Instalacja elektryczna + oświetleniowa z kabla siłowego

23 Oct 2020 12:51 246 2
  • Level 2  
    Witam serdecznie. Mam małą zagwozdke. Planuję zrobić instalacje w pomieszczeniu gospodarczym. Mam do zainstalowania około 8 opraw oświetleniowych, 6 łączników i 2 gniazda. Do pomieszczenia mam pociągnięty kabel siłowy 5*2,5mm² na bezpieczniku 3 fazowym B16.
    Czy mogę pociągnąć z tego 2 obwody do oświetlenia i jeden do gniazd bez instalowania kolejnych bezpieczników? Czy lepiej zrobić kolejną mała rozdzielke w pomieszczeniu i z niej wyprowadzać przewody do poszczególnych obwodów? Pozdrawiam Forum
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.00] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Helpful post
    Level 43  
    Korzystanie ze światła, bądź gniazda 1- fazowego zabezpieczonego bezpiecznikiem 3-fazowym nie jest najlepszym pomysłem. Zwarcie na którymś z obwodów wyłączy wszystko, a nie tylko wadliwy obwód.
  • Helpful post
    Level 43  
    Jeśli zastosujesz przewód do oświetlenie (bo do gniazd- wiadomo) 2.5mm², to istniejące zabezpieczenie wystarczy.