji ani wzoru gwarancji. Jakby to było coś tajnego albo wstydliwego.
  • #7
    mareczek_13
    Level 2  
    Co dalej z tym agregatem?
    Działa? Warto kupić?
  • #8
    ACCel
    Level 22  
    Akumulator oczywiście do wymiany.
    Poza testowaniem narzędzi budowlanych na ten moment więcej nie jestem w stanie powiedzieć.

    Generator chodził bez problemu przez godzinę bez obciążenia.

    Zakupiłem już elementy do przyłączenia domu ale inne sprawy mnie pochłonęły w międzyczasie.
  • #9
    ACCel
    Level 22  
    Mały update, agregat dzisiaj popracował kilka godzin, z ciekawych odbiorników które działały poprawnie mamy:
    - Klimatyzację LG Deluxe 3,5 kW inwerter, na grzaniu.
    - Kuchenka indukcyjna Electrolux, jedno pole.
    - Grzałka bojlera 3 kW, ale przy załączaniu przyklęka.
    - Czajnik.

    Oprócz tego jakieś elektroniczne cuda typu ładowarki, oświetlenie LED, routery itp.
  • #10
    mk13p7
    Level 2  
    U mnie też fajnie działa uruchamiany raz na kilka miesięcy. Te 6 kW czy ile tam ma spokojnie ciągnie.
    Pracowała na nim pompa ciepła (ok. 3 kW), piekarnik - 2kW i inne drobiazgi.
    Niestety UPSy od komputerów i pompek obiegowych marki VOLT Polska Sinus coś tam przez pewien czas jakby nie widziały napięcia z generatora - pomimo jego działania nie przełączają na sieć. Nie wiem czemu.
  • #11
    tomjed
    Level 28  
    mk13p7 wrote:
    pomimo jego działania nie przełączają na sieć. Nie wiem czemu.


    To ja Ci powiem czemu...Bo nie odpowiadają in parametry napięcia jakie generuje Twój agregat, a to dla nich ważne...Pisałem o tym na początku tematu.... Jaki masz ten agregat? 3 czy 1 faza? Jeśli nie startuje Ci UPS to powiem szczerze szacun, że podłączasz pompę ciepła i się nie boisz....Narzędzia owszem, ok, ale elektroniki bym pod to nie podłączył...

    pzdr
  • #12
    ACCel
    Level 22  
    Ja mam jakiś najtańszy UPS do światła i działa bez problemu.

    Z innych urządzeń które działały z Briggsa w ciągu ostatniej doby:
    - pralka i suszarka Electrolux z pompą ciepła
    - pompa głębinowa 1F
    - lodówka i zamrażarka
    - pompa zatapialna do odwodnienia

    W międzyczasie wymieniłem olej, bo po pierwszych 5h powinienem, a minęło odrobinę więcej.
  • #13
    mk13p7
    Level 2  
    tomjed wrote:
    To ja Ci powiem czemu...Bo nie odpowiadają in parametry napięcia jakie generuje Twój agregat, a to dla nich ważne...Pisałem o tym na początku tematu.... Jaki masz ten agregat? 3 czy 1 faza? Jeśli nie startuje Ci UPS to powiem szczerze szacun, że podłączasz pompę ciepła i się nie boisz....Narzędzia owszem, ok, ale elektroniki bym pod to nie podłączył...
    pzdr


    A jakie parametry konkretnie? Bo na początku tematu też pisałeś bardzo oględnie.
    Czyżby stabilizator uwalony? Obserwuję w czasie pracy na dodatkowym wskaźniku zmiany w "cosFI".
    Agregat 1 faza.
  • #14
    tomjed
    Level 28  
    "Jakość" sinusoidy, harmoniczne, kształt... To powoduje, że "prawdziwy" UPS, czyli taki, który ma zabezpieczać sprzęt również przed "dziadowskim" napięciem nie działa. Ale niebezpieczniejsze dla elektroniki są "piki" napięcia, szczególnie przy zmianie obciążenia. Dlatego też te chińskie nie nadają się do zasilania elektroniki... Mimo, że to przecież "działa"... Jednemu będzie działać innemu ugotuje sprzęt... Ja zawsze polecam wojskowy toporny polski sprzęt PAB-2... O zaletach tu pisać nie będę, nikogo namawiać nie będę, bo za duży przebieg już mam i wiem, że każdy wie lepiej :D


    pzdr
  • #15
    ACCel
    Level 22  
    Zauważyliście może, że temat był o Briggs ProMax7500EA? :D
    Cytuję producenta:
    Quote:
    • AVR (Automatyczny Regulator Napięcia)
    Ogranicza zmiany napięcia agregatu do + lub -2%, dzięki
    czemu sprzęt działa sprawnie i bezpiecznie
    • Alternator Power Surge™
    Power Surge™ ogranicza zmiany napięcia, aby możliwe było
    zasilanie wrażliwego sprzętu elektronicznego


    tomjed wrote:
    Ja zawsze polecam wojskowy toporny polski sprzęt PAB-2

    J/w, rozmawiamy o agregacie który ma 6kW a nie niecałe 2kW
  • #16
    tomjed
    Level 28  
    ACCel wrote:
    Zauważyliście może, że temat był o Briggs ProMax7500EA?


    Tak. Przepraszam autora, że odbiegłem od tematu... Jak widać Twój agregat daje radę z UPS właśnie dlatego, że ma takie parametry jak podałeś... Bo jest to B&S... A ja odpowiadałem mk13p7, który nie jest autorem tematu... Sorki...


    Co do

    ACCel wrote:
    rozmawiamy o agregacie który ma 6kW a nie niecałe 2kW


    To akurat PAB-2 ma całe 2 kW i możesz go przeciążyć 50% nawet godzinę i mu nic nie będzie. Faktem jest, że mi moc gdzieś uciekła dlatego o nim pisałem... No ale są też PAB-4...
    Ok. Nie zaśmiecam już tematu...

    pzdr