Intouch - S7-1200 - odczyt/zapis bloki danych

18 Paź 2020 19:12 84 2
  • Poziom 19  
    Było już na forum lecz dalej nie ma rozwiązania bo próbowałem i wpisując lub czytając daną z intoucha nic się nie zmienia.

    Coś robię nie tak? Z bitami jest podobnie.

    S7-1200 1214C
    Intouch - S7-1200 - odczyt/zapis bloki danych

    InTouch 10
    Intouch - S7-1200 - odczyt/zapis bloki danych

    Server DASServer3
    jest dobrze skonfigurowany bo stany Markerów w PLC się zmieniają gdy zmieniam w intouch
  • SterControlSterControl
  • Pomocny post

    Specjalista Automatyk
    Baza nie może mieć zaznaczonej właściwości Optimized, żeby ze sterownika odczytać wartość poprzez adres.
  • Poziom 19  
    OK. Dziękuję. Dla tych co będą dalej szukać fotka poniżej