Nowa instalacja - małe uzyski

toolpusher 02 Nov 2020 14:24 3894 52
  • #31
    MichałS
    Level 30  
    Leon444 wrote:
    Prawidłowo działający i skonstruowany falownik taki cyrków jak mostkowanie MPPT nie wymaga, to że chińszczyzna zalewa rynek i Twój huawei jest tego przykładem to przykro mi że wybrałeś kiepski falownik.
    MichałS wrote:
    To akurat ma znaczenie. Gdy falownik musi obniżać a tym bardziej podbijać napięcie wejściowe traci na sprawności. Dla jednofazowego optymalne napięcie DC to 300...350V a dla trójfazowego w okolicach 600V.

    Nie do końca się z tym zgadzam, każdy falownik ma swoje optimum pracy i wcale nie musi to być 600V a może być 400V, wszystko zależy od konstrukcji i budowy falownika po za tym na wyjściu falownika nie masz 400VAC tylko 3 razy po 230VAC.

    Tak i każde 230VAC płynie sobie innym drutem :)
    W taki razie ile wynosi napięcie międzyfazowe?
  • #32
    Leon444
    Level 25  
    Tak zgadza się przesunięcie fazowe daje nam 400V ale falownik produkując rozbija produkcje na poszczególne fazy po równo. chodziło mi o to ze nie masz napięcia stricte 400V a 3 po 230V.
    Były tez falowniki 3fazowe które wraz ze wzrostem produkcji przyłączały kolejne fazy (teraz się tego nie stosuje) zaczynały produkcje dla jednej fazy i stopniowo dołączały kolejne.
  • #33
    witekem
    Level 19  
    [quote="Leon444"], przesuniecie fazowe dane 400V a bez przesuniecia daje 230V. Oj jakie fajne wynalazki 3x230V a może 3x400V tylko jak połączyć aby mieć takie przesunięcie lub nie? A jakie jest to przesunięcie jak jest i go nie ma ?

    A to przełączanie kolejnych faz jest bardzo interesujące , to jaki inwerter tak robi bo nie znam takiego nawet starego transformatorowego.
  • #34
    Leon444
    Level 25  
    witekem wrote:
    A to przełączanie kolejnych faz jest bardzo interesujące , to jaki inwerter tak robi bo nie znam takiego nawet starego transformatorowego.

    Jak znajdę który to był producent i konkretny model to na pewno Ci podam. Nawet tu na forum przewijał się wątek tego inwertera.
  • #35
    toolpusher
    Level 23  
    Resist_34 wrote:
    Moim zdaniem masz nieco niedokładnie skalkulowaną instalację.
    Pomijając fizyczny montaż (co sam przyznałeś 16° / 135°) ktoś "przedobrzył" moc na jeden string - falownik ma moc maksymalną na jednym MMPT na poziomie 4500W (u Ciebie delikatnie licząc "na dachu" jest 14x 340W=4760W).
    Rozwiązaniem może być połączenie obu wejść MPPT w falowniku razem - równolegle.
    Druga sprawa - jak na "moje oko" masz za mało paneli w stringu (i co za tym idzie, źle dobrany falownik)
    Biorąc pod uwagę Vmp w NOCT (czyli takie warunki "na co dzień") wychodzi 14x32,4V=453,6V - co przy falowniku trójfazowym mającym mieć na wyjściu 400V jest wynikiem co najmniej marnym.
    Nie po to producenci falowników podają "znamionowe napięcie wejściowe" (Rated input voltage) żeby to olewać...

    Może wywołam burzę, ale to moje zdanie...


    Dziękuję wszystkim fajna dyskusja choć trochę zboczyła. Chciałem się odnieść do wypowiedzi kolegi Resist. Poprawcie jeśli sie mylę. Idąc tropem kolegi nie da się dobrze dobrać inwertera. I tak w przypadku moich paneli czyli JA Solar 60S10 340w/PR (MR to 9BB moje są starszego typu - karta w załączeniu) dopasowując do napięcia nominalnego falownika czyli bodajże 600V to tych paneli musiał bym mieć chyba 18 żeby w obciążeniu mieć te 600V - Vmp to niecałe 35V. 18 paneli to niecałe 6,15kWp a ja na wejściu mam maxymalnie 4500W dla 1MPPT. Więc jak mam dopasować falownik mocowo czy napięciowo a może zamiast paneli 340W powinenem był kupić stare panele np 270W i będzie i mocowo i napięciowo? :D
    I tak się składa, że właśnie będę rozbudował instalacje do 19 paneli i teraz bedzie jeszcze gorzej bo ze względu na moc będę musiał podzielić na 2 stringi po 9 i 10 paneli czyli napięciowo będzię bida - 350V i 315V. A może w takim przypadku zrobić to na jednym stringu ale obciążając obydwa MPPT dając splitter MC4 przed falownikiem? Napięciowo to by było od 670V w góre a mocowo 6,46Kwp a falownik przyjmie na obydwóch MPPT 5860W. 12% przewymiarowania czyli ok ze względu na nieidealną ekspozycję.
  • Helpful post
    #36
    Resist_34
    Level 25  
    toolpusher wrote:
    12% przewymiarowania czyli ok ze względu na nieidealną ekspozycję.


    Nie jest OK - kolego, przewymiarowujesz przewymiarowanie... :)

    Po mojemu (nie ruszając modelu inwertera i paneli) wyglądało by to tak:
    600V/34,38V=17,45. Ja zaokrąglam w górę i mamy 18 paneli. A to daje 18*340W=6120Wp.
    Za dużo - zdejmijmy jeden panel. 17*340W=5780Wp. Tutaj już mieścimy się granicy mocy falownika, ALE panele mają dodatnią tolerancję mocy +5W. Więc 17*345W=5865Wp. OK,mamy MAX możliwości inwertera i w tej chwili (w STC) przewymiarowanie na poziomie (5865Wp/4400VA=1,33*100%=) 133%. Sporo...

    OK, zobaczmy dalej - Voc tego panela w STC to 41,36V. Więc 17*41,36V=703,12V. Na razie mieścimy się w napięciu maksymalnym DC inwertera (1000V)
    Współczynnik temperaturowy napięcia dla tego panela wynosi -0,289%/°C. Zakładamy minimalną temperaturę jaką może osiągnąć panel na poziomie powiedzmy -20°C. Stąd -20°C-25°C=-45°C.
    -45°C*(-0,289%/°C)=13,005%, więc 703,12V+13,005%=794,56V.
    Sprawdźmy dodatkowo MPPT - Vmp=34,63V, więc 17*34,63V=588,71V+13,005%=665,27V.
    A więc nawet w "tęgi" mróz napięcie ze stringu 17 paneli nie przekroczy napięcia maksymalnego Twojego Sofara a napięcie MPPT będzie zawierało się w widełkach pracy układu śledzenia mocy maksymalnej inwertera (160-960V).

    Dobra, teraz to samo, ale "w górę" - przyjmijmy temperaturę paneli 70°C
    70°C-25°C=45°C*(-0,289%/°C)=-13,005%
    703,12V+(-13,005%)=611,67V.
    588,71V+(-13,005%)=512,14V

    Czyli podsumowując - wykorzystując maksymalną moc inwertera możesz podpiąć w sumie 17 sztuk paneli łącząc oba wejścia DC równolegle.
    Przewymiarowanie w tym wypadku wyniesie 133%. Sporo i na pewno falownik będzie ucinał produkcję w bardzo sprzyjających warunkach,ale nie będzie to aż taka bolesna strata...
    Dodam, że ja też mam przewymiarowaną instalację o ok 121% i nie narzekam...

    Nie jestem alfą i omegą, więc proszę innych kolegów o weryfikację kalkulacji.
    Dziękuję.
  • #37
    witekem
    Level 19  
    Jak masz możliwości to może mała turbina wodna.
    Z takiej małej instalacji 2kW rocznie jest 17 MWh.

    http://gerjo.asuscomm.com/

    // Router internetowy na zmienny IP , czasami trzeba poczekać na dane.
  • Helpful post
    #38
    3301
    Level 31  
    Resist_34 wrote:
    toolpusher wrote:
    12% przewymiarowania czyli ok ze względu na nieidealną ekspozycję.


    Nie jest OK - kolego, przewymiarowujesz przewymiarowanie... :)

    Po mojemu (nie ruszając modelu inwertera i paneli) wyglądało by to tak:
    600V/34,38V=17,45. Ja zaokrąglam w górę i mamy 18 paneli. A to daje 18*340W=6120Wp.
    Za dużo - zdejmijmy jeden panel. 17*340W=5780Wp. Tutaj już mieścimy się granicy mocy falownika, ALE panele mają dodatnią tolerancję mocy +5W. Więc 17*345W=5865Wp. OK,mamy MAX możliwości inwertera i w tej chwili (w STC) przewymiarowanie na poziomie (5865Wp/4400VA=1,33*100%=) 133%. Sporo...

    OK, zobaczmy dalej - Voc tego panela w STC to 41,36V. Więc 17*41,36V=703,12V. Na razie mieścimy się w napięciu maksymalnym DC inwertera (1000V)
    Współczynnik temperaturowy napięcia dla tego panela wynosi -0,289%/°C. Zakładamy minimalną temperaturę jaką może osiągnąć panel na poziomie powiedzmy -20°C. Stąd -20°C-25°C=-45°C.
    -45°C*(-0,289%/°C)=13,005%, więc 703,12V+13,005%=794,56V.
    Sprawdźmy dodatkowo MPPT - Vmp=34,63V, więc 17*34,63V=588,71V+13,005%=665,27V.
    A więc nawet w "tęgi" mróz napięcie ze stringu 17 paneli nie przekroczy napięcia maksymalnego Twojego Sofara a napięcie MPPT będzie zawierało się w widełkach pracy układu śledzenia mocy maksymalnej inwertera (160-960V).

    Dobra, teraz to samo, ale "w górę" - przyjmijmy temperaturę paneli 70°C
    70°C-25°C=45°C*(-0,289%/°C)=-13,005%
    703,12V+(-13,005%)=611,67V.
    588,71V+(-13,005%)=512,14V

    Czyli podsumowując - wykorzystując maksymalną moc inwertera możesz podpiąć w sumie 17 sztuk paneli łącząc oba wejścia DC równolegle.
    Przewymiarowanie w tym wypadku wyniesie 133%. Sporo i na pewno falownik będzie ucinał produkcję w bardzo sprzyjających warunkach,ale nie będzie to aż taka bolesna strata...
    Dodam, że ja też mam przewymiarowaną instalację o ok 121% i nie narzekam...

    Nie jestem alfą i omegą, więc proszę innych kolegów o weryfikację kalkulacji.
    Dziękuję.


    Obecnie dla 3-faz. falowników sofara nie ma zadnego rozdziału max mocy na poszczególne wejścia i podaną przez producenta moc można podpiąć czy to pod wejście 1 czy 2 bez jakiegokolwie połączenia fizycznego wejść

    Prąd max falownika sofar od 3,3-12 kW wynoszący 11 A przy obecnie dostępnych modułach nie zostanie przekroczony bo i też podawane prądy Imax modułów są poniżej tych 11 i to w STC
    Jeżeli moc po DC pojawi się większa niż po AC to zostanie ograniczona i to nie prąd DC jest ograniczany co potwierdzają dołączone załączniki
    To dla instal. 6,18 kW i falownika sofar 5,5 i mimo ograniczenia mocy do 5 kW prąd DC wynosi dalej katalogowo te 9,6 A dla Jasolar 340 W
    I takich ograniczeń w kwietniu, maju i nawet czerwcu było sporo
  • #39
    toolpusher
    Level 23  
    3301 wrote:
    Obecnie dla 3-faz. falowników sofara nie ma zadnego rozdziału max mocy na poszczególne wejścia i podaną przez producenta moc można podpiąć czy to pod wejście 1 czy 2 bez jakiegokolwie połączenia fizycznego wejść

    Nie bardzo rozumiem. Sofar podaje 4500W dla 1 MPPT i 5860W dla obydwóch MPPT w przypadku mojego inwertera. Czyli można podpiąć 5860W tylko do 1 MPPT i nie będzie różnicy?

    3301 wrote:
    To dla instal. 6,18 kW i falownika sofar 5,5 i mimo ograniczenia mocy do 5 kW prąd DC wynosi dalej katalogowo te 9,6 A dla Jasolar 340 W

    U ciebie obcina przy 5kW a moc maksymalna falownika 5,5KTL-X to 5,5kW. To w jakich warunkach falownik odda 5,5kW?
  • #40
    AT PRO
    Level 18  
    toolpusher wrote:

    U ciebie obcina przy 5kW a moc maksymalna falownika 5,5KTL-X to 5,5kW. To w jakich warunkach falownik odda 5,5kW?


    W warunkach chwilowych do czasu obniżenia mocy przez falownik, czyli praktycznie żadnych. Kwestia paru minut. Przy dłuższym równym nasłonecznieniu obetnie do około 5.04 kW.
  • #41
    3301
    Level 31  
    toolpusher wrote:
    3301 wrote:
    Obecnie dla 3-faz. falowników sofara nie ma zadnego rozdziału max mocy na poszczególne wejścia i podaną przez producenta moc można podpiąć czy to pod wejście 1 czy 2 bez jakiegokolwie połączenia fizycznego wejść

    Nie bardzo rozumiem. Sofar podaje 4500W dla 1 MPPT i 5860W dla obydwóch MPPT w przypadku mojego inwertera. Czyli można podpiąć 5860W tylko do 1 MPPT i nie będzie różnicy?

    3301 wrote:
    To dla instal. 6,18 kW i falownika sofar 5,5 i mimo ograniczenia mocy do 5 kW prąd DC wynosi dalej katalogowo te 9,6 A dla Jasolar 340 W

    U ciebie obcina przy 5kW a moc maksymalna falownika 5,5KTL-X to 5,5kW. To w jakich warunkach falownik odda 5,5kW?


    W sieci istnieją przynajmniej 4 karty katalogowe podające różne moce, to samo w instrukcjach otrzymywanych po zakupie i w ostatniej napisano że np. dla 4,4 po DC to 5.86 kW, wiec spokojnie całą moc można doprowadzić tylko do 1 mpp
    Ten podany przykład z instalacją 18 modułów po 340 W i z sofarem 5,5 KTL-X w wer. oprogramowania V201 ogranicza moc do 5.1 kW, podobno po aktualizacji do wer. V220 przepuszcza 5,5 ale na razie nie aktualizowałem i nie potwierdzam, ostatni z montowanych to wer. V230 nie wiem jeszcze jaką moc będzie przepuszczał a to dopiero wyjdzie na wiosnę
    Jeżeli masz 4.4 to sprawdź jaka to wersja ale 19 modułów 340 W to i tak sporo za dużo jeżeli instalacja skierowana na południe i z odpowiednim nachyleniem
  • #42
    toolpusher
    Level 23  
    Ja mam wersję V2.30 i kontaktowałem się z supportem Sofar Polska bo chciałem potwierdzić pochodzenia falownika i gwarancję i powiedziano mi, że to jest najnowsza wersja oprogramowania. Pytałem się też o przewymiarowanie i gwarancję i powiedziano mi, że 10-30% jest OK.
    U mnie PGIS podaje 10% strat uzysku całorocznie w stosunku do optymalnych ustawień. Pochylenie 16 stopni i azymut -45stopni.
  • #43
    Marek_Pe
    Level 23  
    Można zajrzeć Tutaj i oszacować przypuszczalną produkcję przy różnych azymutach i elewacjach.
  • #44
    studniarz
    Level 19  
    toolpusher wrote:
    U mnie PGIS podaje 10% strat uzysku całorocznie w stosunku do optymalnych ustawień. Pochylenie 16 stopni i azymut -45stopni.

    Witam.
    Ja się bardzo nie znam, ale na "moje oko" to bliżej 20% będzie w plecy, min.10% straty z kąta oświetlania i 10% straty w wyniku "smażenia się" w słońcu płasko położonych paneli.
    Pozdrawiam.
  • #45
    prose
    Level 35  
    U mnie sofar ktl-x 5.5 osiąga moc 6200 Wh, i nie obcina.

    Dodano po 8 [minuty]:

    toolpusher wrote:
    Ja mam wersję V2.30 i kontaktowałem się z supportem Sofar Polska bo chciałem potwierdzić pochodzenia falownika i gwarancję i powiedziano mi, że to jest najnowsza wersja oprogramowania. Pytałem się też o przewymiarowanie i gwarancję i powiedziano mi, że 10-30% jest OK.

    Do ktl-x 5.5 7200 Wpv max tyle możesz podpiąć z tą wersją oprogramowania.U mnie chodzi na 7000 Wpv.
  • #46
    theo33
    Level 27  
    prose wrote:
    U mnie sofar ktl-x 5.5 osiąga moc 6200 Wh, i nie obcina.


    Myślę że się przejęzyczyłeś i nie 6200 Wh, a możesz wrzucić wykres albo podać link do Twojej instalacji
  • #47
    prose
    Level 35  
    Nowa instalacja - małe uzyski
    Na tą porę tylko tyle jak będzie lepsze słonko to zrobi fotkę. Dodam że 6200 Wh to była moc chwilowa którą osiągną.
  • #48
    theo33
    Level 27  
    To przejęzyczenie to miałem na uwadze jednostkę, podałeś w Wh a to energia, moc to W
    Przy 5,5 ktlx to pokazane przez Ciebie 5,56 kW jest możliwe i zapewne zależy od wersji oprogramowania, pow. 220 max. moc ciągła to 5500
    Wątpliwości mam co do wcześniej podanej mocy 6200 bo to jednak trochę więcej, czy ta instalacja pracowała już w wiosenne dni tak kwiecień-maj i po ile modułów i jakich masz w stringach?
  • #49
    prose
    Level 35  
    Na tą porę roku podłączyłem selfa 4.8 kW plus i 2.2 kW esola razem 7kW pv. Na wiosnę przełączam tylko 4.8 kW, poco mają chodzić 2 inwertery o tej porze roku

    Dodano po 6 [minuty]:

    Z tych wszystkich co miałem falowników to sofar sprawuje się
    najwydajniej. Fronius to przeszłość,a mam dwa.
  • #50
    toolpusher
    Level 23  
    Panowie idzie wiosna tak jak pisałem wcześniej w tym wątku chciałbym docelowo rozbudować instalację.
    Dla przypomnienia: Sofar Solar 4.4KTL_X z softem V2.30 (Max moc DC 5860W, po AC 4400w ciągła z z nowym firmware) oraz 14 paneli JA Solar 340W o oznaczeniu JA Solar 60S10 340w/PR. Karta w załączeniu.
    Instalacja na dachu z blachy aluminiowej falistej.
    Niestety będę się męczył z tym falownikiem jeszcze 3 lata bo mam dotację potem zmienię na większy.
    Dokupiłem jeszcze w tamtym roku 5 paneli i z obecnych 14szt-4.76kWp było by 19szt. 6,46kWp tak aby nie bawić się w ppoż. Azymut instalacji -45E i nachylenie około 16stopni no ale wiadomo jak słońce jest już lekko po południu to jak rozumiem nachylenie jest 0 bo słońce świeci już prostopadle do płaszczyzny pochylenia.
    Chciałbym podzielić na 2 stringi i drugi string podnieść na trójkątach pod kątem prostym do obecnej płaszczyzny nachylenia czyli by było: trójkąt 30st w azymucie +45W.
    Liczę się też z tym że np. w kwietniu bym odłączał 2 panele do sierpnia choć nie wiem czy to ma sens.
    Poniżej wyliczenia kolegi Resist34 dla mojej instalacji który wyliczył 17 paneli max:
    -----------------------------
    Po mojemu (nie ruszając modelu inwertera i paneli) wyglądało by to tak:
    600V/34,38V=17,45. Ja zaokrąglam w górę i mamy 18 paneli. A to daje 18*340W=6120Wp.
    Za dużo - zdejmijmy jeden panel. 17*340W=5780Wp. Tutaj już mieścimy się granicy mocy falownika, ALE panele mają dodatnią tolerancję mocy +5W. Więc 17*345W=5865Wp. OK,mamy MAX możliwości inwertera i w tej chwili (w STC) przewymiarowanie na poziomie (5865Wp/4400VA=1,33*100%=) 133%. Sporo...

    OK, zobaczmy dalej - Voc tego panela w STC to 41,36V. Więc 17*41,36V=703,12V. Na razie mieścimy się w napięciu maksymalnym DC inwertera (1000V)
    Współczynnik temperaturowy napięcia dla tego panela wynosi -0,289%/°C. Zakładamy minimalną temperaturę jaką może osiągnąć panel na poziomie powiedzmy -20°C. Stąd -20°C-25°C=-45°C.
    -45°C*(-0,289%/°C)=13,005%, więc 703,12V+13,005%=794,56V.
    Sprawdźmy dodatkowo MPPT - Vmp=34,63V, więc 17*34,63V=588,71V+13,005%=665,27V.
    A więc nawet w "tęgi" mróz napięcie ze stringu 17 paneli nie przekroczy napięcia maksymalnego Twojego Sofara a napięcie MPPT będzie zawierało się w widełkach pracy układu śledzenia mocy maksymalnej inwertera (160-960V).

    Dobra, teraz to samo, ale "w górę" - przyjmijmy temperaturę paneli 70°C
    70°C-25°C=45°C*(-0,289%/°C)=-13,005%
    703,12V+(-13,005%)=611,67V.
    588,71V+(-13,005%)=512,14V

    Czyli podsumowując - wykorzystując maksymalną moc inwertera możesz podpiąć w sumie 17 sztuk paneli łącząc oba wejścia DC równolegle.
    -----------------------------
    Dodając do tych obliczeń 2 panele czyli Voc wyniesie 786V w STC a dla mrozu wyniesie około 888V uwzględniając współczynnik temp więc się mieści.

    Pytanie jak zrobić to najlepiej i najefektywniej?
    I tak taki Fronius configurator pokazuje dzielenie paneli od 1x13+1x6 do 1x9+1x10. Zawsze mi się wydawało, że trzeba dzielić jak najbardziej równo czyli 9 i 10 szt. A pytam się dlatego że jak by trzeba było robić 10+9 to mam więcej roboty bo 4 panele musze zdemontować i postawić na trójkątach. Przy opcji 12+7 to już mniej roboty ale też mniejsze uzyski
    Chciałbym wyciągnąć z paneli większą moc nie tracą na sprawności falownika gdyż w przyszłości na tych 6,5kW będę chciał zamontować PC a więcej na dachu mi się nie zmieści, chyba że z optymalizatorami bo mam dużo kominów.
    Oczywiście jestem też gotowy do zrobienia instalacji 10+9 jeśli to będzie najefektywniejsze rozwiązanie.
    Może się też okazać, że jednak nie warto bo trzeba dokupić trójkąty, kabel, zabezpieczenia DC, rozdzielnice i lepiej po prostu dołożyć tak jak jest do reszty bez trójkątów i dać w jeden string??? Roboty swojej nie liczę bo lubię się bawić.
    Sorry za długi post.
  • #51
    Resist_34
    Level 25  
    toolpusher wrote:
    Poniżej wyliczenia kolegi Resist34 dla mojej instalacji który wyliczył 17 paneli max:

    17 paneli ale przy założeniu, iż montujesz to w jednym stringu i na jednej połaci (czyli inaczej mówić wszystkie panele "patrzą" w jednym kierunku.
    Co do dzielenia stringu po 9-10 sztuk paneli przy falowniku 3F swój punkt widzenia już nie raz określiłem...

    Spuentuję to może nieco humorystycznie :
    toolpusher wrote:
    będę chciał zamontować PC a więcej na dachu mi się nie zmieści, chyba że z optymalizatorami bo mam dużo kominów.

    Do działania pompy ciepła nie potrzebne są kominy... :D
  • #52
    toolpusher
    Level 23  
    Quote:
    17 paneli ale przy założeniu, iż montujesz to w jednym stringu i na jednej połaci (czyli inaczej mówić wszystkie panele "patrzą" w jednym kierunku.
    Co do dzielenia stringu po 9-10 sztuk paneli przy falowniku 3F swój punkt widzenia już nie raz określiłem...


    A możesz określić jeszcze raz bo czytam elektrodę pasjami ale pewnie mi coś umknęło.
    Co do puenty to dobrze wiesz o co chodziło - o brak miejsca na dachu. Post pisany o 2 w nocy może zawierać pewne skróty myślowe :D
  • #53
    toolpusher
    Level 23  
    Sam sobie odpowiem :evil:.
    Uzysk przy podniesieniu 9 paneli na trójkątach do 30 stopni w azymucie 45st to około 80kW rocznie wg PGIS. Koszt nowego stringu same materiały to ponad 1000zł i ze 2 dni roboty. Okres zwrotu tak na oko min 15 lat lub więcej nie uwzględniając starzenia paneli i wzrostu ceny prądu. Nie robię :D