Podział PEN w połowie budynku, reszta bez zmian ?

adasio1231 18 Oct 2020 19:17 300 6
Computer Controls
  • #1
    adasio1231
    Level 7  
    Witam Panowie, mam do wykonania instalację elektryczną w budynku i na rysunku pokazałem jak to będzie wyglądać. Budynek ma 3 kondygnacje: piwnicę, parter i piętro. Budynek stoi na wsi, złącze jest napowietrzne (TN-C), zabezpieczenie na elewacji to 3x25 A. Inwestor chce wymiany instalacji tylko na parterze, bo tam będzie mieszkał a reszta ma zostać bez zmian. Od nowej instalacji (czyli tej tylko na parterze) oczekuje aby były zamontowane różnicówki. Piętro jak i piwnica ma po jednym zabezpieczeniu przewodem 2x2,5mm² Cu (gniazdka mieszane z oświetleniem). Od zabezpieczeń na elewacji wychodzi WLZ o przekroju 6mm² i idzie pod licznik. Na parterze także był przewód mieszany 2x2,5mm, obecnie będzie wycięty i poprowadzona będzie instalacja 3 przewodowa oraz 5 przewodowa.

    To co się rzuca w oczy to w nowych instalacjach przewód PEN jeśli chcemy go dzielić powinien mieć minimum 10mm². Tutaj za nic w świecie nie można wymienić WLZ na większy przekrój - inwestor upiera się i koniec. Nowe podłogi juz zalane itp.

    Stąd moje pytania :
    1. Czy uziemiając punkt podziału za licznikiem nie będzie przeszkadzać rozmiar PEN (obecny stan który jest zastany) 6mm? Wiem, że najepiej byloby wymienić WLZ ale tak jak mówię to jest sytuacja zastana której nie mogę zmienic
    2. Rozumiem, że stara instalacja na piętrze i piwnicy zostaje bez zmian - podłączenie od razu zza licznika jako dwuprzewodowa instalacja jeszcze przed podziałem PEN bo w sumie nic w niej nie będę zmieniał(inwestor także nie chce jej tykać)?
    3. Jeśli będę chciał tu zastosować ochronniki to mam zastosować te do nowej instalacji TNCS ?

    Z góry dziękuję za odpowiedzi
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Computer Controls
  • #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    adasio1231 wrote:

    Stąd moje pytania :
    1. czy ...


    Ja natomiast w odpowiedzi zadam Ci tylko jedno pytanie. Czy po wykonaniu prac zgodnie z "technicznymi" życzeniami inwestora, będziesz gotów podpisać się pod prawnie ważnym oświadczeniem, że instalację wykonałeś zgodnie z obowiązującymi przepisami?
  • Computer Controls
  • #3
    adasio1231
    Level 7  
    retrofood wrote:
    adasio1231 wrote:

    Stąd moje pytania :
    1. czy ...


    Ja natomiast w odpowiedzi zadam Ci tylko jedno pytanie. Czy po wykonaniu prac zgodnie z "technicznymi" życzeniami inwestora, będziesz gotów podpisać się pod prawnie ważnym oświadczeniem, że instalację wykonałeś zgodnie z obowiązującymi przepisami?


    Od tego jest forum by dowiedzieć się niektórych rzeczy. Mam sytuację taką jaką spotyka się w wielu blokach, gdzie montowane są różnicówki w mieszkaniach a administracja nie zmienia WLZ. Stąd moje pytania i na takie oczekuję odpowiedzi.
  • #4
    opornik7
    Electrician specialist
    adasio1231 wrote:
    od tego jest forum by dowiedzieć się niektórych rzeczy

    Że co? Masz kolego świadectwo kwalifikacyjne E i D? Jak je uzyskałeś skoro takie pytania zadajesz?
    adasio1231 wrote:
    Stąd moje pytania i na takie oczekuję odpowiedzi

    No, proszę. Oczekujesz. Cóż za podejście do tematu!! Nie masz wiedzy to nie bierz się za robotę. Zacznij od edukacji. To nie boli ale trochę kosztuje.
  • #5
    adasio1231
    Level 7  
    opornik7 wrote:
    adasio1231 wrote:
    od tego jest forum by dowiedzieć się niektórych rzeczy

    Że co? Masz kolego świadectwo kwalifikacyjne E i D? Jak je uzyskałeś skoro takie pytania zadajesz?
    adasio1231 wrote:
    Stąd moje pytania i na takie oczekuję odpowiedzi

    No, proszę. Oczekujesz. Cóż za podejście do tematu!! Nie masz wiedzy to nie bierz się za robotę. Zacznij od edukacji. To nie boli ale trochę kosztuje.


    Ok może źle się rozumiemy, po prostu głównie pytam o podział PEN. Czy wykonywał ktoś na mniejszym przekroju niż 10mm²? Z tego co wiem to prawo nie działa wstecz i jeśli WLZ ma 6mm² to mimo wszystko można go dzielić i na to chciałem odpowiedzi, ale widzę ze opinie o elektrodzie z kosmosu się nie biorą, że tutaj każdy bardziej za słówka łapie niż dać sensowną odpowiedź. Mimo wszystko jeśli ktoćś ma ochotę w jakiś normalny sposób odnieść się do danego tematu to zapraszam do dyskusji
  • #6
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    adasio1231 wrote:
    Z tego co wiem to prawo nie działa wstecz i jeśli WLZ ma 6mm to mimo wszystko można go dzielić i na to chciałem odpowiedzi

    Kolego, Ty dokonujesz przebudowy instalacji elektrycznej, więc masz obowiązek dostosować się do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    Quote:
    § 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663277.html

    PS. "Urządzenie budowlane" jest zdefiniowane w prawie budowlanym, Art. 3, pkt 9).

    Dodano po 1 [minuty]:

    adasio1231 wrote:
    tutaj każdy bardziej za słówka łapie niż dać sensowną odpowiedź, mimo wszystko jeśli ktos ma ochotę w jakiś normalny sposób odnieść się do danego tematu to zapraszam do dyskusji

    Niestety, tutaj to raczej dyletanci odbierają tak brak aprobaty do ich niewydarzonych pomysłów.
  • #7
    adasio1231
    Level 7  
    retrofood wrote:
    Kolego, Ty dokonujesz przebudowy instalacji elektrycznej, więc masz obowiązek dostosować się do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    retrofood wrote:
    Kolego, Ty dokonujesz przebudowy instalacji elektrycznej, więc masz obowiązek dostosować się do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


    Ok czyli rozumiem ze najlepiej będzie namówić inwestora na wymiane WLZ aby mial 10 mm² tak ??
    Kolejne pytanie co z obwodami na piętrze i piwnicy skoro tam żadnej przebudowy nie planuję. Rozumiem ze ma zostać bez zmian i podłączona tak jak jest obecnie ?Czyli od razu zza licznika ?