Zapowietrzony układ co i cwu

gopsiorek 18 Oct 2020 20:44 330 4
Metalwork
  • #1
    gopsiorek
    Level 2  
    Witam
    Mam problem z zapowietrzającym się systemem centralnego ogrzewania. Piec na ekogroszek Ogniwo 17kW układ otwarty z naczyniem, instalacja ma już 13 lat. Niedawno została częściowo spuszczoną woda z układu i wymienione zawory dopuszczający wodę do układu, zawory przy bojlerze bo zaczęły przeciekać oraz odpowietrznik automatyczny. Po dopuszczeniu wody, odpowietrzeniu kaloryferów i jeszcze raz dopuszczeniu wody aż do przelania po rozpaleniu pieca zaczęło się bulgotanie w rurach i nawet jakby w bojlerze. Po wyłączaniu pompy c.o. cały czas powietrze odpowietrznikiem ulatywało, ale bulgotanie zostało. Piec został więc wyłączony, wystudzony i ponownie odpowietrzone kaloryfery i dopuszczona została woda do układu. Po rozpaleniu pieca cały czas słychać przelewanie w kaloryferach jak włączy się pompa c.o. a po jej wyłączeniu odpowietrznikiem uchodzi powietrze. Tak jakby układ łapał powietrze. Czy możliwe że to przez odpowietrznik automatyczny? W czym może być problem, bo już tracę cierpliwość. Bardzo proszę o pomoc.
    Zapowietrzony układ co i cwu[/center]
    Zapowietrzony układ co i cwu
    Zapowietrzony układ co i cwu
  • Metalwork
  • #2
    daroka14
    Level 25  
    Odpowietrznik powinien być w najwyższym punkcie instalacji za pompą oraz na powrocie. Dodatkowo podejrzewam, że instalacja została zbyt szybko/gwałtownie napełniona. W instalacji cały czas jest powietrze, odpowietrz kilka razy może w końcu całe powietrze zejdzie.
  • Metalwork
  • #3
    gopsiorek
    Level 2  
    Odpowietrzane już były kilka razy kaloryfery i w dalszym ciągu odpowietrznikiem uchodzi powietrze. Już mniej bulgocze, jeszcze się przelewa w kaloryferach.
    Czyli odpowietrznik automatyczny jest we właściwym miejscu? wcześniej odpowietrznik był zamknięty bądź uszkodzony ale nie było problemu z zapowietrzaniem aż takim.
    Może pompa c.o. łapie powietrze? Odpowietrzanie pompy c.o. jak powinno się zrobić? Na wyłączonej i odkręcam trochę środkową śrubę aż zacznie kąpać woda? Bo tak zrobiłam 🤔.
    Czy jak odpowietrzam kaloryfery to powinno się dolać wodę do układu? Tylko na ciepłym piecu to chyba nie można?
  • #5
    gopsiorek
    Level 2  
    Tak wygląda, że naczynie jest za pompą c.o. Tylko wszystko jakoś działało przez 13 lat 🤔 a teraz wyszedł problem i to akurat po wymianie odpowietrznika 😔