logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Kuchenka elektryczna - Kuchenka wywala główny bezpiecznik

luksur 25 Paź 2020 12:14 1950 5
REKLAMA
  • #1 18998699
    luksur
    Poziom 2  
    Witam,
    Mam problem z kuchenką elektryczną (piekarnik i płyta). Po podłączeniu kuchenki do gniazda 230V wywala główny bezpiecznik. Zauważyłem, że kuchenka styka się obudowami (metalowe) z innym sprzętem, który jest podłączony do instalacji 3 fazowej 400V. Gdy odsunę od siebie te dwa sprzęty wtedy nic sie nie dzieje, ale gdy się stykają obudową wywala całość? Co to może być za problem?
  • REKLAMA
  • #2 18998713
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    A jak są zabezpieczone obwody kuchenki i instalacji 3 fazowej , może zdjęcie...
  • REKLAMA
  • #3 18998732
    luksur
    Poziom 2  
    Kuchenka jest podłączona do gniazga z uziemieniem ( 3 przewody), i 3 fazowa też z uziemieniem.
    Jeszcze teraz jak próbuje podłączyć sam poekarnik to nic się nie dzieje mimo że
    obudowy się stykają,a gdy podłącze płytę do piekarnika to wywala zaraz po włożeniu wtyczki.
    Płyta ma dodatkowo luźny kabel do podłączenia do obudowy piekarnika (uziemienie) może tu jest jakiś problem.
  • REKLAMA
  • #4 18998741
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Niestety, za mało danych dotyczących zabezpieczeń.
  • REKLAMA
  • #5 18998784
    luksur
    Poziom 2  
    Problem chyba jest z sprzętem 3 fazowym bo podłączyłem inny piekarnik do zasilania i zwykłym kablem połączyłem obudowy tego piekarnika i sprzdtu 3 fazowego i wywaliło .
    A łącząc obudowy 2 piekarników (230v) nic się nie dzieje.

    Dodano po 10 [minuty]:

    Odłączajac luźny kabel z uziemieniem od płyty i nie podpinajac go do odudowy pielarnika nie wywala gdy podłacze ten kabel tak jak ma być to wywala.
  • #6 18998878
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Ale jesteś uparty. Próbuj z odpinaniem przewodów ochronnych, to może wreszcie Cie "pokopie". Nie mając wiedzy, jak jest zrobiona instalacja, a zwłaszcza jakie zabezpieczenia, nie da się doradzać.
REKLAMA